剪力墙水平钢筋计入约束边缘构件体积配箍率的做法中,水平钢筋为何不可以认为是一种大箍筋呢?

就意味着并不需要保证水平钢筋与竖向钢筋的规格保持一致了(如柱的箍筋相对纵筋来说规格很小)。呵呵,我这种想法估计很稚嫩、肤浅,希望多多指教。

1. 约束边缘构件是剪力墙的加强部件,墙的水平分布筋及竖向分布筋是墙本身应该配置的钢筋,用自身的钢筋来加强。
2. 约束边缘构件的体积配箍率是规范的抗震构造要求,编制这种要求时就是这样的,是一种概念设计内容,工程人员有责任去理解、执行。
墙的水平分布筋与竖向分布筋的直径大小比,没有规定的界限,满足规范的配筋率下,直径、间距大致匹配就行。暗柱和墙体是独立构件,两种构件需分别配筋,即柱归柱,墙归墙,两者配筋不一样。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-08-10
谈不上‘指教’哈。
1. 约束边缘构件是剪力墙的加强部件,墙的水平分布筋及竖向分布筋是墙本身应该配置的钢筋,哪有用自身的钢筋来加强自己的道理?
2. 约束边缘构件的体积配箍率是规范的抗震构造要求,编制这种要求时就是这样定的,这是一种概念设计内容,我们工程人员有责任去理解、执行,没必要去追究科研人员的事。
至于墙的水平分布筋与竖向分布筋的直径大小比,没有规定的界限,满足规范的配筋率下,直径、间距大致匹配就行。本回答被网友采纳
第2个回答  2012-08-10
按以下理解就清楚了: