热电偶测温时要求冷端温度为0度,补偿导线是如何补偿的?原理是什么?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-02-03
1.
补偿导线是
热电偶
的延长。从这个角度理解可以不管热电偶和补偿导线之间的接头。认补偿导线靠二次表这头就是冷端即可;
2.
补偿导线补偿的是热电偶接线端到二次表之间的温度差。例如:热电偶接线端为50℃,二次表所处温度为20℃,补偿导线就是补偿这30℃的温度差的。从这个角度理解,比较容易理解补偿导线的“补偿作用”;
3.
补偿导线是冷端温度补偿措施的一部分。它只补偿热电偶接线端到二次表之间的温度差。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/v74MPvF84SPPMF4SFP.html
其他回答
第1个回答 2019-12-06
热电偶的补偿导线是在一定温度范围内(包括常温0)具有与所匹配热电偶热电动势相同标称值的一对带有绝缘层的到导线,用他们连接热电偶与测量装置,以补偿它们与热电偶连接处的温度变化所产生的误差。
也就是说补偿导线也可以产生热电势,其大小等于热电偶与测量装置之间的温差电势。正确使用时,在冷热端温度不变的情况下,随着热电偶与补偿导线连接处的温度变化,热电偶的温差电势增大补偿导线的温差电势减小,反之亦然,达到补偿热电偶与测量装置之间的温度变化所产生的影响。
测量装置测到的是热电偶产生的热电势与补偿导线产生的补偿电势的叠加电势。
当热电偶与补偿导线连接处的温度高于控制室温度时,
补偿导线的补偿电势为正,是热电偶产生的热电势【加上】补偿导线产生的补偿电势。
当热电偶与补偿导线连接处的温度低于控制室温度时,
补偿导线的补偿电势为负,应该是热电偶产生的热电势【减去】补偿导线产生的补偿电势。
当热电偶与补偿导线连接处的温度等于控制室温度时,补偿导线的补偿电势为零。
相似回答
热电偶测温时要求冷端温度为0度,补偿导线是如何补偿的?原理是什么?
答:
补偿导线是用于工业热电偶测量温度时用于补偿其在传输过程中的误差的
。确切的说就是,在用热电偶测量温度的时候,其测量端和显示端不在一起,在传输过程中会产生误差,在电性能方面就表现为电势,补偿导线刚好就是补偿这个电势差的,所以不同的热电偶就要用相对应的补偿导线!“补偿导线(必须和热电偶分度...