三垦变频器怎么设定电机的过电流保护值?就是如果过电流变频器要报警停机!
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-04-04
电子过电流保护(Pr9)这个参数,手册中这个参数就是电机额定电流,电子热保护设定值(%)=[电动机额定电流(A)/变频器额定输出电流(A)】×100%,公式换算一下:
电子热保护设定值(%)*变频器额定输出电流(A)×100%=电动机额定电流(A)整定的不就是电动机额定电流吗,只不过是以变频器额定电流的xx%形式表示的。
电机额定电流是10A,变频器额定电流12 A,10/12=0.833,即电流保护(Pr9)这个参数=83%。
追问
比如15千瓦电机要调多少
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/v788q2vSFFPM7PMqMP.html
相似回答
变频器
参数
设置
答:
三垦变频器
参数要调整,先给变频器通电但不要启动运行,在面板上先调出cd-099这个参数来将它由0改为1(目的是使参数初始化,也即恢复出厂值),然后就可以调参数了.不过最好有说明书,因为不同型号的
变频器有
所区别.你可以先打电话咨询一下售后嘛....