推荐答案 推荐于2018-04-22
是的。具体什么情况与有载分接开关结构有关。
1、如果是复合式有载分接开关,就是分接头与切换头(静触头)是一体的,并在一个绝缘筒里。那么有载分接开关(油枕)与变压器主体(油枕)完全隔离。
2、如果是组合式有载分接开关,他的选择分接触头部分(不切换电弧的),与变压器主体在一个油箱里,他也没有独自的油枕。而需要切换电弧的触头部分,在一个自己的绝缘筒里,与变压器主体是隔离的。当然他们的油枕也是独立的。
3、如果分接开关动作比较频繁,分接开关绝缘筒里的
变压器油
会被严重污染。要进行必要的更换或处理。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/vP4P2S4vq7v88Pqv7S.html
相似回答
有载调压动力变压器器身油枕和有载调压开关油枕
分开
答:
有载调压变压器
的
有载调压开关
的静动触头是安装在密封的
开关油
室的,油室里充满
变压器油
,
与变压器
内的油是分开的,由于有载调压开频繁动作,产生电弧,会造成油严重老化变质,绝缘性能降低,如果混入变压器内,就可能造成变压器发生严重故障,因此必须分开。开关油室的油由于在变压器运行时温度升高产生膨胀...