电缆桥架安装有什么规范?

安装要注意哪些情况?

一、施工准备
       1.材料准备
     电缆桥架的规格和型号应符合现场施工环境设计要求,检查桥架内外应完好无损,无缝毛刺,不能出现弯曲、折翘等等现象,安装附件采用角钢立柱、托臂、支架、框架、紧固螺栓、螺公、螺母等等安装工件都应经过热镀锌处理过加强寿命防止腐蚀。

向左转|向右转

       

2.工具准备
    电锤子、冲击钻、磨光机、切割机(钢锯切割,不能用电气焊切割,以免破坏镀锌层)、铅笔、卷尺、扳手、甚至安装梯式桥架时需要用到电焊机,这些都是必备工具。

二、安装
      1.电缆桥架的最大载荷和支撑间距应小于允许载荷和允许支撑间距,安装工程中不得载人,如现场环境确实有必要时,需有安全保障设施方可载人,不得让不合格非专业人员操作。
      2.再将表面处理过的立柱、托臂支架等等采用膨胀螺栓固定在墙面上(得在混凝土构体和实心砖墙体,不得在空心砖墙),对现场焊接处做好防腐处理,现场进行涂刷反腐漆,电缆桥架敷设时,桥架之间的对接处支撑点尽量设置在跨距的1/4左右处。
      3.对于大跨距桥架最好放置在支撑架上对接,弯通或三通的地方则需单独增加支撑点,垂直方向的托臂每隔1.5米左右设一固定点。
      4.桥架内的电缆应用卡带或者金属电缆卡子进行固定,水平敷设安装的电缆每隔2米做一个固定点,垂直敷设安装的电缆应每隔1-1.5米固定一次。
      5.不允许穿过墙壁及楼板的桥架与孔洞一起封死,如果是穿过防火墙及防火楼板时,应采取防火隔离措施。
      6.当施工环境在户外垂直安装桥架时,防止路人可以多手扒开桥架盖板,定制桥架时要及时跟供应商反应,对桥架加固蝴蝶扣。
      7.当电力电缆和控制电缆不多情况下,可敷设在同一条桥架上,采用分隔式桥架将不同等级电缆分开敷设。
      8.如果施工现场是高腐蚀环境要求,即可采用不锈钢、铝合金材质桥架。

三、安全注意 
      1. 施工时佩戴安全帽是必须的。
      2. 检查身上防滑绳是否稳固,使用高凳或者梯子时禁止两个人同时在上面操作。
      3. 施工如需要生火时,准备消防器材,并要获取现场用火证明,清理周围易燃物品,派专人看火,如有火焰蔓延及时采用相应措施
      4. 运输桥架安装时,注意安全和尽量防止桥架防火涂料及镀锌层脱落

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-26
(一) 作业条件1、 技术准备:审阅设计图纸,现场勘查电气设备的安装位置和电缆桥架安装的路由;电缆桥架途径;建筑结构类型;预埋件和预留孔洞的位置、尺寸。2、 编制施工方案:根据阅图和勘察记录,选定电缆桥架在不同建筑结构路段的安装形式;根据合同工期和施工人员组成确定施工组织。确定施工方案时应遵循如下规定:(1) 电缆桥架应尽可能在将筑物、构筑物(如墙柱梁、楼板等)上安装。(2) 电缆桥架的总平面布置应做到距离最短有满足施工安装、电缆敷设的要求。(3) 梯架或有孔托盘水平敷设时距地面高度不低于2.5m;线槽、无孔托盘局地高度不低于2.2m。但敷设在电气专用房间(如配电室、电汽竖井、技术层)内除外。(4) 桥架垂直敷设时,在距第1.8m以下部分应加金属盖保护,但敷设在电气装用房间内是可除外。 (5) 电缆桥架多层敷设时其层间距离一般为:① 桥架上布局顶板或其他障碍物不应小于0.3m。② 电力电缆桥架间距不应小于0.3m。③ 控制电缆桥架间不应小于0.2m。④ 弱点及电缆桥架与电力电缆桥架间不应小于0.5m,如有屏蔽盖板可减至0.3m。(6) 下列不同电压不同用途的电缆除因条件限制只能安装在同一桥架上并采用隔板隔开外,均不应敷设在同一桥架上。① 1kv以上和1kv以下的电缆。② 强电、弱点、控制电缆③ 应急照明灯和其他照明电缆④ 向一级负荷供电的双路电源电缆(7) 几组电缆在同一高度敷设时,各相邻电缆桥架间应考虑维护、检修的需要,一般不宜小于0.6m。(8) 电缆桥架水平敷设时,支承跨距一般为1.5—3m,垂直敷设时,固定点间距不大于2m。桥架弯曲半径不小于300mm时,应在距弯曲段与直线段间合处300—600mm的直线段侧设一个支撑,当弯曲半径大于300mm时,还应在弯曲段中部增设一个支吊架。在进出箱、柜和变形缝及丁字接头的三端500mm内设支撑。(9) 电缆桥架可采用胀管螺栓或预埋铁件上焊接的方法固定。(10) 缆桥架在穿过墙及楼板时,应采取防火隔离措施。(11) 直线段钢制电缆桥架超过30m,铝合金或玻璃钢制电缆桥架超过15m时,应有伸缩节,其连接宜采用伸缩连接板。电缆桥架跨越建筑物伸缩缝处,应设置伸缩缝或伸缩板。(12)电缆桥架不宜敷设在腐蚀性气体管道和热力管道的上方及腐蚀性液体和管道下方,否则应采取防腐隔热措施。  (13)电缆敷设在线槽内,但在梯架或托盘(指完全封闭)内,不应直接敷设导线。  (14)室内电缆托盘、梯架不应采用具有黄麻或其它易燃材料外护层的电缆,否则在室内及电缆沟、隧道、竖井内侧有麻护层的电缆,应剥除麻护层,并对铠装加以防腐处理。  (15)电缆在桥架内的填充率,电力电缆不应大于40﹪,控制电缆不应大于50﹪。  (16)电缆或导线在桥架内不应由接头,接头应设置在接线箱内。3.现场条件 (1)土建工程过程应全部结束且预留孔洞,预埋件符合设计要求,预埋件安装牢固,强度合格。 (2)桥架架设沿线模板等设施拆除完毕,场地清理干净,道路畅通。 (3)室内电缆桥架的安装已在管道及空调工程施工基本完毕后进行。如需交叉作业,既要做好电气工程的成品保护,又要执行其它分项工程成品保护措施。(二) 、材质要求1.根据设计要求的规格型号、现场勘察记录和施工方案编制材料使用计划,包括各种规格电缆桥架的直线段、弯通、桥架附件及支、吊架等。注意电缆桥架安装所需的各种材料均需使用镀锌材料。2.根据设计要求和现场勘察记录,编制电缆使用计划,包括各种规格、型号的电力电缆、控制电缆等。3.电缆桥架的进货检验 (1)桥架产品包装箱内应有装箱清单、产品合格证和出厂检验报告,并按清单清点桥架或附件的规格和数量。 (2)检查桥架板材厚度应满足下列要求: 桥架宽度(㎜) 允许最小厚度(㎜)<400 1.5400~800 2.0>800 2.5 (3)桥架外观检查测量外形尺寸与标称型号规格是否一致。热浸镀锌桥架镀层表面应均匀、无毛刺、过烧、挂灰、伤痕、周部未镀锌(直径2㎜以上)等缺陷,螺纹镀层应光滑,螺栓拧入。电镀锌的锌层表面应光滑均匀,无起皮、气泡、花斑、划痕等缺陷。喷涂应平整、光滑、均匀、不起皮、无气泡水泡。桥架焊缝表面均匀,无漏焊、裂纹、夹渣、烧穿、弧坑等缺陷。桥架螺栓孔径在螺杆直径不大于M16时,可比螺杆直径大2㎜。同一组内相邻两孔间距允许偏差±0.7㎜,任意两孔间距允许偏差±1㎜。相邻两组的端孔间距允许偏差±1.2㎜。(4)检验工作完成后,将结果如实存档。将收集的产品合格证和出厂检验报告整理后一并存档。4. 电线、电缆进货检验(1)供应商应提供每个品种、每种规格电线、电缆的产品合格证和出厂检测报告。(2)检查电线、电缆规格型号是否符合设计要求,检查截面尺寸,绝缘层是否和国家标准。(3)电缆外观应无扭曲、损坏及漏电现象。(4)对1KV以下电缆,用1KV摇表测线间及对地的绝缘电阻应不低于10mΩ。(5)见杨哦年工作完成后,将结果如实存档,将收集的产品合格证和出厂检验报告整理后一并存档。 (三)、工器具1.电工工具、电锤、电钻、卷尺、粉丝袋。2.流动配电箱、移动电缆盘、经纬仪、水平仪、绝缘表、万用表、高凳、梯子、电焊机等。3.接地(接零)电缆桥架保护接地(接零)线敷设正确,连接紧密牢固,接地(接零)线截面选用正确。接地(接零)线走向合理。 二、质量要求(一)、主控项目1.金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定:(1) 金属电缆桥架及其支架全长不应少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;(2) 非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4㎜²。(3) 镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。2.电缆敷设严禁由绞拧、装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。(二)一般项目1.电缆桥架安装应符合下列要求:(1)直线段钢制电缆桥架长度超过30m、铝合金或玻璃钢制电桥架长度超过15m设伸缩节;电缆桥架跨越建筑物变形缝处设置补偿装置;(2)电缆桥架转弯处的弯曲半径,不小于桥架内电缆最小允许弯曲半径,电缆最小云弯曲半径见下表:            电缆最小允许弯曲半径序号 电缆种类 最小允许弯曲半径1 无铅包钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆 10D2 有钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆 20D3 聚氯乙烯绝缘电力电缆 10D4 交联聚氯乙烯绝缘电力电缆 15D5 多芯控制电缆 10D注:D为电缆直径(3)当设计无要求时,电缆桥架水平安装的支架间距为1.5~3m;垂直安装的支架间距不大于2m;(4)桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧;当铝合金桥架与钢支架固定时,有相互间绝缘的防电化腐蚀措施;(5)电缆桥架敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方,当设计无要求时,与管道的最小净距,符合下表的规定:              与管道的最小净距(m)管道类别 平行净距 交叉净距一般工艺管道 0.4 0.3易燃易爆气体管道 0.5 0.5热力管道 有保温层 0.5 0.3 无保温层 1.0 0.5(6)敷设在竖井内和穿越不同防火区的桥架,,按设计要求位置,有防火隔堵措施;(7)支架与预埋件焊接固定时,焊缝饱满;膨胀螺栓固定时,选用螺栓适配,连接坚固,防松零件齐全。2.桥架内电缆敷设应符合下列规定:(1)大于45°倾斜敷设的电缆每隔2m处设固定点;(2)电缆出入电缆沟、竖井、建筑物、柜(盘)、台处以及管子管口处等做密封处理;(3)电缆敷设排列整齐,水平敷设的电缆,首尾两端、转弯两侧即每隔5~10m处 设固定点;敷设于垂直桥架内的电缆固定点间距,本回答被网友采纳
第2个回答  2018-03-30

1、适用于电压为10KV及以下新建扩建的一般工业与民用建筑电缆、桥架安装和桥架内电缆敷设。

2、电缆桥架安装和桥架内电缆敷设,应按已批准的设计文件施工。

3、由支、吊、托架支撑的托盘(槽)或梯架直线段、弯通非直线段组合而成,敷设电缆具有连续性的刚性结构系统,为电缆桥架。

4、金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定:

5、金属电缆桥架及支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;

6、非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接线铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;

7、镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

8、电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。

9、电缆桥架处如有防火要求的场所,应采取防火隔离措施。

一、电缆桥架安装注意事项:

1、电缆桥架安装首先要确定方向,方向要从建筑布置、电器管线、空调管线和后续维护方便等因素考虑。并且要尽量沿着建筑墙、房梁、柱子等物体架设。

2、电缆桥架要承载电缆线,所以在设计时要考虑到电缆的重量,看看电缆桥架能不能承受这个重量,支架的安装也要根据承重来设计。

3、桥架的宽度要能将全部电缆放进去,所以宽度应该从电缆直径、电缆数量、电缆间距等数据综合考虑。

4、根据安装场所设计电缆桥架的安装方式。安装方式有悬吊式、侧壁式、直立式还有混合式,哪种方法最合适就可以用哪种方法来安装,并没有统一的规定。

二、电缆桥架安装方法:

1、根据电缆桥架选择相应规格的产品,在安装前腰检查产品是否正规。首先检查产品的出厂合格证、之间曝光和相关鉴定文件。电缆桥架的表面镀层通常是热镀锌,表面应该没有缺陷,保持光滑平整、咩有气泡、起皮和挂灰。桥架本身应是平整的,没有扭曲变形。

2、电缆桥架要安装在设计好的位置,安装的高度不能低于2.5米。桥架如果有多层,为了散热、放干扰和方便维护所以要保持一定的距离。距离的大小根据相关规定决定。

3、支吊架的安装非常重要,安装质量要符合技术标注。支撑跨距通常为1.5米到3米,如果是垂直铺设间距不能超过2米。相邻托臂的水平高度不能超过10毫米。

三、电缆桥架安装前准备:

在进行电缆桥架安装之前,要先到现场测量,更具环境规划设计,选一种实用性和美观性都能兼具的款式和品种,然后确定电缆架桥的规格,需要哪些配置,并且要做好防火和接地处理。为了将以上条件都满足,所以要做一张电缆桥架系统设计图。这项工作最好找专业人员设计,这样既能让后续使用更便利,而且避免发生安全隐患,也能够更加合理的将空间运用起来。

本回答被网友采纳
第3个回答  2020-11-27

外观检查:电缆桥架进人施工现场,应提交下列资料产品出厂合格证、省市级质监站定期检验报告及有关技术鉴定文件等电缆桥架板材厚度应满足有关要求。热镀锌的电缆桥架镀层表面应均匀,无过烧、挂灰、局部未镀锌等缺陷。静电喷塑应平整、光滑、均匀、不起皮,无气泡、水泡桥架本身应平整,无扭曲变形,内壁应光滑、无毛刺桥架焊缝表面应均匀,不得有漏焊、裂纹、烧穿等缺陷。

电缆桥架的安装位置:桥架水平敷设时,距地高度一般不宜低于2.5m。桥架多层敷设时,为了散热、维护以及防干扰的需要,桥架层间应留有一定的距离电缆桥架在与各种管道平行敷设时,其净距应符合有关的规定。

支吊架的安装:电缆桥架的支吊架质量应符合现行的有关技术标准电缆桥架水平敷设时,支撑跨距一般为1.5~3m一试垂直敷设时,固定间距不宜大于2m两相邻桥架托臂之间水平高度差不应大于10mm,两相邻桥架托臂垂直中线的垂直偏差不应大于20mm。

梯级式电缆桥架

CQ1-T型梯级式电缆桥架是根据国内外有关资料而改进设计的。它具有重量轻、成本低、造型别具、安装方便、散热、透气好等优点。他适用于一般直径较大电缆的敷设,适合于高、低压动力电缆的敷设。

托盘式电缆桥架

托盘式电缆桥架是石油、化工、轻工、电讯等方面应用最广泛的一种。它具有重量轻、载荷大、造型美观、结构简单、安装方便等优点。它即适用于动力电缆的安装,也适合于控制电缆的敷设。

槽式电缆桥架

槽式电缆桥架是一种全封闭型电缆桥架。它最适用于敷设计算机电缆、通信电缆、热电偶电缆及其他高灵敏系统的控制电缆等。它对控制电缆的屏蔽干扰和重腐蚀中环境电缆的防护都有较好的效果。

本回答被网友采纳
第4个回答  2015-09-22
  电缆桥架安装标准:
  1、 电缆桥架安装时应做至安装牢固,横平竖直,沿电缆桥架水平走向的支吊架左右偏差应不大于-lOmm,其高低偏差不大于5mm。
  2. 电缆桥架与工艺管道共架安装时,电缆桥架应布置在管架的一侧,当有易燃气体管道时,电缆桥架应设置在危险程度较低的供电一侧。
  3. 当设计无规定时,电缆桥架层间距离,电缆桥架最上层至沟顶或楼板及最下层至沟底或地面距离不宜小于表3的数值。
  (1)电缆桥架应在具有腐蚀性液体管道上方。
  (2)电缆桥架应在热力管道下方。
  (3)易燃易爆气体比空气重时,电缆桥架应在管道上方。
  (4)易燃易爆气体比空气轻时.电缆桥架应在管道下方。
  4. 电缆桥架不宜与下列管道平行敷设,当无法避免时,电缆桥架的位置应符合下列规定。或采取相应防护措施。
  5. 电缆桥架与管道之间最小距离应满足表4要求。
  6. 电缆桥架在下列情况之一者应加盖板或保护罩。
  (1)电缆桥架在铁篦子板或类似带孔装置下安装时.最上层电缆桥架应加盖板或保护罩.如果在上层电缆桥架宽度小于下层电缆桥架时.
  (2)电缆桥架安装在容易受到机械损伤的地方时应加保护罩。
  7. 电缆桥架穿墙安装时.应根据环境条件采用密封装置。电缆桥架由室内穿墙至室外时.在墙的外侧应采取防雨措施。
  电缆桥架由室外较高处引到室内时.电缆桥架应先向下倾斜,然后水平引到室内。当电缆桥架采用托盘时,宜在室外水平段改用一段电缆梯架,防止雨水顺电缆托盘流入室内。
  8. 电缆桥架内电缆的固定应符合相关标准规范的规定。