11问答网
所有问题
当前搜索:
人防20管密闭肋多大
止水螺杆规范有哪些?
答:
18.
人防
强、弱电井、各人员出入口和连通口的防护密闭门和密闭门门框墙上应预埋4~6根管径为50~80mm,壁厚大于2.5的热镀锌钢管,作为备用管。具体做法为两端出墙100,中间双面满焊
密闭肋
(δ≧4,b≧50)。19. 各类母线槽、桥架不能直接穿越人防临空墙、门框墙、外墙及顶板。当必须通过时,母线应...
密闭肋
两边必须加密闭盒吗
答:
密闭肋
两边必须加密闭盒。防工程密闭盒主要用于穿越清洁区与染毒区电气暗管敷设,安装方式是预埋,在穿线后用密闭的填料将空间密闭起来。密闭盒也叫做热镀锌防护密闭接线盒、防护密闭接线盒、
人防密闭
盒、人防防爆线盒等等,其功能只有一种,就是用电气防护密闭接线。预埋管穿人防墙必须加人防密闭套管(两端...
人防
给排水穿顶板
密闭
处理
答:
通风和给排水部分出墙距离是不一样的
人防
注意事项一、建筑部分1.防护单元内部不应设置沉降缝、伸缩缝,如需设置必须设置防爆沉降缝。2.
密闭
通道、防毒通道、洗消间、滤毒室、扩散室等房间、通道,其墙面、顶面、地坪均应平整光洁、易于清洗。3. 人防地下室防护区顶部(除第2条中叙述个区域外)...
地下
防空洞
的防护
密闭
门是怎么安装的?
答:
凡穿越的是防护密闭墙,则不管是
多大
的管都需要做
密闭肋
。最小的管可能是电线管了,07FD02《防空地下室电气设备安装》“电气线路明、暗管敷设防护密闭做法”画得非常清楚,穿越防护密闭墙度时都需要焊接密闭肋。密闭肋的作用是增加混凝土与金属管之间缝隙的距离,使染毒区的毒内剂难以渗入工程内部。所以...
人防
墙体使用塑料套管洞口如何修补
答:
人防
墙体使用塑料洞口???不知道你说的是哪道墙。人防外墙、临空墙、单元隔墙、密闭隔墙这些都不可能允许出现塑料洞口。有预留洞口时,必须使用有
密闭肋
的镀锌钢管作为套管。如果你已经用了,就只能凿除,加钢的密闭套管然后用膨胀混凝土填缝隙了。
人防
线管怎么预埋
答:
2、 进入
人防
的给水管道, 阀前材料应采用热镀锌钢管或钢塑复合管。3、 临空墙﹑ 门框墙﹑ 在室外地坪上的人防外墙上水套管做法: 两端出墙 100, 中间双面满焊
密闭肋
( δ≧5, b≧50) 。4、 穿越人防顶板的预埋管为预埋套管, 预埋管中间双面满焊闭肋( δ≧5, b≧50) 。 套管出顶板...
人防
通风管道如何预埋?是直接埋入风管?还是先埋套管,然后风管从套管穿过...
答:
普通套管,比要用的管道粗2-4厘米固定在墙或板内,管道从中通过。柔性防水套管,在套管与管道之间用柔性材封堵起到密封效果。刚性防水套管,套管与管道间用钢性材料封堵以达到密封效果。如果穿越的部位无防水要求,预埋的是一般套管,如有防水要求,则要预埋防水套管。风管在安装前应对其除尘,保证风管...
在
人防密闭
墙上开孔后如何处理?谢谢
答:
如果是后开洞比较麻烦,风管洞和走线洞都很麻烦 ,比方20CM的洞,你要开40CM洞加入风管(带
密闭肋
的)然后再把风管外围的洞用高强度的混凝土填实才行,走线管也是这样,工程量很大的
止水螺杆规范有哪些?
答:
18.
人防
