11问答网
所有问题
当前搜索:
反时限过流保护的动作时间
过电流
保护
环节的主要原理是什么?怎样整定?
答:
过电流保护分为“定时限”和“反时限”两种:定时限过流保护一般是以1.2倍额定电流为动作整定值,
时间整定0.5秒至数秒不等
。适用于输电线路和变压器以及电流变化不大的一般负载。反时限过流保护是
按照动作曲线整定,电流越大动作时间越短
。适用于电动机保护,可以躲过启动电流和正常的启动时间。过电...
现有前后两级
反时限过
电流
保护
,都采用GL-15型过电流继电器,前一级按两...
答:
上述整定查找比较麻烦,建议直接将动作电流整定为6.75A、
10倍的动作时间为1.2S即可
。
...
时限的
了 在
过流保护
中有定时限过流和
反时限过流
他们之间怎么整定...
答:
跟这个没有太大的关系,
一般整定一段和二段保护。一段为速断,二断为过流
。定时限和反时限用的比较少,但是一般这样整定,定时可以将时间稍微拉长些,反时限是电流越大,动作时间越短。
反时限
电流
保护的
计算公式
答:
反时限
:
动作时间
与电流成反比,即电流越大动作时间越短,安装IEC标准分为标准反时限,非常反时限,极端反时限三种 标准反时限:t=0.14tp/((I/Ip)^0.02 -1)非常反时限:t=13.5tp/((I/Ip)-1)极端反时限:t=80tp/((I/Ip)^2 -1)^2表示2次方,^0.02表示0.02次方 ...
整流变压器
过流
整定
答:
2、一般二倍反时限动作电流的时间整定为1秒
;3、一般取3-4倍的反时限动作电流为整断电流;4、必须校验当直流侧短路时,速断能否在0.15秒内跳闸,断开电源。主变压器过流保护按主变额定电流表的1。5倍到2.5倍整定,如果主变下面带有大电机(达到了主变容量的5分之一以上)时,为防止起动电机 时...
限时过电流与定时过电流的区别及如何配合使用
答:
电力系统过电流保护分为:定时限和反时限两种。两种
保护的
设计思路不同,“定时限”就是电流达到动作值(不论多大)都要按照设定的
时间动作
。“反时限”就是电流达到动作值以上,电流越大,
动作时间
越短。定时限过流一般用于输电线路,采用三段式配合。
反时限过流
一般用于负载。相互基本没有配合问题。
什么是定时限过继电
保护
,什么是
反时限过流
继电保护?
答:
电流值超过设定值越多,继电
保护动作
的时间越短,反应速度越快。限时速断保护可以想成是立刻保护动作(因为
保护时间
是0秒),而定时限过流保护是可以设定时间的,比如当过电流产生后经0.6秒保护动作。区别就是时间上的设定不同。顺便提一下,定
时限过流保护的时间
也是可以设定为0秒 ...
反时限过流保护的
正比时限特性是怎样的
答:
这种特性称为
反时限
特性,不是正比时限特性。
流过
保护装置的短路电流与
动作时间
之间的关系曲线称为保护装置的延时特性。反时限保护是在电力行业多用于发电厂的厂用电动机保护,其意思是:被保护设备(如电动机)故障时,故障电流(或称短路电流)越大,该继电
保护的动作
延时越小。反时限保护不单只用在...
定
时限过流保护
依据什么?
答:
定时限过流保护属于电流
保护的
一种(还有一种
反时限过流保护
)。定时限过流保护具有“
动作时间
”和“动作电流”两个定值。动作电流一般按照额定电流的1.2倍整定,动作时间一般按照避开启动(浪涌)电流时间整定,一般为0.5秒---数秒。在输电线路上的定时限过流保护一般采用三段式,一段称为“速断...
什么是
反时限
基准电流
答:
1996)规定的三个标准特性方程,分别列举如下:以上三个方程式中,I为故障电流;t为
动作时间
;Ip为电流基准值,取
反时限过流保护
定值Ifsx;Tp为时间常数,取反时限过流保护时间常数Tfsx。对于特性1、2、3,Ifsx可取1.05~1.3In,Tfsx整定范围为0.05s~10s。反时限过流保护原理如图4-3所示。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电流反时限保护动作时间
反时限保护的试验怎么做
反时限过电流保护的优缺点
反时限过电流保护
过流保护定时限和反时限
什么叫反时限电流保护
哪些保护应该有反时限特点
反时限过电流保护电流越大
反时限过电流保护整定原则