答:
将变压器二次侧短路,在一次侧逐渐施加电压,当二次绕阻通过额定电流时,一次绕阻施加的电压Uz与额定电压Un之比的百分数,即:
Uz%=Uz/Un×100%
。变压器的短路阻抗值百分比是变压器的一个重要参数,它表明变压器内阻抗的大小,即变压器在额定负荷运行时变压器本身的阻抗压降大小。它对于变压器在二次侧发生...
变压器阻抗电压百分
数变压器阻抗电压
答:
3、7.0%;≥6300kVA≤10000kVA,7.5%;≥12500kVA,8%;35kV有载调压:≥2000kVA≤2500kVA。4、6.5%;≥3150kVA≤5000kVA,7.0%
;≥6300kVA≤10000kVA,7.5%;≥12500kVA。5、8%;66kV:≤5000kVA,8%;≥6300kVA,9%;110kV:双绕组均为10.5%;三绕组升压:高-中17-18%。6、高-低1...
变压器
的
短路电压百分比
是多少?
答:
变压器的阻抗电压(短路电压)计算公式:Uz%=Uz/Un×100%
。就是将变压器二次侧短路,在一次侧逐渐施加电压,当二次绕阻通过额定电流时,一次绕阻施加的电压Uz与额定电压Un之比的百分数。如果阻抗电压太大,会使变压器本身的电压损失增大,且造价也增高;阻抗电压太小,则变压器出口短路电流过大,要求变压...
变压器阻抗电压
是多少?
答:
一般容量不是非常大的电力变压器阻抗电压在
4%-8%之间
。
单相
变压器阻抗
介绍
答:
如果你的变压器短路阻抗的标准值为4%,就按以前10%来计算,
变压器阻抗范围在应3.6%-4.4%为合格产品
。并要把此数据打在变压器名牌上。如果真像你所说,只有3.4%左右(一般小型配电变压器的标准值为4%或4.5%),可能是不合格产品,建议你们仔细查查。2、变压器的短路阻抗与变压器的很多因素有关。如...
变压器
电阻压降
百分
数
答:
阻抗电压百分比
又称
短路电压百分比
,表明
变压器
内阻抗的大小。一般在4~24%的范围内
变压器
并列运行,一般允许
阻抗电压
有±10%为什么错
答:
变压器
并列运行,一般允许
阻抗电压
有±10%错的原因是阻抗电压值要在
百分之
10内。根据查询相关公开信息显示,变压器并列运行,允许阻抗电压有要在百分之10以内。若差值大于百分之10,阻抗电压大的变压器承受负荷会偏高;若差值小于百分之10,会影响变压器运行,阻抗电压小的变压器承受负荷偏低,从而影响变压器的...
变压器短路
阻抗
百分
数怎么算?
答:
变压器
的短路阻抗是根据欧姆定律,由短路试验数据算出来的。也是以百分数表示。Zd=Ud/Ie Zd%=Zd/Ze×100 试验数据Id=Ie (一次绕组的短路电流等于额定电流)就有 Zd%=Ud%
短路阻抗百分
数和
短路电压百分
数是相等的。所以日常工作中经常把短路阻抗和短路电压百分数混用。
什么是三绕组
变压器
的
短路电压百分比
,怎么理解? 谢谢!!!
答:
通常Uz以额定
电压
的
百分
数表示,即uz=(Uz/U1n)*100% 当
变压器
满载运行时,
短路阻抗
的高低对二次侧输出电压的高低有一定的影响,短路阻抗小,电压降小,短路阻抗大,电压降大。当变压器负载出现短路时,短路阻抗小,短路电流大,变压器承受的电动力大。短路阻抗大,短路电流小,变压器承受的电动力小。变...
阻抗电压百分
数?
答:
阻抗电压百分比
又称
短路电压百分比
,表明
变压器
内阻抗的大小。对于双绕组变压器来说,当副边被人为的短路,原边施加一个降低了的电压,待原边和副边的电流都达到额定值时,这个原边降低了的电压的数值,成为阻抗电压或短路电压。把这个数值与额定电压相比用百分数表示,即为该台双绕组变压器的阻抗电压百分比...