变电所直流屏电池更换
变电站直流屏蓄电池
整组怎样
更换
?
答:
把整组新电池并上去再卸旧电池
,这是唯一的办法。
直流屏
电压降低至200v需要
更换
吗
答:
1.每个电池电压均偏低,那代表电池老化,需整套更换电池
2.某个或某几个电池无电压,那只需更换单个坏电池即可 3.连接线问题,未把某个或某几个电池并入电池组 4.充电机问题,经常由于充电机发生问题导致电池充不进电,此类情况需更换充电机 如果电压持续降低趋势的话必须及时更换或考虑加新电池并联入...
变电所
里哪些地方需要用直流电源,
直流屏
和直流箱是干嘛的
答:
而直流电源是通过
蓄电池
提供的 ,蓄电池将电流输送至
直流屏
,通过直流屏上的开关分配给需要直流电源的各个屏体或设备回路或直流箱,而直流箱就像配电箱,如有一路200A的直流进入直流箱,则箱体里还可以有若干路直流开关进行进一步的分配,可以分成10路20A 屏体的好处是可以在面板上观察,且开关信号可...
变电站更换直流蓄电池
工作票怎么开
答:
停
所更换直流屏
的交流输入及直流输出把手及空开,断开相应直流装置直流电源空开,在更换直流屏前后挂“在此工作”标识牌,在相邻屏柜挂“运行设备”标识牌。
变电站
的
直流
电源
蓄电池
一般正常使用寿命是多少?
答:
变电站
的
直流
电源
蓄电池
的寿命,一般的铅酸蓄电池正常使用寿命不超过十年。这是在运行维护比较到位,能按规定定期充放电,定期补充电解液,定期检查落后电池并进行补充电的情况下才能达到的。否则,三年、五年都可能出现容量不足的问题。现在的免维护电池的寿命比密闭式铅酸蓄电池要短些。这是经验之谈,不...
直流屏
的
蓄电池
使用寿命是多少年
答:
1、“
直流屏
的
蓄电池
”--- 一般都采用铅酸蓄电池,大多
变电站
都采用免维护铅酸蓄电池,厂家生产设计使用寿命是5年吧,但我们实际使用是2~~3年。2、另外,进口的,在4年左右。
直流屏
的故障和解决办法
答:
应当检查三处地方是否正确:a.接线是否正确可靠;b. 控制模块工作状态是否正确; c. 空开状态和接点是否正确。②有人认为只要保证
直流屏
进线交流电的供应,就可以不用安装
蓄电池
,这种想法是不可取的。首先要充分认识到蓄电池是
变电站
内最可靠的直流电源,在变电站交流失电的情况下,蓄电池会给UPS系统、...
变电站直流屏
里的18块
电池
由于过分放电,电压由原来的220V 变成100V...
答:
恒压充电后,如果
蓄电池
没有物理性损伤,其容量一般可恢复到80%左右,此时可进入浮充状态。浮充一段时间后对蓄电池做容量测试。如果容量超过80%,恭喜你,保持在浮充运行方式即可。但如果容量未恢复,再重复上述过程1-2次,假如通过三次循环,蓄电池的电压和容量均未恢复,sorry,只有整组
更换
。
变电所直流屏
非得用
蓄电池
吗?整流过来之后直接供
直流电
不可以吗?
答:
变电站
必须安装
蓄电池
,蓄电池不仅是作为备用电源,在电磁开关合闸时需要非常大的
直流
电流,为了防止直流母线电压瞬时下降,影响到继电保护正常运行,所以用蓄电池来弥补这部分直流电流。而且蓄电池是站内最可靠的直流电源,在全站交流失电的情况下,蓄电池要给UPS、继电保护、监控装置、事故照明等设备供电,...
更换
110kv带电显示器不断电
答:
是因为在
变电所直流屏更换
改造过程中,对直流供电网络不停电,采用临时直流电源提供继电保护装置及开关操作电源,提高供电可靠性。KV是表示导体两端电压的物理量。