11问答网
所有问题
当前搜索:
合闸和分闸时间的要求
断路器
分合闸时间
答:
不应大于5毫秒
。断路器的分合闸时间是指断路器从接到跳闸指令或合闸指令起到断路器开断至三相电弧完全熄灭或三相主触头均接触为止所需要的时间,断路器的分、合闸不同期时间是指断路器各相间或同相各断口间分、合闸的比较大时间差,国标规定,当各相间的同期性要求未做特殊规定时,分、合闸不同期不应...
环网柜断路器
分闸时间
小于等于
答:
小于等于40、13。
断路器分闸时间小于等于40、13,断路器合闸时间小于60、14
。断路器是指在正常回路中能够不频繁关合电流,并具有一定的过载和短路保护能力的装置。
I110kV设开关分合标准
时间
是多少?
答:
大的范围讲,
合闸时间小于等于100ms 分闸时间小于等于80ms
。小的范围可以控制在:合闸时间35-70ms 分闸时间20-60ms.
35KV开关柜
分合闸
标准
时间
是多少
答:
大的范围讲,
合闸时间小于等于100ms 分闸时间小于等于80ms
。小的范围可以控制在:合闸时间35-70ms 分闸时间20-60ms.
10kv高压开关柜
分合闸时间的
标准是多少?
答:
交流高压断路器》(GB/T1984)和《交流高压断路器试验规程》(DL/T403),10kV高压开关柜的
分合闸
时间标准应该在以下范围内:
分闸时间
为0.03秒~0.15秒;合闸时间为0.03秒~0.10秒。具体分合闸时间还受到该开关柜的额定电流、额定电压等因素的影响,需要进行具体调试和测试来确定最佳分合闸时间。
发电机断路器三相不同期
分闸
、
合闸时间
应分别不大于下列哪组数值...
答:
【答案】:B 《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T 5222—2005)第9.3.3条规定,发电机断路器三相不同期
合闸
时间应不大于10ms,不同期
分闸时间
应不大于5ms。
高压断路器
合闸
所需要的
时间
,
分闸
所需要的时间,一般的都是多少,这个方...
答:
从最初的多油断路器到少油断路器到空气断路器再到六氟化硫断路器、真空断路器,
分合闸
动作时间逐步缩短。但是分合闸时间特别是
分闸时间
并非越快越好,因为分闸速度越快,切断短路电流的非周期分量越大,
要求
的灭弧性能越好。一般高压断路器分闸时间大约0.2秒左右,合闸时间略长一点。
27.5kV真空断路器的分,
合闸时间要求
是多少
答:
分闸时间
小于等于45mS
合闸
时间小于等于60mS 平均合闸速度0.63m/s 平均分闸速度1.51m/s
德力西电气的断路器
分合闸时间
是多少?
答:
什么型号的断路器?中压的还是低压的,断路器型号不同,
合闸
时间
和分闸时间
也有比较大的差异。下面以德力西中压断路器如ZN63系列做以简单说明:合闸时间:35-~70ms; 分闸时间:20-~50ms。
灭磁开关
分合闸时间
标准
答:
一般0.2秒。灭磁开关是指用于快速降低励磁回路中的电流的开关。灭磁开关的
分合闸时间
标准通常由具体的规范来确定,一般为0.2秒,也可以根据不同的应用场合来调整。分合闸指的是指在电力系统中经人操作,断路器由
分闸
位置转为闭合位置,断路器由合闸位置转为断开位置,同时注意用电安全。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
合闸和分闸时间的区别
合闸和分闸时间一样的原因
10kv断路器分合闸时间标准
高压开关分闸时间规定是多少
灭磁开关分合闸时间标准
固体绝缘开关分合闸时间
开关固有合闸时间和分闸时间
开关分合闸时间标准
断路器合分时间标准说明