11问答网
所有问题
当前搜索:
喷淋泵启泵压力
消防
水泵
房必须加
压力
开关吗?
答:
必须设压力开关。一、消防
水泵压力
开关的含义 消防水泵压力开关是消防喷淋系统中的主要部件,安装在消防喷淋系统的湿式报警阀中。消防压力开关的作用是当消防喷淋管道里的压力小于供水端压力时,压力开关会自动动作,并且将动作信号反馈回火灾自动报警系统主机上。控制主机收到信号
启动
消防
喷淋泵
进行加压。二、...
压力
开关如何接
喷淋启泵
线接法
答:
报警主机过来24V电源线一根接继电器线圈另一根接
压力
开关上一根,压力开关上另一根反到继电器上线圈在从继电器上取一组常开到控制柜,另一组常开到模块反馈就可以了。
关于消防
水泵的启动
方式
答:
消防
水泵的启动
方式有以下几种:1、多线盘控制。多线盘控制消防水泵是常见的一种启动方式,这种方式可直接在主机上控制水泵,通过多线控制消防
水泵启动
与停止。2、消火栓起泵按钮。消火栓起泵按钮一般安装在消火栓箱体上,按下按钮控制消防水泵启动。3、电接点
压力
表控制。电接点压力表控制消防水泵是一种...
消火栓
泵
的
启动
方式有几种?
答:
当然
喷淋泵
也可以在消控室远程手动启动。设置在泵房的控制柜还应设置机械应急
启泵
功能。稳压泵的控制柜一般装在屋顶,控制箱也是在现场,不在泵房。其手动启动方式都是一样。自动启动是通过给水管网或气压水罐上的自动启停
泵压力
开关(大多用的是电接点压力表)或压力变送器控制。
消防控制柜
压力
与管道压力表压力不一样
答:
消防水泵控制柜中应为消防报警系统预留无源触电信号,投标人有责任协调并确定无源触点信号接点的预留位置。 自动
喷淋水泵
控制柜应可接受泵组出口水管上的压力传感器的压力变送信号,当压力低于稳压
泵启动压力
值时,控制柜发出指令开启稳压泵,当系统达到压力设定值时,关闭稳压泵;当压力低于自动喷淋...
消防水流指示器,
压力
开关是怎样控制
喷淋泵启动
的
答:
水流指示器不控制
喷淋
,仅反馈水流状态;火灾触发报警后,
压力
开关电信号反馈到控制系统,进而
启动水泵
或湿式报警阀组。
消火栓泵,
喷淋泵启动
时会分别启动哪些相关设备
答:
正常情况下 消火栓泵启动的话,泵动作后主机会收到一个反馈信号;
喷淋泵启动
;泵动作后主机会收到一个反馈信号,泵房的
压力
开关会有一个火警信号,泵往管网加压管里的水会流动,水流指示器也会报火警;管网压力发生变化,湿示报警阀也会报火警;你收共到三个火警信号;即:压力开关、水流指示器、湿示...
发生火
启动
消防系统后,发现
喷淋
没有启动,该如何处置?
答:
喷淋头如果没有爆喷水,
喷淋泵启动
也没有用的。如果喷淋头爆了喷水,
压力
开关也会启动喷淋泵。喷淋泵没有启动,查看喷淋泵控制柜是否打自动挡位。在消防主机远程
启泵
,或者人工现场启动。
请问直流水枪上装个
压力
表能测出室内消火栓的压力,但测不出室外消火栓的...
答:
一般在屋顶会设有一个屋顶消火栓,用来测试水压末端试水装置主要是用来测试自动喷淋灭火系统管网
压力
的,一般每个楼层至少设置一处,设在该楼层的最不利点部位,末端的水管上一般有个静水压力表,一般看的大于5公斤压力就合格 还有就是末端放水测试时,中央控制柜要有水流指示信号、
喷淋泵启泵
信号,...
消火栓末端试水装置上面的
压力
表数值怎么读取?
答:
用来测试水压末端试水装置主要是用来测试自动喷淋灭火系统管网
压力
的,一般每个楼层至少设置一处。设在该楼层的最不利点部位,末端的水管上一般有个静水压力表,一般看的大于5公斤压力就合格还有就是末端放水测试时,中央控制柜要有水流指示信号、
喷淋泵启泵
信号,以检验该系统是否联动。
棣栭〉