喷淋泵启泵压力
消防主机上的远程
启动喷淋泵
的动作的必要条件是什么?
答:
条件有:1喷淋泵控制柜在自动状态,2消防主机在自动状态,3
压力
开关报警。其中,压力开关报警是联动
启动喷淋泵
的条件。1和2是
水泵
远程自动启动的条件。
喷淋系统稳压
泵启动
后,
喷淋泵
也随即启动正常吗?
答:
不正常,除非是喷淋管网大量放水。流量计直接
启动喷淋泵
。
消火栓泵和
喷淋泵
允许同时
启动
吗
答:
现货数按按钮不得直接启动消防水泵,只作为联动
启泵
的触发信号;所以消火栓按钮不能启动消火栓泵,要求是消火栓泵出水干管设置的低压
压力
开关和稳压管路设置的流量开关直接启动消防水泵;而消火栓按钮和喷淋没有直接关系,属于两个系统更不可能启动
喷淋泵
的,喷淋泵的启动需要报警阀组的压力开关联动启泵,
喷淋
消防
泵
常见故障
答:
开启末端试水装置后,出水
压力
不应低于0.05Mpa。,水流指示器、报警阀、压力开关应动作。报警阀动作后,距水力警铃3m远处的声压级不应低于70dB。应在开启末端试水装置后5min内自动
启动
消防水泵。消防控制设备应显示水流指示器、压力开关及消防水泵的反馈信号。自动喷淋系统常见故障及处理办法 一、
喷淋泵
1...
喷淋泵
末端放水打开后喷淋泵延时好长时间才
启动
什么原因造成
答:
喷淋泵
末端放水打开后喷淋泵延时好长时间才启动,原因分析如下:1、湿式报警阀延迟器下方的节流孔板未安装或孔径过大;2、当采用星三角
启泵
时,延时转换时间过长;3、高位水箱与最不利点的
压力
差过小。
消防
喷淋
系统中的屋顶水池及稳压
水泵
不是给管网加压?也就是说火灾初期...
答:
你的问题可以解答如下:1、启动消防泵后屋顶稳压设备还需要参与工作吗(即是稳压水泵往管道加压)?答:不需要。因为那台泵流量太小。一般在做施工时,考虑采用电节点
压力
点控制
启泵
和停泵的控制。2、还是靠消防泵直接送水到管道里?答:
喷淋泵
直接启动将水送到喷淋管网。3、这样压力能满足要求吗?答...
稳压泵为什么会带动
喷淋泵
答:
一旦出流即能满足消防用水所需的水压和水量要求。其作用是十分明显的,因此规范所指的增压
水泵
,实质上是指稳压泵,尤其是自动喷水灭火系统的稳压泵。当消防管网的(
喷淋
、消火栓)
压力
高于设定(设计值)时,增压泵自动停止运行。当消防管网(喷淋、消火栓)压力低于设定(设计值)时增压泵自动
启动
。
消防水泵
喷淋水泵
水幕水泵多长时间试开泵一次检查其是否完整好用_百度...
答:
这个规范要求的是每周启动试验一次。14.0.4 消防水泵和稳压泵等供水设施的维护管理应符合下列规定:1 每月应手动启动消防水泵运转一次,并应检查供电电源的情况;2 每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次,且应自动记录自动巡检情 况,每月应检测记录;3 每日应对稳压泵的停
泵启泵压力
...
自动喷水系统的
压力
开关直接
启动
消防
水泵
吗
答:
是的,按照规范要求的是自动喷水灭火系统的报警阀组的
压力
开关是直接
启动喷淋泵
并反馈的
...情况下
水泵
可以采取几种方式来
启动
???通过
压力
开关
答:
压力
开关是安装在湿式报警阀上的,他只是个信号反馈装置,在湿式报警阀阀瓣被水流冲开水力警铃报警的时候压力开关会有一个反馈信号反馈到报警主机,如果这个时候主机和控制柜都在自动状态,主机就会发出信号
启动喷淋泵
。如果只是控制柜在自动,而主机在手动,即使有压力开关信号
水泵
也是起不来的 ...