11问答网
所有问题
当前搜索:
喷淋泵启泵压力
求消防
喷淋
系统
压力
开关具体工作原理
答:
压力
开关采用的弹性元件有单圈弹簧管、膜片、膜盒及波纹管等。系统装有烟感探头对烟气进行侦测,当烟气达到一定浓度时,感烟探头报警,经主机确认后反馈到声光报警器动作,发出声音或闪烁灯光警告人们,并联动防排烟风机
启动
,开始排烟,同时打开雨淋阀的电磁阀,在联动
喷淋泵
,开式喷头直接喷水。
消防
喷淋
头滴水是什么原因?跟水压有没有关系
答:
消防
喷淋
头滴水的原因可能是消防管道内的水压过大,或者是因为喷淋头开关松动引起。拧开消防管道的旋钮,将管道内的水压降低即可;或者将松动的喷淋头开关拧紧即可。消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙...
30个消防箱和170个
喷淋
头要用大的消防稳压
泵
答:
稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的 1%~3%计,且不宜小于 1L/s;3 消防给水系统所采用报警阀压力开关等自动启动流量应根据产品确定。5.3.3 稳压泵的设计压力应符合下列要求:1 稳压泵的设计压力 应满足系统自动启动和管网充满水的要求;2 稳压泵的设计压力应保持系统自动
启泵压力
设置点处的...
在控制机主屏上
启动喷淋泵
就会喷出水了吗
答:
在控制机主屏上
启动喷淋泵
不会喷出水。喷淋泵需要自动启动,首先消防控制柜要置于自动允许状态,找到末端试水阀,开启,管网内
压力
水开始流动,启动水流指示器,压力开关启动,并传输信号至控制中心,并启动喷淋泵,报警泵控制柜在自动位置,消防主机在发生火情确认后,打到自动,当温度达到68或90度的时候会自动...
自动
喷淋
系统的试压实验具体步骤是什么?
答:
不是这样的,要根据具体的设计进行水压试验。6.2.1当系统设计工作
压力
等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。检查数量:全数检查。检查方法:观察检查。6.2.2 水压强度试验...
喷淋泵
手动
启动
规范
答:
11.0.6 稳压泵应由消防给水管网或气压水罐上设置的稳压泵自动启停
泵压力
开关或压力变送器控制。 11.0.7 消防控制室或值班室,应具有下列控制和显示功能: 1 消防控制柜或控制盘应设置专用线路连接的手动直接
启泵
按扭; 2 消防控制柜或控制盘应能显示消防
水泵
和稳压泵的运行状态; 3 消防...
这个是消防的
压力
表,看这压力正常吗?多少正常,这个压力表显示的压力什...
答:
这个是自动
喷淋
系统末端试水的
压力
表的,这个是正常的,要求的是不低于0.05mpa即可,显示的是0.15mpa的压力的。超过12kg消防系统报警阀和水流指示器失效,所以是必须不能超过,末端试水在每套报警阀的立管最高的一层,每套一个。1kgf/cm2=0.1MPa,这个压力表单位是MPa,指针指向0.4MPa就是4公斤。
喷淋泵
除了
压力
开关
启动
,还有其他方式吗?
答:
消防
喷淋泵
的启动方式:1.报警阀组的压力开关,可以直接启动消防泵;2.高位消防水箱出水干管的流量开关,可以直接启动消防泵;3.消防
水泵的压力
开关,可以直接启动消防泵;4.消防控制室的手动按钮开关,可以远程控制消防
泵启动
;5.消防水泵房的手动按钮开关,可以直接启动消防泵;6.消防水泵房的现场机械...
喷淋泵压力
开关有2线的吗
答:
有。
喷淋泵压力
开关一组接输入模块反馈信号。一组接喷淋泵的控制柜
启动水泵
,总共有2线。压力开关采用高精度、高稳定性能的压力传感器和变送电路,再经专用CPU模块化信号处理技术,实现对介质压力信号的检测、显示、报警和控制信号输出。
喷淋
消防
泵
系统的工作原理是怎样的
答:
发生火灾时,在火灾温度的作用下,闭式喷头的热敏感元件动作,闭式喷头开启,使干式阀出口
压力
下降,加速器动作后促使干式报警阀迅速开启,管道开始排气充水,剩余压缩空气从系统最高处的排气阀和开启的喷头处喷出,此时通向水力警铃和压力开关的通道被打开,水力警铃发出声响警报,压力开关动作并输出
启泵
信号...