11问答网
所有问题
当前搜索:
喷淋稳压泵计算
求消防
喷淋泵
参数,急在线等
答:
查到 喷水强度(L/min*m2)X作用面积(m2)/60秒=你的
喷淋泵
所需要的最低流量了.(单位是 L/S)然后再确定扬程 ,扬程就是工作压力+损耗+高度。(这些你懂的)至于功率,你都确定了 流量 和扬程了,找个厂家的参数来选择就可以了。(你懂的。)
泵
流量应该如何
计算
答:
此时,
稳压泵流量应按 气压给水设备罐内空气和水的总容积和罐内水的容积计算公式计算确定
。水泵出水量应为当罐内为平均压力时,不小于管网最大小时流量的1.2倍。《高规》条文并无气压水罐必须配置的规定,但无气压水罐,稳压泵启动频繁,容易损坏;有气压水罐,稳压泵启动频繁问题可以得到缓解,系统的稳...
消防,
喷淋泵
选型具体要求
答:
消防稳压泵流量5L/S压力0.3mpa<高位稳压>喷淋泵压力一般这样记算就可以了:建筑高度加上0.2mpa就可以了
<建筑高度每10米为0.1mpa> 消防泵压力一般这样记算就可以了:建筑高度加上0.35mpa就可以了 <建筑高度每10米为0.1mpa> 喷头压力最不利点大于0.1mpa就可以了.消火栓最不利点大于0.3...
怎么选
喷淋泵
?
答:
喷淋稳压泵流量3L/S压力0.2mpa.消防稳压泵流量5L/S压力0.3mpa<高位稳压>喷淋泵压力一般这样记算就可以了:建筑高度加上0.2mpa就可以了
。民用建筑设计喷淋是按中危险二级,经规范计算水量是22L/S,一般选30L/S,选30L/S能满足严重危险等供水要求,方便消防局审图时不须要拿规范来核算用水量。
消防,
喷淋泵
选型具体要求
答:
喷淋稳压泵
流量3L/S 压力0.2mpa. 消防稳压泵流量5L/S压力0.3mpa<高位稳压>
喷淋泵
压力一般这样记算就可以了:建筑高度加上0.2mpa就可以了 <建筑高度每10米为0.1mpa> 消防泵压力一般这样记算就可以了:建筑高度加上0.35mpa就可以了 <建筑高度每10米为0.1mpa> 喷头压力最不利点大于0.1mpa...
消防
稳压泵
的设计压力是怎么确定的
答:
P1为最不利点消防所需的压力,P2为消防泵启动压力,Ps1为
稳压泵
启动压力,Ps2为稳压泵的停泵压力。根据P1,选取的气压水罐的规格,α(取0.6~0.85)可以求出P2的值;Ps1=P2+(0.02~0.03);Ps2=Ps1+(0.05~0.06)。你还是到网上看一下98S205图集,上面说的很详细,包括选型安装。
喷淋
系统地下水泵房
稳压泵
压力是十公斤,在七十米高的楼层末端压力只有两...
答:
10kg=1.0Mpa,楼高70米,忽略横管和弯头,即0.7Mpa,所以末端压力2、3公斤是正常的,大约就是0.2~0.3Mpa。希望我的回答对你有帮助!
高位水箱间 消防
稳压泵
的流量和扬程如何选取?稳压罐的压力P1、P2、PS1...
答:
稳压泵
流量:Q ≤5.0L/S 选用40LG12-15×2水泵两台 一用一备 每台:Q = 4.17L/sH = 27mN = 2.2KW 稳压泵的流量 由于消防初期流量由气压罐供给,泵的流量只需考虑系统的渗漏量或气压罐对流量的要求,所以流量可适当选小一点。对于消火栓系统稳压泵的流量以约小于1个消火栓的出水量计,为...
喷淋
系统中,
稳压泵
要设计多大扬程比较合适?有的设计的比主泵扬程要高...
答:
根据管网压力波动范围,
稳压泵
的扬程比
喷淋泵
扬程高0.1MPa-0.15MPa即可。2、若稳压泵安装在屋顶天面,则
计算
消防喷淋泵到达屋顶天面的余压,叠加至0.55MPa的压力,就是稳压泵的扬程。参考《高层民用修建预设防火规范》(GBJ50045-95)和98S205消防增压稳压设备选用与安装(隔膜式气压罐)图集。
消防
泵
国家标准,消防泵功率
计算
,消防泵多少千瓦
答:
所以,有必要了解、认识、
计算
消防泵的功率。消防泵功率一般为多少,卧式消防泵 选型,消防泵的主要部件 看实际流量扬程来决定功率的 一般情况下最好用立式的 这样好安装还便宜 消防泵消防泵执行标准备案多少钱 1、要求消防泵必须采用铜芯电机铜质或者锈钢材质叶轮并且能采用切线
稳压泵
等改变流量水泵。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
稳压泵的压力值估算
稳压泵计算起停压力
稳压泵的启停压力计算
消火栓系统稳压泵流量
稳压泵扬程怎么计算
稳压泵压力计算
稳压泵起泵压力值停泵压力值
稳压泵与消防水泵压力计算
喷淋泵的启泵压力怎么计算