11问答网
所有问题
当前搜索:
稳压泵与消防水泵压力计算
算消防
供水所需
压力
答:
水泵扬程(米水柱)=20(估算充实水柱所需压力及管道水头损失)+22.8+0.45+H(消防水池深度)
这中估算方法较正确,我在实际设计中经常这样快速估算的。
消火栓
稳压泵
扬程
与压力
开关启动的压力值
答:
稳压泵可直接从
消防
水池吸水。消防栓、自喷系统稳压泵的吸水管应分别设置。●稳压泵启
泵压力
P1(MPa)>(15 +h4)×0.01 H4——最不利点消火栓与气压罐电接点压力表的静高差(m)。●稳压泵停泵压力P2(MPa)=P1(MPa)+h5(MPa)×0.01 H5——根据系统大小、正常泄漏量
和稳压泵
启泵次数不...
消防稳压泵的
设计
压力
是怎么确定的
答:
在图集98S205(消防增压稳压设备选用及安装)中有明确讲解:P1为最不利点消防所需的压力,P2为
消防泵
启动压力,Ps1为
稳压泵
启动压力,Ps2为稳压泵的停
泵压力
。根据P1,选取的气压水罐的规格,α(取0.6~0.85)可以求出P2的值;Ps1=P2+(0.02~0.03);Ps2=Ps1+(0.05~0.06)。你还是到网上...
稳压泵
六公斤启泵,
消防压力
表要调几公斤启泵?
答:
1、一般稳压泵是需要一个设定的压力波动值,流量开关启泵的和有
稳压泵的压力
无关的,低压压力开关启泵的是设置的水箱的水没有的静压压力就是启泵的限制的。2、稳压泵的设计流量宜按
消防
给水设计流量的1%~3%计,且不宜小于1L/s;
...
消防稳压泵的
流量
和
扬程如何选取?稳压罐的
压力
P1、P2、PS1、PS2调 ...
答:
稳压泵
停
泵压力
:P02 = P2 + 0.07~0.09Mpa = 0.22+0.07~0.09 = 0.29~0.31(Mpa)稳压泵扬程:H = (P01 +:P02 )÷2 = (0.24+0.39)÷2 = 0.27 (Mpa)稳压泵流量:Q ≤5.0L/S 选用40LG12-15×2水泵两台 一用一备 每台:Q = 4.17L/sH = 27mN = 2.2KW ...
消防
喷淋系统中
稳压泵和
增压
泵的
启动
压力
依照什么样的比例调整?或者是...
答:
增压泵用于喷头和消火栓已经出流,而
消防
用水的水压不足,需增加水压才能满足消防用水的水压要求。其时,增压
泵的
流量应保证一个喷头或一个消火栓的出流量,即不小于1L/s或5L/s。《高层民用建筑设计防火规范》(GBJ50045-95)(以下简称《高规》)对增压设施(其中包括
稳压泵
)有以下规定:“7.4.8.1 ...
消防稳压泵
能打多少
压力
?
跟
什么有关系?
答:
稳压泵的设计压力与所在位置、气压罐充气压力等有关,应能保证消防给水系统最不利点的工作压力。高位消防稳压装置的充气压力分别为0.16、0.24MPa时,稳压泵设计扬程分别为20、30米,一般停
泵压力
分别为0.25、0.36MPa。低位
消防稳压泵的压力
根据现场情况经
计算
确定。
消防稳压泵
能打多少
压力
?
跟
什么有关系?
答:
根据《消规》,
稳压泵的
设计
压力
应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa。通俗的说,就是楼顶要保持1.5公斤压力。
消防稳压泵
能打多少压力,取决于
水泵
的扬程,扬程是水泵的固有参数,与外界条件无关,水泵的叶轮直径越大,叶轮数量越多,扬程越高。常见的稳压泵扬程有...
消防稳压泵
设计P0=0.38MPa,PS1=0.41MPa,PS2=0.5MPa表示的是什么意思...
答:
,
稳压泵
使系统自动启
泵压力
设置点处的压力在0.41MPa和0.5MPa之间,即低于0.41时稳压泵启动,达到0.5时停泵。假设真的发生了火灾,系统的压力会一直下降(因为这时水灭火设施开始出水,稳压泵的流量已经无法补充系统的用水量),下降到0.38时,稳压泵停泵(这时
消防
主泵应该启动)。
消防稳压泵
(消防工程师学习时遇到的问题) 1) ps2 ps1 p2 p1
与消防
...
答:
1)PS2 PS1 P2 P1 是气压罐设定的四个
压力
控制点。气压罐设置是防止
稳压泵
频繁启动的。动作关系:如:建筑发生火灾,喷淋动作出水,气压罐内储水量减少,压力降低,当压力从PS2降至PS1时,稳压泵启动,当压力继续降低到P2时,
消防泵
启动,此时稳压泵停止。p1为气压罐最小设计工作压力,P2为
水泵
启动压力...