稳压泵计算起停压力
消防增压泵,
稳压泵
启动
压力
如何设置?
答:
在图集98S205(消防增压稳压设备选用及安装)中有明确讲解:P1为最不利点消防所需的压力,P2为消防泵启动压力,Ps1为
稳压泵
启动压力,Ps2为稳压泵的
停泵压力
。根据P1,选取的气压水罐的规格,α(取0.6~0.85)可以求出P2的值;Ps1=P2+(0.02~0.03);Ps2=Ps1+(0.05~0.06)。你还是到网上...
消火栓
稳压泵
扬程与
压力
开关启动的压力值
答:
●
稳压泵停泵压力
P2(MPa)=P1(MPa)+(0.05~0.07)(MPa)◆(0.05~0.07)——考虑系统大小、正常泄漏量和稳压泵小时启泵次数的经验值,按150L调节容积复核稳压泵启泵次数不大于15次/h。●稳压泵扬程H(m)≧(P2-h2)×100 ◆简化
计算
也可取稳压泵扬程H(m)>稳压泵停泵压力P2×...
...消防
稳压泵
的流量和扬程如何选取?稳压罐的
压力
P1、P2、PS1、PS2调 ...
答:
稳压泵停泵压力
:P02 = P2 + 0.07~0.09Mpa = 0.22+0.07~0.09 = 0.29~0.31(Mpa)稳压泵扬程:H = (P01 +:P02 )÷2 = (0.24+0.39)÷2 = 0.27 (Mpa)稳压泵流量:Q ≤5.0L/S 选用40LG12-15×2水泵两台 一用一备 每台:Q = 4.17L/sH = 27mN = 2.2KW ...
消防
稳压泵
(消防工程师学习时遇到的问题) 1) ps2 ps1 p2 p1与消防...
答:
1)PS2 PS1 P2 P1 是气压罐设定的四个
压力
控制点。气压罐设置是防止稳压泵频繁启动的。动作关系:如:建筑发生火灾,喷淋动作出水,气压罐内储水量减少,压力降低,当压力从PS2降至PS1时,稳压泵启动,当压力继续降低到P2时,消防泵启动,此时
稳压泵停止
。p1为气压罐最小设计工作压力,P2为水泵启动压力...
消防
稳压泵
怎么操作,知道的朋友请给个详细的操作规程。谢谢
答:
稳压泵
一般设置两台泵,分一主一备。在稳压泵的控制柜上分别设有对应按钮,在准工作状态下,转换开关应打到自动位置,当需要手动操作时打到手动位置,按下对应泵的按钮稳压泵启动,若对应泵损坏,则自动启动备用泵。
稳压
罐的工作原理是什么?
答:
稳压罐的工作原理是系统的压力变小达到一定值时,消防泵就会自动启动,增加系统的压力,反之亦然。在气压罐内设定的p1、p2、p3、p4四个压力控制点中,每个压力点与控制继电器相连接,p1为气压罐设计最小工作压力,p2为消防水泵启动压力,p3为稳压泵启动压力,p4为
稳压泵停泵压力
。当罐内压力为p4,消防...
消火栓
稳压泵
电接点
压力
表上限下限多少正常?
答:
需要
计算
确定。设置
稳压泵
的消火栓系统最不利灭火设施的静压大于0.15MPa,稳压泵的启动
压力
大于消防水泵启动压力0.07-0.1MPa
屋面消防水箱和
稳压
罐的工作原理?
答:
稳压罐的工作原里是:通过电接点
压力
表和增压泵控制柜自动控制,管网内水压低于压力表设定的下限时,接通增压泵电源回路,稳压罐和
稳压泵
工作;压力达到设定上限时,控制柜切断电源,
停止
增压泵工作。控制的目的是让系统保持正常工作所需的压力,满足火灾初期消防用水。《建筑设计防火规范》第8.6.3条规定...
消防水的工作
压力
是多少
答:
按下式
计算
: P2 =(P1 + 0.098)÷αb - 0.098 P01为稳压水容积下限水位
压力
,此时启动稳压泵;P02为稳压水容积上限水位压力,即气压罐最高工作压力,此时
停止稳压泵
。 由于压力传感器有精度、稳定性的.要求,一般使缓冲水容积的上、下限水位压差不小于0.02~0.03 Mpa;稳压水容积的上、下限水位压差不小于0.05 ~0.06...
恒压无塔供水系统中水内
压强
都设的多少
答:
2、使气压水罐内始终储有30秒消防水量。利用气压水罐所设定的P1、P2、Ps1、Ps2运行压力,控制 水泵运行工况,达到增压和稳压的功能。P1为最不利点消防所需压力(MPa),P2为消防泵启动压力(MPa),Ps1为稳压泵启动压力(MPa),Ps2为
稳压泵停泵压力
(MPa)三、恒压无塔供水设备运行控制全过程 根据
计算
求得...
1
2
3
4
5
6
7