11问答网
所有问题
当前搜索:
回弹检测依据
回弹
仪
检测
规范是怎样的?
答:
根据回弹仪无损检测规范,
即根据《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2001)
,在每个检测区域测得16个回弹值。每个读数都精确到1。测点之间的距离不得小于30mm,测点与构件边缘的距离不得小于30m,检测时,回弹仪的轴线始终垂直于检测区域内测点的平面。4.1.3应在有代表性的调查区域测量碳化深...
回弹
仪测量混凝土回弹值有何规定
答:
1、计算测区平均
回弹
值,应从该测区的 16 个回弹值中剔除 3 个最大值和 3 个最小值,余 下的 10 个回弹值按下式计算: 10 式中Rm — 测区平均回弹值,精确至0.1; Ri — 第i个测点的回弹值。2、非水平方向时按下式修正: Rm R i 1 10 i Rm Rm Ra 式中Rm — 非水平
检测
时...
混凝土
回弹检测
答:
(5)自然养护或蒸汽养护出池后经自然养护7d以上,且混凝土表层为干燥状态;(6)龄期为14-1000d;(7)抗压强度为10~60MPa 3.当混凝土长期处于潮湿或浸水混凝土;或
检测
部位曲率半径小于250mm;或粗集料最大粒径大于60mm;或特种成型工艺制作的混凝土;可制定专用测强度曲线或通过试验进行修正。附:统一...
回弹
法的概念,测区、测点选取要求,回弹值需考虑的修正因素,回弹法中...
答:
然后将余下的10个
回弹
值计算其平均回弹值:Rm = ΣRi/10,Rm——测区平均回弹值,精确至0.1; Ri ——第i个测点的回弹值。2.回弹仪非水平方向
检测
砼浇筑侧面时,应进行修正 Rm = Rmα+Raα ,Rmα——回弹仪轴线与水平线间成a角测试时测区的平均回弹值,精确至0.1 ,Raα——非水平状态...
【文件快讯】新规!
回弹
法
检测
混凝土强度,规则变了!
答:
首先,
回弹
测区面积调整至0.09平方米,从原来的0.04平方米,这意味着更大的测区能提供更全面的数据。测点数量从16个减至12个,旨在优化测点分布,提高效率。新规定引入了H550回弹仪,解决了高强混凝土
检测
难题,并增设了M225型回弹仪在1.05Kg钢砧上的率定要求,提高了仪器的适用范围和精度。弹击...
混凝土浇筑三个月后做
回弹检测
的话就要测碳化深度,
依据
哪本规范?
答:
可以根据《
回弹
法
检测
混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2011中4.3关于碳化深度的测量。4.3.1 回弹值测量完毕后,应在有代表性的测区上测量碳化深度值,测点数不应少于构件测区数的30%应取其平均值作为该构件每个测区的碳化深度值。当碳化深度值极差大于2.0mm时,应在每一测区分别测量碳化深度值。...
回弹
法的
检测
要求
答:
当有下列情况之一时,可按
回弹
法评定混凝土强度,并作为混凝土强度
检验
的
依据
之一。a.当标准养护试件或同条件试件数量不足或未按规定制作试件时。b.当所制作的标准养护试件或同条件试件与所成型的构件在材料用量、配合比、水灰比等方面有较大差异,已不能代表构件的混凝土质量时。c.当标准养护试件...
混凝土
回弹检测
答:
一、测
依据
标准 《
回弹
法
检测
混凝土强度技术规程》JGJ/T23——2001 二、检测规定及要求 A 结构或构件混凝土强度检测可采用下列两种方式,其适用范围及结构或构件数量应符合下列规定:A 结构或构件混凝土强度检测可采用下列两种方式,其适用范围及结构或构件数量应符合下列规定:1 单个检测:适用于单个结构或...
混凝土
回弹检测
?
答:
三、开始
回弹检测
,回弹时应双手握紧仪器,垂直于混凝土构件,慢压快读,另一人在旁边记录数据。四、用小锤、铁钎凿开混凝土构件,喷涂碳化深度试剂,并用碳化深度测定专用卡尺测量碳化深度,并记录。五、将所记录的数据除去3个最大值和3个最小值后,算出平均值,经修正后,再根据统一测强曲线查出混凝土...
回弹检测
混凝土强度规范
答:
1、钻取芯样:按T、0901“路面钻孔及切割取样方法”钻取路面芯样,芯样直径不宜小于100mm.当一次钻孔取得的芯样包含有不同层位的沥青混合料时,应根据结构组合情况用切割机将芯样沿各层结合面锯开分层进行测定。2、测定试件密度:(1)将钻取的试件在水中用毛刷轻轻刷净粘附的粉尘。如试件边角有...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
混凝土回弹法检测依据
回弹最新规范2023
实体检测回弹抽检数量规范
混凝土回弹法规范2024实施
高强混凝土回弹规范
回弹取样规范
jgjt232011回弹法检测混凝土
回弹法测混凝土强度检测依据
混凝土回弹试验规范