混凝土回弹检测

回弹检测时,一个构件10个测区,一个测区16个点,那一个柱子是不是要测10个测区啊,还是测一个测区就可以了
请各位大哥帮帮忙,小弟还是刚刚开始学。
麻烦可以举例子讲解吗
一个构件10个测区,一个测区16个点,那一个柱子要测10个测区,这样的话那检测一栋房子,工作量不是好大 啊

混凝土回弹检测
1.选取十六个弹击点,去掉三个最大值和最小值,求出回弹算术平均值。
2.当混凝土符合下列条件时可选用本规程提供的统一测强曲线。
(1)符合普通混凝土用材料,拌和用水的标准;
(2)不掺外加剂或仅掺非引气型外加剂;
(3)采用普通成型工艺;
(4) 采用符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》规定的模板;
(5)自然养护或蒸汽养护出池后经自然养护7d以上,且混凝土表层为干燥状态;
(6)龄期为14-1000d;
(7)抗压强度为10~60MPa
3.当混凝土长期处于潮湿或浸水混凝土;或检测部位曲率半径小于250mm;或粗集料最大粒径大于60mm;或特种成型工艺制作的混凝土;可制定专用测强度曲线或通过试验进行修正。
附:统一测强度曲线表
4.评定
(1) 当该结构或构件测区数少于10个时:强度推定值
ƒcu,e = ƒccu,min
(2)当该结构或构件的测区强度值中出现小于10.0MPa时:ƒcu,e <10.0MPa(3)当该结构或构件测区数不少于10个或按批量检测时,应按下式计算:
ƒcu,e = mƒccu-1.645 Sƒccu
式中:ƒcu,e-混凝土强度推定值(MPa),(精确至0.1 MPa) ƒcu,min-该最小的测区混凝土强度换算值的平均值(MPa),(精确至0.1 MPa)
Sƒccu-构件混凝土强度标准差(MPa),(精确至0.1 MPa) mƒccu-构件混凝土强度平均值(MPa),(精确至0.1 MPa)
(4)对于按批量检测的构件,当该批构件混凝土强度标准差出现下列情况之一时,则该批构件应全部按单个构件检测:
①当该批构件混凝土强度平均值小于25MPa时:
Sƒccu>4.5MPa;
②当该批构件混凝土强度平均值不小于25MPa时:
Sƒccu>5.5MPa;
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-03-28

1分钟了解回弹法检测混凝土抗压强度

第2个回答  2010-04-16
原则是上是这么做的,但是一般操作的时候不会去测那么多测区,不过一般测两个,如果不发现强度不够,会选择测10测区
第3个回答  2010-04-14
你现在掌握的东西不是太多,就该上专业的论坛,比如鲁文建筑服务网这个专业网站,那里都是建筑圈内人士,会有很多人解答你的问题,回答的会比较全面和权威。你学到的东西就比较多了。
第4个回答  2010-04-16
如果柱子的高度方向尺寸少于4.5m,且另一方向尺寸小于0.3m,就是属于较小的构件,那么不少于5个测区即可。否则不少于10个测区。现在的柱子基本上都要10个测区了。
如果你把整幢楼的柱作为一个批量来检测,可以每柱弹几个测区,但规范说了如果批量检测时测区强度的标准差大了,还是要按单个构件来评定,由于测区少就是只能取最小值,这样可能结果就又会麻烦了。