11问答网
所有问题
当前搜索:
局部等电位端子箱和总等电位
...还有
总等电位和局部等电位
分别用来接地什么的,有什么区别
答:
总等电位
端子箱是建筑物内从接地装置直接引来,并作为该建筑物的接地保护线的引出点,该点就是建筑物的总等电位点,也就是建筑物内设备的地电位。
局部等电位端子箱
是指卫生间内设置的防止触电的端子箱,在卫生间内的所有金属以及卫生间楼板内的金属都连接在该箱内,使卫生间内的电位相同。
局部等电位和总等电位
联结之间是否需要连通?
答:
电位端子箱只要与接地主筋连接即可,该卫生间内的金属设备的接地线接入该等电位端子箱内即可,这样就起到了接地效果,因此卫生间
局部等电位
无需再
与总等电位端子箱
连接。另外,还要看设计是否是联合接地体,如果是就没有必要在与总等电位连接了啊。如果不是联合接地体最好还是与总等电位连接,那样可以降...
总等电位
接地
端子箱
,
局部等电位
接地端子箱,有何区别?两者如何连接_百度...
答:
总等电位端子箱
是从基础接地引两根40的扁铁制总等电位箱内,这个主要是电表箱接地用的,
局部等电位
是从本层面筋引一根25的扁铁制局部等电卫箱内,这个主要是卫生间插座接地用的。可以用铜导线做接地。只是造价高,另外可靠性和牢固性不如扁钢,一般不采用铜导线做接地。连接一般是采用压接线鼻子后用螺...
局部等电位端子箱
作用是什么?
总等电位
端子箱呢?麻烦告诉我
答:
等电位
联结
端子箱
适用于一般工业与民用建筑物电气装置,防间接接触电击和防接地故障引起的爆炸和火灾的等电位联结、建筑物防雷和电子信息。设备防瞬态过电压及干扰等。 等电位联接端子箱将建筑物如高层住宅、医院、泳池等内的钢筋网,配电盘中的PE线端子、插座、上下水管、暖气管道,媒气管道,卫生间的金属...
建筑安装电气中成套配电箱、
总等电位箱
、
局部等电位
箱怎么区分??麻烦...
答:
1,成套配电箱泛指照明、动力、消防、空调、电梯等起到送配电及控制设备运转,并按照图纸设计配备好电气元件的箱体。属于强电范畴。2,
总等电位箱
指将一个单元或一栋楼做为一个系统,是系统内所有用电设备或可能带电设备接地的汇总箱。一般装在配电室。3,
局部等电位
是指将一层或一个单元房或单独卫生...
总等电位端子箱与局部等电位端子箱
,的外部特征有什么不同,那个更贵_百...
答:
外部特征没有多大差别,只是等位排的型号不同而已,作
总等电位
联结的
端子箱
接线排肯定比作
局部等
电联结的端子箱的接线排大,当然大的贵啦。
局部等电位
LEB
与总等电位
MEB有什么区别?
答:
1、
总等电位
联结(MEB)是将建筑物内的下列导电部分汇接到进线配电箱近旁的接地母排(总接地
端子
板)上而互相联结:?——进线配电箱的PE(PEN)母排;?——自接地极引来的接地干线(如需要);——建筑物内的公用设施金属管道,如煤气管道、上下水管道,以及暖气、空调等的干管;——建筑物的金属结构...
局部等电位和总等电位
联结之间是否需要连通?
答:
总等电位
联结是PEN线与所有进出建筑物的金属导体做连接。以消除,PEN线与所有进出建筑物的金属导体之间,所有进出建筑物的金属导体相互之间可能发生的转移电位。对人员造成电击伤害。等电位,对防火必要性不大。仅是人员电击风险。
局部等电位
,是PE线末端与其可接近的进出建筑物的金属导体做连接,以消除更...
等电位
联结
端子箱
如何连接?接线问题!
答:
1、总等电位联结:先将建筑物内所有保护接地线(PE、PEN);钢筋混凝土基础;进入大楼的裸露的金属物体:水管、煤气管;空调管道等均联结于同一点:即房屋的接地装置(配电房中的
总等电位端子箱
—MEB)。2、然后辅助等电位联结(
局部等电位
联结)在一个局部范围内,将上述的导电部分再作一次联结,就可以...
等电位
联结
端子箱
是什么
答:
等电位连接端子箱有两种,一是
局部等电位
连接端子箱,它位于卫生间,是连接卫生间所有金属管线的端子箱,同时还要连接卫生间混凝土内的钢筋,形成局部等电位,防止卫生间设备出现漏电而引发触电事故;二是
总等电位端子箱
,它位于总配电箱附近,是建筑物内所有接地保护线的引出端子箱。