屋顶水箱到稳压泵的距离
稳压泵
与消防
水箱
落差多少?
答:
稳压泵
与消防
水箱
之间的落差取决于具体的设计和安装要求,以及当地的消防规范和标准。一般来说,稳压泵与消防水箱之间的落差应足够产生所需的水压,以确保有效的消防供水。正常情况下,消防水箱通常位于较高的位置,以便利用自然的重力作用来提供水压。稳压泵则会连接到消防水箱,并通过泵送水来补充和增加水压...
消防增压
泵
离
水箱的距离
是多少米?
答:
这个没有具体要求的
。只要是满足消防水箱的检修空间的1米和水泵检修空间的就可以了,没有具体限制距离所以有些水箱在屋顶,稳压泵在地下泵房。
顶楼
稳压
系统的吸水管到最不力点消火栓的高度为多少?
答:
水箱的
作用是提供火灾初期,消防水泵未启动之前管网用水量和提供管网压力的作用。在水箱不能提供足够压力的情况下设置
稳压泵
。稳压系统是靠稳压泵来维持管网压力的。最不利点是指室内消火栓系统的最高点,消火栓栓口离地面1.1米,一般设置在楼梯间前室,走道等处,俺层高三米算,稳压泵一般设置在
屋顶
,也...
...在消防
水箱
最低水位离最高消火栓或喷头为多少时需要设置
稳压泵
...
答:
1. 高位消防
水箱的
设置高度至关重要,它需要确保最不利点消火栓的静水压力。2. 对于建筑高度不超过100米的情况,高层建筑中最不利点消火栓的静水压力应不低于0.07MPa。3. 对于喷淋系统,其目的是保证最不利喷头的工作压力不低于0.05MPa。4.
稳压泵
在消防系统中扮演着重要角色,它负责自动喷水灭火系统...
高位消防备用
水箱
连接的供高区消火栓管道中的
稳压泵
,安装位置(顶层或地 ...
答:
如果从顶层备用
水箱
取水,稳压泵放地下室原有的
稳压泵的
流量、扬程估计也不能够满足要求,由于有原来本身120米水的压力,再加上自身的养成34米,所以设计院要求泵壳承压不小于1.6MPa.意思也就是这样的意思,但同样也忽略了120米管路损耗,设计院的做法省电,但费材料费人工,需要重新接一段120米的管路...
消防
水箱
增压
稳压水泵
答:
静水压小于7米是高规要求,建规没这个要求,只要放在建筑最高处就好了,如果设置增压
稳压泵
组,需要满足压力需要,厂房充实水柱要求10m,栓口压力快到20m了,规范后条文说明有计算忘了具体数字,功率问题是1.5KW,那个4是指立式多级离心
泵的
级数,不是功率 还有充实水柱要看厂房的层高确定,一般顶层层高不...
...在消防
水箱
最低水位离最高消火栓或喷头为多少时需要设置
稳压泵
...
答:
高位消防
水箱
的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa.喷淋系统是保证最不利喷头的工作压力不低于0.05MPa
稳压泵
是消防
泵的
一种,用于自动喷水灭火系统和消火栓给水系统的压力稳定,使系统水压始终处于要求压力状态,一旦喷头或...
消防给排水专业设计
屋面
消防
水箱
,在什么情况下需要做增压
稳压
设备?
答:
以保证准工作状态的消防用水水压。当高位消防水箱不能满足最不利点顶层消火栓0.07MPa静水压力要求时,须设置包括
稳压泵
、气压水罐和增压泵在内的增压设施。尤其是当消防
水箱的
供水范围不是独立的一栋建筑而是建筑群时,更要保证最不利点的消防要求。
消防高位
水箱
和
稳压泵
、稳压灌之间管道怎么连接,高位水箱用几个预留口...
答:
高位
水箱
需要有进水口(不小于32),排污口(不小于50),溢流口(不小于65),出水口(
稳压泵的
至少1个,消火栓自流稳压1个。如果有喷淋的话还有喷淋自流稳压1个)。但是就目前依消防规范要求,当高位水箱设置高度能满足最不利点消火栓静压要求时,由水箱直接供水。当高位水箱设置高度不能满足最不利点...
x
屋顶
消防
稳压泵
和稳压罐工作原理是什么?希望老师说的通俗易懂!谢谢
答:
而且可在系统工作压力降至主消防泵设定压力时及时发生启动主消防
泵的
信号,因此消防
稳压泵
故障对系统供水安全影响是不大的,即使在极端的情况下,高位
水箱
仍能担负向系统供水的任务,只是系统最不利位置的水压受到影响而已。这种方式的工作流程大概为:气压水罐的压力由稳压泵提供,当气压水罐压力达到设定要求...