屋顶水箱到稳压泵的距离
...在消防
水箱
最低水位离最高消火栓或喷头为多少时需要设置
稳压泵
...
答:
1. 高位消防
水箱的
设置高度至关重要,它需要确保最不利点消火栓的静水压力。2. 对于建筑高度不超过100米的情况,高层建筑中最不利点消火栓的静水压力应不低于0.07MPa。3. 对于喷淋系统,其目的是保证最不利喷头的工作压力不低于0.05MPa。4.
稳压泵
在消防系统中扮演着重要角色,它负责自动喷水灭火系统...
消防高位
水箱
和
稳压泵
、稳压灌之间管道怎么连接,高位水箱用几个预留口...
答:
如果有喷淋的话还有喷淋自流稳压1个)。但是就目前依消防规范要求,当高位
水箱
设置高度能满足最不利点消火栓静压要求时,由水箱直接供水。当高位水箱设置高度不能满足最不利点消火栓静压要求时,采用气压水罐或
稳压泵
做为增压设施和
屋顶
消防水箱组合,以保证最不利消火栓处的水压要求的供水方式。
气压罐设定的四个压力控制点
答:
P01 = P2 + 0.02~0.03MpaP02 = P01 + 0.05~0.06Mpa = P2 + 0.07~0.09MPa 计算举例 在一栋建筑高度接近100m的一类综合楼建筑中,顶部几层采用立式气压罐
稳压
,
屋顶水箱
至顶层消火栓栓口
的距离
:H = 4m。屋顶水箱至顶层消火栓处的水头损失∑h=0.82m 气压罐工作压力比:αb = 0.76 ...
消防给排水专业设计,
屋面
消防
水箱
什么情况下需要做增压
稳压
设备???
答:
采用临时高压给水系统的建筑应设消防水箱,消防
水箱的
设置高度应能满足最不利点消火栓栓口静压的要求,以保证准工作状态的消防用水水压。当高位消防水箱不能满足最不利点顶层消火栓0.07MPa静水压力要求时,须设置包括
稳压泵
、气压水罐和增压泵在内的增压设施。尤其是当消防水箱的供水范围不是独立的一栋建筑...
高位消防备用
水箱
连接的供高区消火栓管道中的
稳压泵
,安装位置(顶层或地 ...
答:
施工方的是对的!管道能够承压那么多!120m的管道系统肯定用的是无缝钢管,承压1.6MPa没问题的。消防系统是开式系统。所以水泵扬程要考虑给水管网的给水压力和末端用户的用水压力,加上静水高度!
x
屋顶
消防
稳压泵
和稳压罐工作原理是什么?希望老师说的通俗易懂!谢谢
答:
而且可在系统工作压力降至主消防泵设定压力时及时发生启动主消防
泵的
信号,因此消防
稳压泵
故障对系统供水安全影响是不大的,即使在极端的情况下,高位
水箱
仍能担负向系统供水的任务,只是系统最不利位置的水压受到影响而已。这种方式的工作流程大概为:气压水罐的压力由稳压泵提供,当气压水罐压力达到设定要求...
消防工程
屋面
消防
水箱
,
稳压泵
,稳压罐,哪些需要电线的?都需要些什么电线...
答:
屋顶
消防
水箱
间的水箱需要设置现场液位显示和消防控制室液位显示,,至少需要rvs2*1.5双绞线作为液位显示的信号线;稳压罐是不需要线路的,稳压罐的稳压管上设置电接点压力表,这个需要四线从压力表直接
到稳压泵
控制箱的。依消防规范要求,当高位水箱设置高度能满足最不利点消火栓静压要求时,由水箱直接...
消防
稳压泵
和
水箱的
连接方法
答:
消防稳压泵和水箱的连接方法用2*1.5双绞线作为液位显示的信号线,因为稳压罐是不需要线路的,稳压罐的稳压管上设置电接点压力表,这个需要四线从压力表直接
到稳压泵
控制箱的;
水箱的
稳压总管设置流量开关是需要消防报警线和电源线。从流量开关报警线直接到控制室,电源线直接到消防泵控制柜,联动启
泵的
...
屋面
消防
水箱
和
稳压
罐的工作原理?
答:
稳压罐的工作原里是:通过电接点压力表和增压泵控制柜自动控制,管网内水压低于压力表设定的下限时,接通增压泵电源回路,稳压罐和
稳压泵
工作;压力达到设定上限时,控制柜切断电源,停止增压泵工作。控制的目的是让系统保持正常工作所需的压力,满足火灾初期消防用水。《建筑设计防火规范》第8.6.3条规定...
消防
水箱稳压泵
连接图
答:
如上图连接方式的。