答:
(1)高层民用建筑、总建筑面积大于10000m2且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱
。 (2)其他建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,但应设稳压泵。 (3)当市政供水管网的供水能力在满足生产、生活最大小时...
什么情况下
需要设置高位消防水箱
答:
1、在以下3种建筑情况当中必须设置高位消防水箱:第一种情况:
高层民用建筑 第二种情况:总建筑面积大于 10000平方米且层数超过2层的公共建筑
第三种情况:其他重要建筑(火灾发生将产生巨大的经济和社会影响)
高位消防水箱的设置
要求有哪些?
答:
高位消防水箱的设置要求
1.高层民用建筑、总建筑面积大于l0000m²且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑
,必须设置高位消防水箱。2.其它建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困难且采用安全可靠给水形式时,可不设置高位消防水箱,但应设稳压泵。3.
临时高压给水系统
应设置高位消防水箱,...
室内采用临时高压消防给水系统时,
高位消防水箱的设置
规定有哪些?_百度...
答:
1)高层民用建筑、总建筑面积大于1000m2且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱
。2)其他建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困难且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,但应设稳压泵。如图4-11所示。注意:其他建筑可不设高位水箱是指第1)条之外的...
高位消防水箱的设置
场所及设置目的是什么?
答:
设置场所及设置目的 1.设置场所:采用临时高压消防给水系统的建筑物应设置高位消防水箱:1)
高层民用建筑
、总建筑面积大于10000m2且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱;2)其他建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防...
哪些建筑
必须设置高位消防水箱
?
答:
7.4.7 采用高压给水系统时,可不设高位消防水箱。
当采用临时高压给水系统时
,应设高位消防水箱,并应符合下列规定:7.4.7.1 高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。7.4.7.2 高位消防水箱的设置高度应保证最...
必须设置高位消防水箱的
条件
答:
高位消防水箱
是设置
在高处直接向水灭火设施重力供应初期火灾消防用水量的储水设施。高位消防水箱是临时高压消防给水系统中,除消防水池消防水泵以外的另一个重要消防水源,可以增加消防供水的可靠性,在火灾中能发挥重要的作用。因此现行《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974对
高位消防水箱的设置
作出了如下...
关于
高位消防水箱设置
说法,下列不正确是( )。
答:
可不设置消防水箱,管网高压消防给水系统和重力高压消防给水系统都属于高压消防给水系统,ABD选项正确;根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974 -2014 6.1.9 -1.
高层民用建筑
、总建筑面积大于10000㎡且层数超过2层公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱,C选项错误。
高位水箱设置
要求
答:
高位水箱
位置的设置要求
高位消防水箱的设置
位置
应
高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力,并应按下列规定确定:1 一类高层公共建筑,不应低于0.10MPa,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa;2 高层住宅,二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07...
下列对于采用临时高压消防给水系统建筑,
高位消防水箱设置
正确是...
答:
当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa于0.07MPa。3)工业建筑,不应低于0.10MPa,当建筑体积小于20000m3时,不宜低于0.07MPa。4)自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定,但最小不应小于0.10MPa。5)当
高位消防水箱
不能满足上述第1)~4)条静压要求时,
应设
稳压泵。