答:
计算公式:利用公式Idzj=Kjx*Kk*Ied/(Kf*Ki)
,首先计算过负荷保护,然后再计算电流速断保护,最后进行灵敏度校验。利用Idzj=Kjx*Kk*Kgh*Ie/(Kf*Ki)先计算过电流保护的值,然后再用Idzj=Kjx*Kk*Id/Ki计算电流速断保护,最后计算单相接地保护的值。以GL型继电器为例,先取消瞬时保护,过电流保...
高压真空
断路器整定值计算
求解,请问图中的数值是怎么
答:
高压零序过流:400/40=40A 时间范围:0s~99s 速切
定值
整定不对:最大整定到400A 时间范围0S 。一般电流保护的
整定值
是根据线路需要保护的容量
计算
的。举个例子。如果变压器为500KVA的,那么我们的计算就是500KVA/1.732/10KV=28.87A 此值只是一个参考值。我们为了不让
断路器
频繁的跳闸影响...
zw32_12GG
断路器
过流、速断
整定值
怎么
计算
?
答:
你好,过流保护是根据变压器容量大小
计算
出来如变压器容量100va高压(10kv)侧额定电流I=P/1.732*10=100/17.32=5.77A。,
断路器
设置过流时稍微设置计算出来的电流值大些,速断一般正常设置过流的3倍即可。
户外真空
断路器
的保护
整定值
是怎么
计算
的?
答:
额定电流根据
计算
大约为57.73A 过流为1.5倍 1.5*57.73/600*5(互感器变比)=0.72A 过流设定0.72 过流延时0.5~1秒 速断为5倍 5*57.73/600*5(电流互感器变比)=2.40 速断设定2.40 速断延时 0秒 如果还是不会算找武成电气,柱上开关相关的都可以解答 ...
线路保护中
断路器
速断保护
定值计算
方法?
答:
定值计算
错误举例: 例1:某35kV/10kV变电站,变压器后备过流保护1s断开10kV母联
断路器
,1.5s断开10kV主断路器,计算10kV出线保护定值时,定值计算人员按常规将10kV出线定值整定成速断0.5s,过流1s,造成该10kV出线短路越级断开10kV母联断路器的事故。 例2:某变电站变压器接线方式为Yyd11线,由于保护整定人员,没有深入理解...
断路器
的参数有哪些?
答:
断路器
壳架等级额定电流lnm,用基本几何尺寸相同和结构相似的框架或塑料外壳中所装的最大脱扣器额定电流表示。脱扣器额定电流1n,指脱扣器能长期通过的最大电流。长延时过载脱扣器动作电流
整定值
Ir,固定式脱扣器其1r=In,可调式脱扣器其Ir为脱扣器额定电流1n的倍数,如1r=0.4~1×1n。短延时电磁脱扣...
煤矿井下开关
整定值
是指什么的整定值,如何
计算
?谢谢了、详细点,QQ1382...
答:
开关整定值指的也就是
断路器整定值
,是指断路器整定的动作电流。比如一个断路器额定电流是200A,即In=200。一般塑壳的热保护可整定的范围为0.6-1In,如果整定为0.6,则表示整定值为120A,即电流超过120A时,断路器会在一定时间后分闸(具体的分闸时间参照断路器的电流时间曲线)。另有一个...
低压
断路器整定值
怎么
计算
答:
整
断路器
的
整定值
调整方法,需要举例说明,具体如下:例如,运行电流是400A ,如果使用了MT10断路器,需要把Ir表盘上的指针调到0.4即可。 短路短延时保护主要是用于下一级速断保护的后备保护,它的时间的调整需要根据上下级实现时间选择性保护时的基本要求来实现。短路短延时的电流的整定需要按照被保护...
这种三相400安的
断路器
能带多少千瓦,帮忙写下
计算公式
答:
这种三相400安的
断路器
能带223.77千瓦。三相400安的断路器最大电流400A;根据三相四线制功率
计算公式
:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85);P=1.732×380×400×0.85÷1000=223.77(千瓦)
三相进线,出线全部是单相.
计算
负荷的pe是
怎么算
?(没有三相设备)_百度...
答:
回答:回答1:
计算断路器
整定电流需要知道该断路器所带负荷的功率Pe及功率因数COS0及需要系数kd而不是把下面的几个断路器的
整定值
通过什么
公式
方法来拼凑是不正确的。如果你非要这么那么可以给你大致估计,32的断路器电流估算为28A,25的断路器估算为20A,16的断路器估算为10A。那么总断为:2*28+1*20+1...