11问答网
所有问题
当前搜索:
消防水池取水口做法
室外
消防取水口
如何设置?
答:
1、消防水池应设置取水口(井),且吸水高度不应大于6.0m
。2、取水口(井)与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m。3、取水口(井)与甲,乙,丙类液体储罐等构筑物的距离不宜小于40m。4、取水口(井)与液化石油储罐的距离不宜小于60m,当采取防止辐射热保护措施时,可为40m。注意事项...
消防
车
取水口
的
做法
答:
消防车取水口的做法是在建筑物或消防设施旁边,可以挖掘一个水井或水塘作为取水口
。取水口需要具备足够的水量,并通过管道与消防车连接。在某些区域,会建造专门的消防水池,用于提供消防用水。这些水池通常有较大的容量,可以提供消防车较长时间的供水。取水口是供消防车取水用的。消防单位都需要设置取...
室外
消防水池取水口做法
示例有吗?
答:
储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池,
应符合下列规定:1 消防水池应设置取水口(井),且吸水高度不应大于6.0m
;2 取水口(井)与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m;3 取水口(井)与甲、乙、丙类液体储罐等构筑物的距离不宜小于40m;4 取水口(井)与液化石油储罐的...
消防
车从室外
取水
,具体怎么做的?
答:
消防车从室外取水,
一般最正确的方式就是打开附近的紧急用水水龙头,然后接上消防车的水管,再进行合理的规范使用
,这样才可以达到更科学安全的事项。
消防水池
防水
做法
?
答:
(5)供消防车取水的消防水池应设置取水口或取水井,且吸水高度不应大于6.0m
。取水口或取水井与被保护建筑物(水泵房除外)外墙的距离不宜小于15m;与甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜小于40m;与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,如采取防止辐射热的保护措施时,可减为40m。
消防
图集15S202第12页
答:
若采取防止辐射热保护措施,可为40米。注意事项:1. 消防
取水口
的位置及尺寸。2. 在确定消防吸水口位置时,需考虑
消防水池
的实际位置,分为两种情况。3. 在消防水池顶板上预留直径1.0~1.2米的孔,用作消防车取水。4. 消防取水口位置需满足与被保护建筑物之间有一定的距离,一般不小于5米。
消防取水口
的尺寸要求
答:
1、消防水池应设置取水口(井)
,且吸水高度不应大于6.0m。2、取水口(井)与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m。3、取水口(井)与甲,乙,丙类液体储罐等构筑物的距离不宜小于40m。4、取水口(井)与液化石油储罐的距离不宜小于60m,当采取防止辐射热保护措施时,可为40m。
取水口
设计规范
答:
1、凡是储存室外消防用水的
消防水池
,不管是否设置了室外消防给水泵、室外消防管网、室外消火栓等,均须设置
取水口
(井)。2、储存室外消防用水每格(座)消防水池均须设置取水口(井),且只设一个。3、每个取水口(井)的供水量按一个室外消火栓计算,即10~15L/S。4、每个取水口(井)的保护...
取水点作用
消防
车
取水口
距离要求
答:
消防
车
取水口
与被保护建筑物(水泵房除外)外墙的距离不宜小于15m,设置取水口方便消防车取水,可以确保消防车在火灾扑救时有足够的水源。消防车取水口的设置 按照规定的吸水口不低于6m的,根据 4.4.5 当天然水源作为消防水源时,应符合下列规定:1、当地表水作为室外消防水源时,应采取确保消防车、...
消防取水口
安装离地面标高是多少
答:
1
消防水池
应设置
取水口
(井),且吸水高度不应大于6.0m;2 取水口(井)与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m;除以上二点条件,还应根据南北气候、有无冻土,设地上式还是地下式。地上安装离地面500MM