11问答网
所有问题
当前搜索:
燃气管道严密性试验压力是
埋地
燃气管道
,当设计输气压力为1.0MPa,其
严密性试验压力为
( )。
答:
本题考查的是燃气管道功能性试验的规定。
严密性试验压力根据管道设计输气压力而定,当设计输气压力P<5kPa 时,试验压力为20kPa
;设计输气压力P≥5kPa 时,试验压力应为设计压力的1.15 倍,但不得低于0.1MPa。
燃气管道
做气密
性试验
需具备以下( )条件才可进行。
答:
2)设计压力大于或等于5kPa时,
试验压力
应为设计压力的1.15倍,且不得小于0.1MPa
严密性试验压力是
设计压力多少倍
答:
严密性试验压力为设计压力的1.25倍且不小于0.6MPa
。严密性试验指的是为了保证煤气管道和煤气设备区域的空气符合国家规定的卫生标准,防止煤气中毒,应使煤气管道和煤气设备完全严密。在大修、改建或新建的煤气管道和设备在投产前所进行的打压试漏过程称为严密性试验。强度试验和严密试验的压力不同。强度试验...
煤气管道严密性试验
的具体要求是什么?
答:
煤气管道严密性试验的具体要求是:
(1)室内或厂房内部的管道和设备的试验压力为煤气计算压力加15kPa,但不少于30kPa
,试验时间持续2h,压力降不大于2%;(2)室外或厂房外部的管道和设备的试验压力为煤气的计算压力加5000Pa,但不少于20kPa,试验持续时间为2h,压力降不大于4%。为了保证煤气管道和煤气设备区...
燃气管道严密性试验是
怎样规定的
答:
(3)严密性试验介质宜采用空气,
当设计压力小于5Kpa时,试验压力应为20Kpa
;当设计压力大于或等于5Kpa时,试验压力应为设计压力的1.15倍,且不得少于0.1Mpa。(4)严密性试验升压速度不宜过快,对设计压力大于0.8Mpa的管道试压,压力缓慢上升至30%和60%试验压力时,应分别停止升压,稳压30min,...
燃气管道
强度
试验
及管道吹扫?
答:
1、试验的原则:根据设计要求,
燃气管道
强度试验分为两个步骤:强度试验和气密性试验。①.埋地燃气管道强度试验压力为0.45Mpa(4.5Kgf/cm2),试验介质为压缩空气,试验时间为1小时。②.气密
性试验压力为
0.3Mpa(3Kgf/cm2),试验介质为压缩空气,试验保证压力时间为24小时。在试验之前,把强度试验压力通过...
燃气管道严密性试验压力
应满足哪些要求?
答:
1.
严密性试验
应在强度试验合格后,且
管道
全部回填之后进行。2. 试验时使用的压力表,其量程应
为试验压力
的1.5至2倍,精度不低于0.25级,并且必须在有效期内校验。3. 试验介质一般推荐使用空气。若设计压力小于5Kpa,试验压力应为20Kpa;若设计压力大于或等于5Kpa,试验压力应为设计压力的1.15倍,...
燃气管道
的强度
试验
可分为哪些试验
答:
2、气密
性试验压力为
0.1Mpa,试验介质为压缩空气,试验保证压力时间为24小时。在试验之前,把强度试验压力通过放散阀把压力调至试验压力,保持一段时间,管内外达到常温,压力稳定后,记时间、温度、观察压力表读数,稳压24小时压力降不超过下式计算结果方为合格。知识点延伸:
燃气管道
强度试验和
严密性试验
的区别...
市政
燃气管道
气密
性试验
能用水作为介质吗?设计
压力
1.6MPa
答:
设计
压力
1.6MPa,进行气密性实验室,应该用水做实验,规范上说实验压力大于0.8MPa的宜选用水做实验,为了
实验的
安全,应用水做实验。但要考虑怎么把水排出的问题,最好是通球
气密
性试验压力
根据
管道
设计输
气压力
而定,下面关于试验压力的叙述中正...
答:
【答案】:A、B、D、E 2021 P243~244 三、严密性试验强度试验合格后,即可进行严密性试验。(一)试验压力应满足下列要求 1)
设计压力小于5kPa时,试验压力应为20kPa
2)设计压力大于或等于5kPa时,试验压力应为设计压力的1.15倍,且不得小于0.1MPa (二)试验 (1)试验设备向所试验管道充气...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
燃气管道强度及严密性试验
煤气管道严密性试验
户内燃气管道气密性试验压力
燃气严密性压力试验规范
燃气管道气密性检查方法
燃气中压气密性试验压力要求
燃气管道气密性试验压力要求
燃气管道强度试验压力是多少
燃气严密性试验降多少合格