11问答网
所有问题
当前搜索:
甲烷可燃气体报警仪安装高度
可燃气报警器
离地多高,
甲烷气体
答:
气体比空气重:要安装在距地面30-60cm,气体比空气轻的:安装在距顶棚30-60cm
。控制器便于操作,距地面为1.5米,装在值班室等一直有人在的地方。露天探头的安装也应根据被测气体密度而选择安装高度,特别注意的一点是检测器探头应安装在主导风向的下风侧。
固定式
可燃气报警器的安装
位置怎么选择?
答:
回答:深圳市无眼界科技: 1.检测比空气重的可燃气体和/或有毒气体时.推荐的检测器安装高度应
高出地坪(或楼板面)0.3~0.6m
。 过低易造成因雨水淋、溅对检测器的损害;过高则超出了比空气重的气体易于积聚的高度。 2.检测比空气轻的可燃气体(如甲烷和城市煤气)时,检测器高出释放源所在高度0.5~ 2m,且...
可燃气体报警器
怎么
安装
?安装规范有哪些?
答:
应符合本规程第3.2.15条的要求,可燃气体报警控制器在墙上安装时,
其底边距地面高度宜为1.3~1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m
,操作面应有1.2m宽的操作距离;落地安装时,其底边宜高出地面0.1~0.2m。可燃气体报警控制器应安装牢固,不应倾斜;安装在轻质墙上时,应采取加固措施。距离...
燃气
煤气
报警器安装
答:
检测比空气重的气体时,
可燃气体探测器安装高度应距地面0.3~0.6m
;检测比空气轻的气体时,可燃气体探测器安装高度宜高出释放源0.5~2m。说明:气体密度大于0.97kg/m3(标准状态下)即认为比空气重,气体密度小于0.97kg/m3(标准状态下)即认为比空气轻。可燃气体探测器应根据GB3836.15-2010《爆...
可燃气体
探测器怎么
安装
?
答:
与释放源的距离不宜大于5m。 有毒气则应小于2m
。 可燃气体探测器的安装高度应根据可燃气体的比重来安装。 对于检测比空气重的可燃气体时,探测器安装高度应
距地面0.3~0.6m
;检测比空气轻的可燃气体时,探测器安装高度宜高出释放源0.5~2m。
可燃气体
有哪些?可燃气体检测
仪安装
规范是怎样的?
答:
可燃气体
很多,如氢气(H2)、一氧化碳(CO)、
甲烷
(
CH4
)、乙烷(C2H6)、丙烷(C3H8)、丁烷(C4H10)、乙烯(C2H4)、丙烯(C3H6)、丁烯(C4H8)、乙炔(C2H2)、丙炔(C3H4)、丁炔(C4H6)、硫化氢(H2S)、磷化氢(PH3)等。可燃气体检测
仪安装
:1、检测器宜布置在可燃气体或有毒气体释放源的...
消防设计中
气体
探测
器的
间距是多少
答:
检测比空气轻的
可燃气体
(如
甲烷
和城市煤气时),检(探)测器高出释放源所在
高度
0.5~2m,且与释放源的水平距离适当减小至5m以内,可以尽快地检测到可燃气体.当检测指定部位的氢气泄漏时,检(探)测器宜
安装
于释放源周围及上方1m的范围内,太远则由于氢气的迅速扩散上升,起不到检测效果.检测与空气分子...
安装气体
检测
仪
的步骤有哪些?
答:
检测比空气轻的
气体
,需要将气体检测
仪安装
于距离天花板较近处,通常为距离顶部30cm左右的位置即可。需要注意的是气体检测
报警
控制器主机安装位置标准为距离地面160cm处,方便操作人员进行操作,也避免仪器本身成为障碍物。二、气体检测仪探头走线接线 气体检测仪探头的走线非常简单,前提需要知道检测环境应安装...
家用
燃气报警器
和一氧化碳报警器的区别是什么?
答:
2、一氧化碳报警器:采用半导体或电化学一氧化碳传感器。三、安装位置不同 1、家用燃气报警器:
可安装在距离气源半径1.5米范围内
,通风良好处:液化气比空气重,安装在距地面约0.3米处。天然气、城市煤气、一氧化碳等比空气轻,安装在距天花板约0.3米处。不能安装的位置有:墙角、柜内等空气不易...
食堂和厨房
安装可燃气体
检测仪在那个位置好点?
答:
9)第6.1.1条:检测比空气重的
可燃气体
或有毒气体的检测器,其
安装高度
应距地坪(或楼地板)0.3∽0.6m。10)第6.1.2条:检测比空气轻的可燃气体或有毒气体的检测器,其安装高度宜高出释放源0.5∽2m。 SY6503-2000《可燃气体检测
报警器
使用规范》内容同SH3063-1999《石油化工企业可燃气体检测报警...
1