答:
稳压泵
停止运行或者检修时,由
高位水箱
向系统供水稳压,所以对于火灾危险性不大及系统规模不大的消火栓给水系统可以采用此种方式。2 稳压泵配合地下水池直接稳压方式稳压泵配合主泵,从水池取水输向系统保持系统压力式,称“常高压”或“稳高压”、“准高压”系统,是不设
高位消防水箱
的系统。“稳高压”消...
消防系统设置了
高位水箱
和水箱的
稳压
设备,可以不用
消防水泵
答:
这个不一定,根据计算确定。根据规范要求的,满足下面5.2.1规定的以外的符合6.1.9的,可以只设置
稳压泵
不设置
稳压水箱
的。5.2.1 临时高压
消防
给水系统的
高位消防水箱
的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求
坡屋顶不允许设
消防水箱
怎么办,还设消防水箱吗?消防水箱放哪
答:
1、尽量设高位消防水箱,让建筑去处理……2、如果真的没办法,还是临时高压消防系统,那就把消防水箱里的水存于气压罐(如气压罐有效容积18吨),
稳压泵
+气压罐---
代替高位消防水箱
。不是哪里都可以的,先咨询消防部门为妥。3、参考上海水灭火规程,做稳高压系统,也不需水箱了。先咨询消防部门为妥。
坡屋顶不允许设
消防水箱
因为高层建筑屋顶水箱一般不小于18m3,气压罐的有效容积要达到18m3,那它的容积会非常大。一般直径为1m的气压罐的有效容积只有几百升。你说的情况只能属于临时高压系统,高层建筑一般是不可以取消
消防水箱
的。设置
高位水箱
后仍然是临时高压系统,消火栓最不利点的压力不足就增加
稳压泵
和气压罐。
用
稳压泵
和气压罐
代替
屋顶
消防水箱
,则稳压泵如何选型?气压罐的有效容积...
答:
可以
代替
,但气压罐要储存初期灭火的水,10分钟水量吧,几分钟看一规范,
消防稳压泵
的作用
答:
消防
稳压泵
的作用:消防稳压泵,稳压泵配合主泵,从水池取水输向系统保持系统压力式,称“常高压”或“稳高压”、“准高压”系统,是不设
高位消防水箱
的系统。“稳高压”消防给水系统的稳压泵必须在平时保持运行状态,维持管网压力,在火灾发生时,仍应能运行一段时间,直至主
消防消防
泵启动时为止,须按...
在消防用水中,设置
稳压泵
系统的是否还要设置
消防水箱
。
答:
设置
稳压泵
系统和是否设置
消防水箱
无关,需要消防水箱的场景还是需要设置。稳压泵用于自动喷水灭火系统和消火栓给水系统的压力稳定,使系统水压始终处于要求压力状态,一旦喷头或消火栓出水,即能流出满足消防用水所需的水量和水压。稳压泵和增压泵,尽管都是增压设施一种,稳压泵运行在喷头和消火栓未曾出流时,...
9层楼顶
高位水箱
要做
稳压
系统,应该给喷淋系统做稳压,还是给消火栓系统做...
答:
整个消防供水系统加一套
稳压泵
就可以保证系统稳压了。高规中规定:7.4.7.2
高位消防水箱
的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能...
有
消防水箱
就必须设
稳压泵
吗?什么时候必须设置稳压泵
答:
0.07MPa,多层住宅确有困难时可适当降低;工业建筑不应低于 0.10MPa。在火灾发生时,仍应能运行一段时间,直至主
消防消防
泵启动时为止,须按主、备泵设置
稳压泵
。由于需要稳压泵一直保持运行状态,浪费能源,而且对稳压泵长期处于工作状态,对其使用寿命有很高要求,所以工程中此种方式已不使用。