没有高位水箱的稳压泵
没有
设置
高位水箱
,只有
泵
时,喷淋系统的压力是怎么保证的? 就是怎么...
答:
喷淋的压力可以通过
稳压泵
保证。有火警时,喷头爆炸报警阀开启,水通过水力警铃报警。在报警阀上还有一个压力开关,发生火灾产生压力信号启动消防泵。差不多就是这样,有什么问题可以再提。
没有高位水箱
使用低压加
泵
可以不
答:
不可以。在消防安装中,
高位水箱和稳压泵
都是必要的组成部分。高位水箱可以提供一定的水压,以便在消防事故发生时快速供水。
如果建筑顶部无法设置
高位水箱
,有
没有
什么加压措施可以解决消防供水问 ...
答:
国标 50084-2001 第10.3.2 不设
高位水箱
的建筑,系统应设气压供水设备.气压供水设备的有效水容积,应按系统最不利点4只喷头在最低工作压力下的10分钟用水量确定.(可以根据自身条件请设计院设计一个稳压罐加两台稳压泵来解决.
消防
稳压泵
的作用
答:
消防稳压泵的作用:消防稳压泵,稳压泵配合主泵,从水池取水输向系统保持系统压力式,称“常高压”或“稳高压”、“准高压”系统,是不设
高位
消防
水箱的
系统。“稳高压”消防给水系统
的稳压泵
必须在平时保持运行状态,维持管网压力,在火灾发生时,仍应能运行一段时间,直至主消防消防泵启动时为止,须按...
止回阀要装在升压给水方式的水泵旁通管?
答:
升压给水方式,就是
没有高位水箱
,靠
稳压泵
随时保持管道水压,旁通管相当于把
水泵
拆掉,在水泵处接一根直连管,当然现实中不可能拆掉水泵,所以旁通管事跟水泵平行设置一根直连管,当然要有止回阀,不然管道就直连水池了,管道水压与水池水压就一致了。
消防泵房消防
泵
在
高位水箱没有
水时能开启吗
答:
不能。
没有高位水箱
及稳压装置,不会启动
稳压泵
。如果有,会启动稳压泵。下面的大泵是靠消火栓按钮启动的,不按下消火栓按钮,怎么放水也不会启动大泵。如需启动,按下消火栓按钮。消防主机打到自动状态,消防控制柜打到自动状态。
...自灌式消防
泵
或者带气压罐的消防泵能代替
高位水箱
吗?
答:
因为高层建筑屋顶水箱一般不小于18m3,气压罐的有效容积要达到18m3,那它的容积会非常大。一般直径为1m的气压罐的有效容积只有几百升。你说的情况只能属于临时高压系统,高层建筑一般是不可以取消消防
水箱的
。设置
高位水箱
后仍然是临时高压系统,消火栓最不利点的压力不足就增加
稳压泵
和气压罐。
在消防用水中,设置
稳压泵
系统的是否还要设置消防
水箱
。
答:
设置
稳压泵
系统和是否设置消防
水箱无
关,需要消防
水箱的
场景还是需要设置。稳压泵用于自动喷水灭火系统和消火栓给水系统的压力稳定,使系统水压始终处于要求压力状态,一旦喷头或消火栓出水,即能流出满足消防用水所需的水量和水压。稳压泵和增压泵,尽管都是增压设施一种,稳压泵运行在喷头和消火栓未曾出流时,...
建筑消防给水
稳压
系统?
答:
1
稳压泵
配合
高位水箱
稳压方式系统工作时,稳压泵从高位水箱取水升压后输入系统,进行灭火。稳压泵停止运行或者检修时,由高位水箱向系统供水稳压,所以对于火灾危险性不大及系统规模不大的消火栓给水系统可以采用此种方式。2 稳压泵配合地下水池直接稳压方式稳压泵配合主泵,从水池取水输向系统保持系统压力式...
临时高压消防给水系统是否要设
稳压
装置?
没有
消防
水箱
,仅仅是供给室外消 ...
答:
2 其他建筑应设置
高位
消防
水箱
,但当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,但应设
稳压泵
;3 当市政供水管网的供水能力在满足生产、生活最大小时用水量后,仍能满足初期火灾所需的消防流量和压力时,市政直接供水可替代高位消防水箱。6.1.10 当室内临时高压消防...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
稳压泵代替高位消防水箱
水泵可替代稳压水箱
无高位水箱的消火栓稳压
不设置高位水箱只设稳压装置
消防没有水箱可以加压吗
临时高压无高位水箱
bdf地埋水箱
临时高压消防给水必须高位水箱么
没有高位水箱没有稳压罐