在消防用水中,设置稳压泵系统的是否还要设置消防水箱。

在高规第7.4.8中的解释,那里面增压泵就是稳压泵啊,其目地和功能与消防水箱的功能和目的都一样啊。那在不考虑造价时如果增压泵系统能保证高压给水状态。那也就是不用设消防水箱了吗。??

设置稳压泵系统和是否设置消防水箱无关,需要消防水箱的场景还是需要设置。

稳压泵用于自动喷水灭火系统和消火栓给水系统的压力稳定,使系统水压始终处于要求压力状态,一旦喷头或消火栓出水,即能流出满足消防用水所需的水量和水压。

稳压泵和增压泵,尽管都是增压设施一种,稳压泵运行在喷头和消火栓未曾出流时,增压泵工作在喷头和消火栓已经出水,而消防用水的水压不足,需增加水压。

扩展资料

水箱和水泵的连用:

消防用水与其他用水合并的水箱,应有消防用水不作他用的技术措施。发生火灾后,由消防水泵供给的消防用水,不应进入消防水箱,应在消防水箱的出水管上设置止回阀

消防水箱宜用生活、生产给水管道充水。高层建筑物内的消防水箱宜采用两个,在一个水箱检修时,仍可保存必要的消防应急用水,并应在水箱的底部用联络管连接,联络管上设置阀门,此阀处于常开状态。

消防水箱宜与其他用水的水箱合用,使水箱内的水经常处于流动更新状态,以防水质变坏,其他用水可采用虹吸管顶钻眼等措施供给。

消防水箱的附件配置及消防水箱安装、布置可参照一般给水水箱。

参考资料来源:百度百科-稳压泵

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-09
这个不一定,根据计算确定。
根据规范要求的,满足下面5.2.1规定的以外的符合6.1.9的,可以只设置稳压泵不设置稳压水箱的。
5.2.1 临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求,并应符合下列规定:
1 一类高层公共建筑不应小于 36m3 ,但当建筑高度大于 100m 时不应小于 50m 3 ,当建筑高度大于150m 时不应小于 100m3 ;
2 多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层居住建筑不应小于 18m3 ,当一类住宅建筑高度超过 100m 时不应小于 36m3 ;
3 二类高层住宅不应小于 12m3 ;
4 建筑高度大于 21m 的多层住宅建筑不应小于 6m3 ;
5 工业建筑室内消防给水设计流量当小于等于 25L/s 时不应小于 12m3 ,大于 25L/s 时不应小于18m3 ;
6 总建筑面积大于 10000m2 且小于 30000m 2 的商店建筑不应小于 36m 3 ,总建筑面积大于 30000m 2 的商店不应小于 50m3 ,当与本条第 1 款规定不一致时应取其较大值。
6.1.9 当室内采用临时高压消防给水系统时,应设置高位消防水箱,并应符合下列规定:
1 高层民用建筑、总建筑面积大于 10000m2
2 且层数超过 2 层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱;且层数超过 2 层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱;
2 其他建筑应设置高位消防水箱, 但当工业建筑设置高位消防水箱确有困难, 且采用安全可靠的消防给水时,可采用稳压泵稳压。
第2个回答  2012-08-21
按照规范的要求,既要满足最不利点的消防水量的要求,又要满足消防水压的要求。这就只有使消防水泵连续运行才能做到。而这样做是极不经济的,到目前为止很少有这样设计消防系统的。也可以说,现有未设消防水箱的消防供水系统基本上都不符台《建筑设计防火规范》的要求。目前通用的消防系统设计,为了满足消防管网平时充水,并保持一定压力的要求,一般设置稳压泵(小泵)经常运行,即当消防供水管网水压满足设计要求时,稳压泵停止工作。当由于阀门,或者其它设备,管件泄漏水时,导至消防供水管网压力下降,且下降到设计预定值时,稳压泵又开始运行,向管网供水,使之保持一定的压力。当发生火灾,进行扑救时,由于消防用水量远远大于稳压泵的供水能力,消防供水管网的压力在短时间内急剧下降,当下降到设计预定值时,通过压力开关自动启动消防水泵。按照美国NFPA“离·b式消防泵”1990年版规定,当消防供水管网压力下降到低于稳压泵启动压力SPa时,自动启动消防水泵。按照上述设计的消防系统,一旦发生火灾,消防水泵能够在短时间内自动启动,经溏琦并挂90(0)验表明这种消防系统是可行的。由于稳压泵只能满足最不利点的消防水压要求,而不能满足消防水量的要求,这种消防系统却不符合规范的要求。众所周知,设置消防水箱,其主要目的在于发生火灾的初期,在消防从未到达之前能够提供短时间的消防用水,这种情况一般对独立设置的建筑物,或者设有自己独立消防供水系统的企业来说是合适的。对于有自己独立的消防供水系统,火灾探测、报警系统的较大规模的企业来说,一旦发生火灾,能瞎在短时间内自动启动消防水泵。再为满足规范的要求而设置消防水箱就不台适了。建议规范做适当的调整和修改。比如:“设置湿式供水管网,独立消防水泵,且火灾发生时能罄自动、或者遥控启动消防水泵的建筑物,可不设消防水箱”。规范第8.6.3条同时又做出了如下的规定;“设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱或气压水罐、水塔,……。什么是临时高压给水系统,规范并设有明确的解释。发生火灾时,由消防车临时升压,以及根据火灾探测报警信号自动启动消防水泵都属于临时高压给水系统。对于后者不应设消防水箱的理由如前所述,建议规范的这部分做如下修改:“不能自动或者遥控启动的临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱或气压水罐、水塔、……。以上只是根据或个人的消防设计经验提出的建议,供讨论一下。追问

但无法说明,高规第7.4.8中的解释,那里面增压泵就是稳压泵啊,其目地和功能与消防水箱的功能和目的都一样啊。而且你说的那一些都是在设置临时高压给水系统状态下。那在不考虑造价时如果增压泵系统能保证高压给水状态。那也就是不用设消防水箱了吗。??

第3个回答  推荐于2017-09-16
你的问题给我的感觉好像你对稳压泵理解错了,或者是你的稳压泵很特别。稳压泵和发生事故时启动的消防泵应该是在一个消防系统里的。稳压泵的作用是保证整个消防系统在正常情况下维持一定的背压,比如说你消防管网要求常压为0.4MPa,那当你的管网压力降到0.39MPa时,稳压泵自动启动,为官管网增压,(设定一个上限值如0.7MPa)当压力达到0.7MPa时自动停止。因为你的稳压泵与整个消防管网是一体的,共用你的消防水罐,如果你的和我说的一样的话,就没有必要单独设立一个水箱了。不知道能不能帮到你追问

很谢谢的回答,您的回答给了我很多的启发。只是在想问一下,在规范中提到到常高压到底是多少MPa.

追答

这个太具体的我也不太清楚,这个应该跟你的设计有关吧。这个谁给你做的消防系统的设计应该给的,你可以问问,我们单位的消防稳压泵是把消防系统的压力维持在0.4到0.6MPa

本回答被提问者采纳
第4个回答  2012-08-21
1、这是不同的两个概念
2、设置稳压泵系统和是否设置消防水箱无关,该设消防水箱的还是得设