稳压泵稳压的系统压力怎么算
消防
稳压泵的
设计
压力
是
怎么
确定的
答:
在图集98S205(消防增压稳压设备选用及安装)中有明确讲解:P1为最不利点消防所需
的压力
,P2为消防泵启动压力,Ps1为稳压泵启动压力,Ps2为
稳压泵的
停
泵压力
。根据P1,选取的气压水罐的规格,α(取0.6~0.85)可以求出P2的值;Ps1=P2+(0.02~0.03);Ps2=Ps1+(0.05~0.06)。你还是到网上...
如何计算
小伙双压力开关,
稳压泵压力
答:
操作主要靠
压力
开关或电接点压力表(自动状态)。
稳压泵
启泵值要高过主泵启泵值,如(主泵3.0MPa,稳压泵则设置为3.3~3.5MPa。)。稳压泵停泵值要高过主泵停泵值,如(主泵6.0MPa,稳压泵则设置为6.3~6.5MPa)。避免主泵频繁启动。建议主泵每月启动一到两次。(由于稳压泵功能可以满足管网...
...消防
稳压泵的
流量和扬程
如何
选取?稳压罐
的压力
P1、P2、PS1、PS2调 ...
答:
最高工作压力:
P2 =(P1 + 0.098)÷ αb - 0.098 = 0.14 ÷ 0.76-0.098 = 0.22 (Mpa)稳压泵启动压力
:P01 = P2 + 0.02~0.03Mpa = 0.22+0.02~0.03 = 0.24~0.25(Mpa)稳压泵停泵压力:P02 = P2 + 0.07~0.09Mpa = 0.22+0.07~0.09 = 0.29~0.31(Mpa...
喷淋
系统
地下水泵房
稳压泵压力
是十公斤,在七十米高的楼层末端压力只有两...
答:
10kg=1.0Mpa
,楼高70米,忽略横管和弯头,即0.7Mpa,所以末端压力2、3公斤是正常的,大约就是0.2~0.3Mpa。希望我的回答对你有帮助!
消防
稳压泵
能打多少
压力
?跟什么有关系?
答:
根据《消规》,
稳压泵的
设计
压力
应保持
系统
最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa。通俗的说,就是楼顶要保持1.5公斤压力。消防稳压泵能打多少压力,取决于水泵的扬程,扬程是水泵的固有参数,与外界条件无关,水泵的叶轮直径越大,叶轮数量越多,扬程越高。常见的稳压泵扬程有...
消防
稳压泵
能打多少
压力
?跟什么有关系?
答:
稳压泵的设计压力与所在位置、气压罐充气压力等有关,应能保证消防给水
系统
最不利点的工作压力。高位消防稳压装置的充气压力分别为0.16、0.24MPa时,稳压泵设计扬程分别为20、30米,一般停
泵压力
分别为0.25、0.36MPa。低位消防
稳压泵的压力
根据现场情况经
计算
确定。
全自动
稳压泵如何
调节水压
答:
1.
稳压泵
设计压力应保持
系统
最不利点消火栓在准工作状态上静水压力大于0.15MPa,即启
泵压力
p1>15一高位消防水箱最低水位至最不利点消火栓几何高度,p1>15一(93.5—89.1)=10.6m,符合要求。同时,根据《国家建筑标准设计图集15S909--(消防给水及消火栓系统技术规范)图示》说明,p1还应大于高位消防...
消防
稳压泵
设计P0=0.38MPa,PS1=0.41MPa,PS2=0.5MPa表示的是什么...
答:
在正常工作状态下(即不发生火灾),稳压泵使系统自动启
泵压力
设置点处的压力在0.41MPa和0.5MPa之间,即低于0.41时稳压泵启动,达到0.5时停泵。假设真的发生了火灾,
系统的压力
会一直下降(因为这时水灭火设施开始出水,
稳压泵的
流量已经无法补充系统的用水量),下降到0.38时,稳压泵停泵(这时消防...
高位水箱的
稳压泵如何
工作,起什么作用?稳的是什么压
答:
稳压泵
是用于自动喷水灭火系统和消火栓给水
系统的压力
稳定,使系统水压始终处于要求压力状态,一旦喷头或消火栓出水,即能流出满足消防用水所需的水量和水压。当消防管网的(喷淋、消火栓)压力高于设定(设计值)时,增压泵自动停止运行。当消防管网(喷淋、消火栓)压力低于设定(设计值)时增压泵自动启动。
消防
稳压泵压力
和扬程
怎样计算
答:
这个需要根据
稳压泵
设置位置,满足最不利点
的压力
增加2-3kg的压力的扬程的。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10