答:
依图示,很明显S2点是新风进入表冷器的机器露点温度点,它是新回风混合状态点沿其热湿比线变化至约90%-95%相对湿度线交点来确定的。而根据S2和R点的
焓
值差可计算该
表冷器处理空气
的制冷能力,它是大于或等于室内需要的制冷量要求(这时室内热湿比线和表冷器处理空气的热湿比线重合,也即S2点是表...
焓湿图
可以表示哪些
空气处理过程
答:
一、
空气
热湿处理方案 1.等湿升温 2.升温加湿 3.等温加湿 4.等焓加湿 5.等湿降温 6.降温减湿 典型空气热湿
处理过程
7.等温减湿 8等焓减湿 二、
表冷器
中完成过程 等湿加热、等湿冷却、冷却去湿 三、喷水室中完成过程 升温加湿、等温加湿、等焓加湿、等湿降温、冷却去湿 ...
一次回风在
焓湿图
上是怎么表示的
答:
表示方法:先确定两个基本的
空气
状态点:室内空气,室外空气。在 室内空气状态点 上画 热湿比线,选定合理的送风温差,送风干球温度=室内空气温度-送风温差。那么送风干球温度。热湿比线的交点,就是送风状态点,送风状态点 沿 等湿度线 向下走,与90%相对湿度线 的交点,就是
表冷器
的出风状...
冷却减湿的原理
答:
原理是
空气
在不同的温度及能量下,空气所能容纳的水分是不同的,空气中的水分含量随着空气温度的降低而减小。当室外空气通过新风
表冷器
时,空气被表冷盘管冷却降温,空气随着温度的降低,空气中的水蒸汽逐渐凝结,并达到饱和状态,当空气的露点继续降低时,空气的中的水蒸汽就变成凝结水并析出,从而空气中...
表冷器
对
空气处理过程
线斜率的影响与哪些因素有关
答:
处理
前的状态点,与处理后的状态点连线的斜率?制冷
过程
:由于流经
表冷器
的冷冻水的温度是稳定的,在温度没有达到露点温度之前,
空气
中的水分也就是含湿量是不变的,在
焓湿图
上看是一条竖直向下的直线,达到露点温度之后沿着100%等湿线,直到达到一个风从进入表冷器到出表冷器的温度,而决定这个...
风机盘管的冷凝水是怎么产生的?
答:
风机盘管是热交换设备,热交换必然存在温差,在温差的条件下,空气中的部分水蒸气必然凝结为水,即冷凝水。冷凝水:气态水,就是水蒸气经过此
过程
形成的液态水,就是冷凝水。冷凝水是从室内机蒸发器下面的集水盘流出的。它的流量一般与空气的含湿量,露点温度,室温等有关,找一份
湿空气焓湿图
可以算...
焓湿图
的
处理
方案
答:
一、
空气
热
湿处理
方案1.等湿升温2.升温加湿3.等温加湿4.等
焓
加湿5.等湿降温6.降温减湿7.等温减湿8等焓减湿二、
表冷器
中完成
过程
等湿加热、等湿冷却、冷却去湿三、喷水室中完成过程升温加湿、等温加湿、等焓加湿、等湿降温、冷却去湿(取自暖通空调工程设计方法与系统分析 主编 潘志信 ...
什么是洁净空调的二次回风,二次回风有何作用?
答:
一次回风净化空调系统当回风和新风混合后将混合点的
空气
状态经过
表冷器
冷却、去湿到机器露点,然后再进行加热到送风状态点,有一个再热
过程
,这样耗能很大。而二次回风净化空调系统就避免了再热过程,比一次回风净化空调系统节能。在洁净空调系统中一次回风是经过计算
处理
冷热负荷所需的风量,二次回风的风量...
急求热质交换原理与技术的读书笔记
答:
利用
表冷器
冷凝除湿,考虑冷冻水传热温差5℃和输送过程温差5℃,则所需冷冻水温度为5.7℃。如果只是消除显热负荷,在空调排热温度24℃的情况下,采用14℃的高温冷水就可以了。一次回风的热湿
处理过程
的
焓湿图
如图1所示,将潜热负荷和显热负荷在图中分别标示出来,可见显热负荷占了冷负荷的50%以上。这...
冷凝水有什么用
答:
问题四:冷凝水的产生条件是什么? 冷凝水的产生条件是
空气
状态在
处理过程
中,湿度超过饱和,水蒸气分压力高于饱和压力,就会析出小水珠。是否会产生冷凝水,你需要通过查询
焓湿图
来判断:在风冷的条件下,你最高温度点和你的送风状态点之间不应当切到饱和曲线。在导管冷却状态下,你的最高温度点通过...