答:
1.
输入接线
(I/O模块到传感器/输入设备):a. 每个传感器/输入设备通常与PLC的一个输入接点相连。b. 使用正确的连接器或端子板将传感器/输入设备的信号线连接到PLC的相应
输入模块
的输入端子上。c. 注意检查并遵守PLC制造商提供的接线规范和极性。2.
输出接线
(PLC
输出模块
到执行器/输出设备):a. ...
消防
模块
怎么
接线
答:
模块
为有源
输出
时,G和NG、V+、NO应该短接,COM、S-有源输出端应并联一个4.7kΩ的终端电阻,并串联一个IN4007二极管。a.模块通过有源输出直接驱动一台排烟口或防火阀等(电动脱扣式)设备的
接线
示意图如图2-33(无源常开检线
输入
)、图2-34所示(无源常闭检线输入):b.模块无源输出触点控制设备的...
泰和安TX3208型
输入输出模块
怎样
接线
?
答:
no d3短接,com d4接控制设备,(这个是
输出
的24v),ret1和ret2中间接个电阻,接反馈端。10k1w的。这是有电源输出的接法,无电源输出一般用继电器。一般无源接法就是电梯上用的多,就是两根线断裂下设备就工作了,用
模块
控制的话就是控制24v继电器来实现的。反馈段则直接接电梯提供的,如果没有...
消防模块 泛海三江
输入输出模块
怎么
接线
答:
输入输出模块接线
如下 模块输入端如果设置为“常闭检线”状态输入,模块输入线末端( 远离模块端)必须串联一个4.7kΩ的终端电阻模块,输入端如果设置为“常开检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须并联一个4.7kΩ的终端电阻。消防控制模块是指输入输出模块,它是用于控制防火阀、消防警铃、水泵...
霍尼韦尔
输入输出模块
如何
接线
答:
控制模块分有源
输出
、无源输出两种方式供用户选择。有源输出时:3、4脚接电源、6、7脚输出20V 电源。无源输出时:6、4脚常开,5、6脚常闭,触点容量30V 2A。无源输出时,每个联动控制可以输出一对常开的触点。触点容量为30V 2A,可以用来联动警铃、声光
模块输入
端如果设置为常开检线状态输入,模块...
消防
模块
8301怎么
接线
答:
(1)
模块
通过有源
输出
直接驱动一台排烟口或防火阀等(电动脱扣式)设备的
接线
示意图如图:(2)模块无源输出触点控制设备的接线示意图如图(无源常闭检线
输入
):布线要求:信号总线Z1、Z2采用阻燃RVS型双绞线,截面积≥1.0mm2;电源线D1、D2采用阻燃BV线,截面积≥1.5mm2;G、NG、V+、NO、COM...
鼎信2203
输入输出模块
怎么
接线
?
答:
接线
图以及说明如图所示。望采纳。。。请在此
输入
您的回答
久远消防
输出模块
怎么
接线
答:
模块
为有源
输出
时,G和NG、V+、NO应该短接,COM、S-有源输出端应并联一个4.7kΩ的终端电阻,并串联一个IN4007二极管。1.模块通过有源输出直接驱动一台排烟口或防火阀等?电动脱扣式?设备的
接线
示意图如图2- 33 (无源常开检线
输入
)、图2- 34所示?无源常闭检线输入)!2.模块无源输出触点控制...
营口天成消防
输入输出模块
怎么
接线
?
答:
TCMK5213
输入输出模块
,四线制,接报警二总线和24V联动电源线,无极性连接。输出接受控设备的控制端子,输入接反馈信号端子,4根线。TCMK5223输入输出模块,二线制,接报警联动二总线,无极性连接。输出接受控设备的控制端子,输入接反馈信号端子,4根线。
PLC
输入输出模块
的供电,怎么
接线
的 ?
答:
AI/AO
模块
需要外部供电,PLC内部提供的电源只是供模块内部信号处理使用的,而非外部信号处理使用的。DI模块上不需要外接L+,L+是接在传感器、开关等器件上的,但需要接M;DO模块要接L+和M,因为模块的
输出