11问答网
所有问题
当前搜索:
过热过载继电器总爱跳闸怎么调
热继电器跳闸怎么
办
答:
办法:热继电器都有复位开关。
建议检测一下这个热继电器下面的设备。是设备电流过大导致。钳下设备的电流,看有没有超过设备的额定电流
。马达跳电的话说明受力比较大了,影响肯定是有的。都是刀座偏移了,需要校正,丝杠轴承...
热继电器
为什么会
跳闸
呢?
答:
热继电器跳闸
热继电器的复位方式有手动复位和自动复位两种方式
。(1)手动复位是指:热继电器过载保护动作后,必须用手按下复位按钮,才能使其常闭触点恢复闭合,手动复位应等2~3min后才能进行,因为其内部弯曲热片需要冷却;...
电
热继电器
动作后
总是跳闸
答:
若要将热继电器由手动复位方式调至自动复位方式,只需将复位调节螺钉顺时针旋进至适当位置即可
。热继电器常见故障及处理 一. 用电设备操作正常但热继电器频繁动作或电气设备烧毁但热继电器不动作。1. 产生原因:(1) 热继电...
热继电器怎么调节
?
答:
别急,这个时候就要用到我们的老朋友——
调节螺丝了
。
你可以先把热继电器的设定值设置成电动机标称电流的0.95到1.05倍之间,看看效果如何
。如果发现还不够稳定,那就试着增加或者减小系数,找到最佳平衡点为止。当然,也有...
热继电器
接法 热继电器的
调整
方法
答:
若电动机过载是故障性的,为了避免再次轻易地起动电动机,
热继电器宜采用手动复位方式
。若要将热继电器由手动复位方式调至自动复位方式,
只需将复位调节螺钉顺时针旋进至适当位置即可
。热继电器的原理 热继电器是由流入热元件的...
热继电器跳闸
原因
答:
2、当发生短路故障后,要检查热元件和双金属片是否变形,如有不正常情况,应及时
调整
,但不能将元件拆下,也不能弯折双金属片。3、使用中的
热继电器
每周应检查一次,具体内容
是
:热继电器有无
过热
、异味及放电现象,各部件...
万能断路器
经常跳闸
,
热继电器
的跳闸电流能
调整
吗?调整罗丝时!
是
松...
答:
首先要准确找到万能断路器频繁
跳闸
的原因,才能对症下药,有条件的话,应该校验一下动作设定值,看下设定动作值是否变化了。
热继电器
动作电流可以
调整
,调整螺时一般顺时针增大,逆时针减小。在调整螺钉位置有示意图。
5.5KW50HZ11.1A风机直接启动
热过载怎么老是跳闸
用的是S-P11接触器TH...
答:
1)检查
热过载继电器
整定电流是否合适。5.5KW整定电流应该在11~12A。2)检查线路电压是否太低,造成启动时间过长。
热继电器老是跳闸怎么
回事设定值也加大了还是老样子
答:
1、电源断电,缺电。建议检查电源。2、电源线过长过细,压降过大或电源电压太低。更换电源线,检测电压。3、接触器损坏或
热继电器跳闸
。(故障红灯亮)。检查接触器是否损坏。4、电源线成电机线、自动箱内一次线断线或松...
三相电机
热
保护
继电器老
跳
怎么
回事?
答:
1、电机空载运转试试,如是,电机线圈匝间有短路,电流增大了。2、过负荷。试试均匀加料加力,不要太快过猛。3、换一台功率大一些的电动机。