热过载继电器总是跳闸怎么回事
电
热继电器
动作后
总是跳闸
答:
热继电器跳闸是过载或者热继电器选型不合适引起的
热继电器的工作原理是流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使接触器失电,主电路断开,实现电动机的过载保护。热继电器作为电动机的过载保护元件,以其体积小,结构简...
热继电器跳闸怎么
办
答:
办法:热继电器都有复位开关。建议检测一下这个热继电器下面的设备。
是设备电流过大导致
。钳下设备的电流,看有没有超过设备的额定电流。马达跳电的话说明受力比较大了,影响肯定是有的。都是
刀座偏移了
,需要校正,丝杠轴承一般来说还能用,因为FANUC马达有过电流保护的,不然每次撞击就要换丝杠这机床,...
为什么
接
热过载继电器
过三五分钟就跳电
怎么回事
?
答:
1、三相线中有电流过大的现象
;2、过载继电器上有可调电流的旋钮,即预设的电流值调小了。
新换的
热继电器
和接触器用一会就
跳闸是怎么回事
?
答:
有可能是:1,热继电器、接触器选型不当,容量过小
;2,热继电器或接触器本身有问题,内部触点接触不良;3,线路其它方面有问题
电动机
热继电器为什么
会常
跳闸
?
答:
电动机
热继电器跳闸
,就说明电机存在超负荷过载现象,
电动机的
热继
跳的原因
答:
电动机保护
继电器跳闸
的原因有三种:1、电机过载;2、
热继电器
过载电流调节设置偏小(一般按电机额定电流的1.2倍设置);3、电机缺相。
热继电器经常
跳故障
答:
一、
热继电器经常
跳原因:1、电机过载。2、热继电器整定电流过小,应该按照电机电流的1.1-1.25倍选择。3、热继电器选择过小。4、热继电器损坏误动作。二、热继电器的注意事项:1、热继电器动作后复位要一定的时间,自动复位时间应在5分钟内完成,手动复位要在2分钟后才能按下复位按钮。2、当发生短路...
热继电器跳闸
原因
答:
热继电器跳闸是过载或者热继电器选型不合适引起的
。热继电器常见故障及处理 一. 用电设备操作正常但热继电器频繁动作或电气设备烧毁但热继电器不动作。1. 产生原因:(1) 热继电器
整定电流与被保护设备额定电流值不符
。(2) 热继电器可调整部件固定螺钉松动不在原整定点上。(3) 热继电器通过了巨大...
三相电机
热
保护
继电器老
跳
怎么回事
?
答:
1、电机空载运转试试,如是,电机线圈匝间有短路,电流增大了。2、过负荷。试试均匀加料加力,不要太快过猛。3、换一台功率大一些的电动机。
热继电器老是跳闸怎么回事
设定值也加大了还是老样子
答:
1、电源断电,缺电。建议检查电源。2、电源线过长过细,压降过大或电源电压太低。更换电源线,检测电压。3、接触器损坏或
热继电器跳闸
。(故障红灯亮)。检查接触器是否损坏。4、电源线成电机线、自动箱内一次线断线或松脱成缺相。检查自动箱,看自动箱内是否断线。5、继电器已损坏。建议更换继电器。