11问答网
所有问题
当前搜索:
电机热过载继电器跳闸
热继电器跳闸
是什么原因
答:
热继电器跳闸是过载或者热继电器选型不合适引起的
热继电器的工作原理是流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使接触器失电,主电路断开...
电动机热继电器
为什么会常
跳闸
?
答:
电动机热继电器跳闸,
就说明电机存在超负荷过载现象
,
电动机的热继
跳的原因
答:
电动机保护继电器跳闸的原因有三种:1、
电机过载;2、热继电器过载电流调节设置偏小(一般按电机额定电流的1.2倍设置);3、电机缺相
。
电动机的热继
跳的原因
答:
1、电机过载
;2、热继电器选型偏小或过载电流调节设置偏小(一般按电机额定电流的1.2倍设置);3、
电机缺相
。4、电机堵转 5、热继坏了 6、环境温度过高
热继电器
为什么会
跳闸
呢?
答:
1、热继电器整定值,设定太小;2、
电机
负载电流太大,可能有匝间短路故障或电机传动部分不灵活;3、热继电器质量不过关或有触点接触不良等;4、接触器质量不过关或有触点接触不良等。
热继电器跳闸
热继电器的复位方式有手动...
三相
电机热
保护
继电器
老跳怎么回事?
答:
1、
电机
空载运转试试,如是,电机线圈匝间有短路,电流增大了。2、过负荷。试试均匀加料加力,不要太快过猛。3、换一台功率大一些的
电动机
。
为什么接
热过载继电器
过三五分钟就跳电怎么回事?
答:
排除
过载继电器
本身是伪劣产品,无外乎是:1、三相线中有电流过大的现象;2、过载继电器上有可调电流的旋钮,即预设的电流值调小了。
电机发热
,
过载
过流保护开关老跳闸?电机转两分钟就
发热跳闸
各位友友有...
答:
1、电机不正常振动或噪音 这是引起
电机发热
的一种原因。由于电机的转子动平衡有问题,电机本身会引起振动,电机的轴承不良、转轴弯曲,端盖、机座、转子不同轴心,紧固件松动或电机安装地基不平、安装不到位造成,也会造成振动...
如
过载继电器
按
电机
电流选择,电机启动时会
跳闸
吗
答:
若重载启动,
热继电器
按l倍或<l倍额定电流枯定时,电动机启动时启动电流将远远超过
电动机的
额定电流所以电动机启动时频繁
跳闸
。故重载启动设备热继电器整定电流应帷定≤1倍额定电流值 ...
15kw
电机
,额定电流28.8A
热过载继电器
调到30+A热过载会跳!电机特别热...
答:
应该这样解决:1,15kw电机,额定电流28.8A
热过载继电器
调到30+A热过载会跳,说明
电机过载
。可能是小马拉大车?2,电机电源可能缺相?3,电机轴承损坏,造成转子扫膛。4,通风不良或风道堵死或枫叶损坏。你好好查查吧!