11问答网
所有问题
当前搜索:
高位水箱流量开关安装位置
高位水箱
上的
流量开关
到水泵控制拒怎么接线
答:
安装位置在机组出水侧
,原理是当冷却水系统出现故障时,如果水流停止,则会导致机组温度上升,影响机组正常运转,严重的可能导致烧坏机组。通常情况下,会在冷却水系统的管道中安装一个水流量开关,用来实时监测冷却水的流动状态,一旦冷却水停止流动,水流量开关便发出报警信号送给微电脑控制面板,机组停机、发...
消防报警中
高位水箱
里的
流量开关
怎样接输入输出模块
答:
高位水箱流量开关和低压压力开关是直接启泵的
,也就是连锁启泵,不是联动启泵。直接接通交流接触器的线圈电流。消防高位水箱的流量开关要接模块,需要设置输入输出模块,和压力开关直接启动水泵一样的设置,都是直接启动水泵和反馈的。任何一个消防水泵后面都应该有一个控制柜流量开关输出有继电器 模拟量信号...
高位
消防
水箱安装
有什么要求?
答:
进水口的正常位置是从消防水箱顶部向下200-500mm处
。溢流口应比进水口高出100毫米至200毫米。出水口位于水箱底部以上300毫米处,排污口略低于出水口或安装在水箱底部。进水口设置进水管的管径应满足消防水箱8h充满水的要求,但管径不应小于DN32,进水管宜设置液位阀或浮球阀。进水管应在溢流水位以上接入,进...
消防
流量开关
24V原理图
答:
1"开关信号。该信号输入到设备控制系统,经功率扩放大后实现以水流量控制的目的。当管路中的水流量小于1L/min流量后,磁芯在复位弹簧推力作用下带动磁源回位,使传感器输出"0"开关信号,停止系统的工作。
流量开关
具有灵敏度高、耐久性强等优点。
24v
流量开关
怎么接线
答:
消防
流量开关
就是根据流量去指令系统的开关。给流量开关设定上限或者下限,当流量达到此次限定值时,流量开关发出信号或报警,系统将运行或停止。
安装
在
高位水箱
出水管总管上,消防管道直径一般为DN50-DN300,铸铁镀锌管道,消防水箱出水管上设置流量开关。高位消防水箱出水管上的流量开关,当有水流通过的时候,...
高位水箱
一般
安装在哪里
?
答:
腾嘉
高位水箱
设置在建筑顶部能够重力自流,如果设置于底层或者地下室,就不能重力自流了。
消防
流量开关
六根线的接线方法
答:
消防
流量开关
六根线的接线图如下:流量开关的六根线分为三对:一对线连接24V电源(就近取),一对线连接联锁启动消防泵(即直接布线到泵控制柜),还有一对线连接停泵线,但是鉴于消防规则,泵不能自动停泵,应由有管理权限人员根据火灾扑救情况手动停泵,所以这对线不接、不布线。
我想请教一下消防
水箱
出水管的
流量开关
的动作步骤?都需要接哪些线?是需...
答:
一般是接在水泵控制箱,再到就近plc柜,为什么这么走,主要考虑桥架或布管集中,不用单独布管,数据采集后再反馈到控制室。关于接线如果单单是
流量开关
,相当于一个电磁阀比较简单,一般是分楼层安装,
位置安装
在各楼层首段,如果集中控制设备位置在控制室,可以直接布线到控制室,plc控制的话接到就近plc...
消防旋流器的
安装
在
高位水箱
什么
位置
答:
消防旋流器的
安装位置
应该位于
高位水箱
的出口。旋流器通常安装在高位水箱的出水管道上方,以使出水可形成旋流。这样可以增加水的流速和压力,提高灭火效果。旋流器通过创造旋转的水流,将空气不断带入火灾区域,从而有效地抑制火势蔓延。此外,旋流器还可以减小水滴的大小,增加水的表面积,使水更好地吸附在...
消防
流量开关
是控制增压泵还是消防泵
答:
消防
流量开关
是控制消防水泵的。《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 第11.0.4条明确指出, 消防水泵应由
高位
消防
水箱
出水管上的流量开关等开关信号直接自动启动消防水泵。第11.0.4条 条文说明,流量开关通常设置在高位消防水箱出水管上。由上述规范可知,消防流量开关不是控制增压泵的,而是控制...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
水箱间流量开关设置位置
压力开关能设置在高位水箱吗
高位水箱流量开关动作反馈
高位水箱稳压泵不装流量开关
消防水箱流量开关
消防流量开关设置要求
流量开关在止回阀前还是后
消防流量开关安装位置要求