11问答网
所有问题
当前搜索:
高位水箱稳压罐压力
高位水箱
间 消防稳压泵的流量和扬程如何选取?
稳压罐
的
压力
P1、P2、PS1...
答:
稳压
泵停泵
压力
:P02 = P2 + 0.07~0.09Mpa = 0.22+0.07~0.09 = 0.29~0.31(Mpa)稳压泵扬程:H = (P01 +:P02 )÷2 = (0.24+0.39)÷2 = 0.27 (Mpa)稳压泵流量:Q ≤5.0L/S 选用40LG12-15×2水泵两台 一用一备 每台:Q = 4.17L/sH = 27mN = 2.2KW ...
消防
高位
补水
气压罐
补满
压力
的情况下罐体里面能装满水吗?
答:
高位
消防
水箱
的稳压装置(
稳压罐
)>系统启动
压力
的0.07-0.15Mpa,压力在这个范围内。1、稳压泵就是水泵,但不需要太高的压力和流量(小泵)①、单吸泵 ②、外壳、叶轮和主要部位都要不锈钢 2、稳压泵流量不小于泄露流量(1%-3%,不小于1L/s)和系统自动启动流量 3、稳压泵流量不能大于灭火系...
消防系统设置了
高位水箱
和水箱的稳压设备,消防水泵要不要设置
稳压罐
呢...
答:
目前依消防规范要求,当
高位水箱
设置高度能满足最不利点消火栓静压要求时,由水箱直接供水,当高位水箱设置高度不能满足最不利点消火栓静压要求时,采用气压水罐或
稳压
泵做为增压设施和屋顶消防水箱组合,以保证最不利消火栓处的水压要求的供水方式。高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水
压力
。当建...
求大神解释一下建筑给排水设计规范中的3.7.5条,急!!!
答:
建筑给水
高位水箱
的水箱底板一般距建筑给水最高层用水器具的几何高差小于用水器具的最小工作
压力
(住宅一般是淋浴器10m,公建一般是蹲便10-15m)时就需要设置增压措施,这个一般就是采用增压泵+
稳压罐
来实现的。增压泵就是增加压力的,稳压罐就是起稳压措施的,避免增压泵频繁启动。希望我的解释能对你有...
消防喷淋系统中预作用阀和空压机怎么控制
答:
所谓预作用阀,就是在正常状态下,阀后的管网里充满了压缩空气,阀后充满了来自
高位水箱稳压罐
的水,一旦发生火灾,管网末端快速排气,阀门打开,
压力
水充满管网,喷淋头待命。实现湿试系统,空压机就是来完成正常状态下的管网气压,明白了吧,空压机要工作,当然要有电控箱了,而且,还应是双路电源呀。...
建筑给水排水设计规范第3.3.5条如何理解
答:
2Mpa.保证每个分区内,最高层的水压不小于0.05~0.10MPa,最底层的
压力
不超0.35MPa。条文解释3.3.5 高层建筑生活给水系统竖向分区要根据建筑物用途、建筑高度、材料设备性能等因素综合确定。分区供水的目的不仅为了防止损坏给水配件,同时可避免过高的供水压力造成用水不必要的浪费。
22层楼顶喷淋
稳压
装置(有
气压罐
)打自动会迅速起泵,5秒左右
压力
到0.2MPa...
答:
如果是住宅楼,22层的层高应该是70米以下,一楼泵房
压力
0。8MPa是正常值。压力表低限值为0。1MPa,也是就说
高位水箱
高于最不利点10米,与0。8Mpa(即80米压力)相符。所以可以排除压力设置不合理。即然管网无漏水,稳压装置后压力正常,那么最有可能的是稳压泵前的止回阀失效,停泵后,由于
气压罐
的...
x屋顶消防稳压泵和
稳压罐
工作原理是什么?希望老师说的通俗易懂!谢谢...
答:
一、消防稳压泵工作原理 其
气压罐
均按“小罐”的容量要求设置,消防气压水罐的有效容积对于消火栓系统来说为300L,对于自动喷水系统来说为150L,若两种系统合用则为450L。这一类气压给水装置在稳压泵故障时,仍能在30s内维持系统
压力
。而且可在系统工作压力降至主消防泵设定压力时及时发生启动主消防泵的...
消防喷淋工作
压力
多少
答:
供水系统通常包括消防水泵、闸阀、止回阀、湿式报警阀、信号蝶阀、消防
高位水箱
、稳压泵和
稳压罐
等设备。其主要功能是在火灾发生时提供足够的水源。消防水泵房负责提供2小时的供水量,而高位水箱间则负责提供10分钟的用水量。参考资料来源:手机知网—关于自动喷水灭火系统管网工作
压力
判断的讨论。
如何保证高层顶楼(
压力
?)和
高位
消防
水箱
供水?
答:
高层民用建筑生活供水,通常有两种方式,一种是
高位水箱
,即楼顶加装开式生活水箱(或膨胀水箱),另一种采用(变频)恒压水泵+
稳压罐
。可以保证顶层供水
压力
。规范允许高位消防水箱与高位生活水箱公用,但从水箱后在进入消防栓或喷淋系统之前,须安装加压泵,保证楼顶的水头压力;并且对该水箱的容量、供水...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
高位水箱稳压泵压力
高位水箱水压多少正常
高位水箱喷淋压力应该是多少
高位水箱稳压管的工作原理
高位水箱的静水压力是多少
消防稳压罐压力多少合适
高位水箱压力值是多少
高位水箱自流压力
高位水箱电接点压力表调多少