答:
高位消防水箱外壁与其他建筑结构、池壁之间要留有施工或装配需要的净距
。
没有管道的一侧,净距建议不少于0.7米
。安装有管道的一侧,净距建议不少于1米,并且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度建议不少于0.6米。人孔规定如果水箱顶上有人孔,其顶面与上面的建筑物本体板底之间应保持不少于0.8米的净空。 抢首赞 ...
临时高压消防给水系统的
高位
消防
水箱
的
设置要求
?
答:
临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求,
其具体设置要求如下:①一类高层公共建筑,不应小于36m
。,但当建筑高度大于100m时,不应小于50m3,当建筑高度大于150m时,不应小于100m3。②多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层住宅,不应小于18m3,当一类高层住宅建筑...
高位水箱设置要求
答:
高位水箱位置的设置要求
高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力
,并应按下列规定确定:1
一类高层公共建筑,不应低于0.10MPa
,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa;2 高层住宅,二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07...
什么样的消防
水箱
是
高位
消防水箱呢?
答:
5、工业建筑室内消防给水设计流量当小于或等于25L/S时,不应小于12T,大于25L/S时,不应小于18T
。6、
总建筑面积大于10000㎡且小于30000㎡
的商店建筑,不应小于36T,总建筑面积大于30000㎡的商店,不应小于50T,当与本条第一款规定不一致时应取较大值。高位消防水箱分析:高位消防水箱指符合规范要求的...
高位
消防
水箱
:你需要知道的那些事儿
答:
高位消防水箱的设置位置需要满足一定的条件
,
比如要比其他水灭火设施都高,而且最不利点处的静水压力也得满足
。不同类型的建筑,其压力标准也不同。例如,一类高层民用公共建筑压力不能低于0.10MPa,但如果建筑高度超过100m,压力得0.15MPa。️材质选择高位消防水箱的材质选择也需要我们认真考虑。常见的材质有热浸锌镀锌...
高层建筑的
高位水箱
的储水量及
设置
高度有何
要求
?
答:
m3;二类居住建筑不应小于6 m3。
高位
消防
水箱
的
设置
高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07Mpa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15Mpa。当高位消防水箱不能满足上述静压
要求
时,应设增压设施。
高位
消防
水箱
的
设置
位置应高于多少?
答:
高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施
,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力,并应符合下列规定:1、一类高层民用公共建筑不应低于1公斤,但当建筑高度超过100m时不应低于1.5公斤;2、高层住宅、二类高层公共建筑、多层民用建筑不应低于0.7公斤,多层住宅确有困难时可适当...
...采用临时高压消防给水系统建筑,
高位
消防
水箱设置
正确是( )。_百度...
答:
当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa于0.07MPa。3)工业建筑,不应低于0.10MPa,当建筑体积小于20000m3时,不宜低于0.07MPa。4)自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定,但
最小不应小于0.10MPa
。5)当高位消防水箱不能满足上述第1)~4)条静压要求时,
应设稳压泵
。
GB50974关于
高位水箱
的
设置
有什么
要求
。
答:
一类高层公共建筑:高度小于等于100米时,
高位水箱
不小于36立方米;高度大于100米小于等于150米时,高位水箱不小于50立方米;高度大于150米时,高位水箱不小于100立方米;多层及二类高层公共建筑,一类高层住宅,高位水箱大于18立方米;一类高层住宅大于100米时,高位水箱不小于36立方米;二类高层住宅,高位水箱不...
高位
消防
水箱
有效容积
答:
高位
消防
水箱
的
设置要求
高位消防水箱要选择位于建筑物较高位置的室外区域。水箱要高于消防水泵的进水口,并保证进水管道的坡度和长度符合要求。确保水箱的支架或基础稳固可靠,能够承受水箱自身重量和水重的压力。根据设计要求,设置合适的底板或底座,并采取防震措施。安装时要设计合理的进出水管道连接,保证...