11问答网
所有问题
当前搜索:
高压电缆过路深度是多少
国家规定
高压
线距地面高度
是多少
答:
35~110kV线路通过居民区不小于7米,35~110kV线路通过非居民区不小于6米,35~110kV线路通过交通困难地区不小于5米
;154~220kV线路通过居民区不小于7.5米,35~110kV线路通过非居民区不小于6.5米,35~110kV线路通过交通困难地区不小于5.5米;330kV线路通过居民区不小于8.5米,35~110kV线路通...
高压电缆
沟埋设规范要求
答:
深度不小于0.7m
,农田中不小于1m,35KV及以上不小于1m。直埋电缆的深度一般不小于0.7m,农田中不小于1m,35KV及以上的电缆则要求不小于1m的埋设深度。无法满足上述要求,应采取额外的保护措施。
10KV
电缆
敷设
深度
要求
是多少
?
答:
注意过道路或有重物碾压的地方还得加保护管。
一般对于10千伏的电缆我们施工深度按0.8米
。直埋敷设于非冻土地区时,电缆埋置深度应符合下列规定:1 电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m。2 电缆外皮至地面深度,
不得小于0.7m
;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小1.0m。直埋敷设于冻...
10KV
电缆
敷设
深度
要求
是多少
?
答:
5. 通常情况下,
对于10千伏的电缆,施工时应按照至少0.8米的深度进行敷设
。6. 直埋电缆在穿越铁路、公路或街道时,应穿过保护管,其保护范围应超出路基、街道路面两边以及排水沟边0.5米以上。7. 直埋电缆引入构筑物时,在贯穿墙孔处应设置保护管,并采取阻水堵塞措施以确保管口密封。8. 直埋电缆的...
10kv
高压
线
电缆
沟的宽度和
深度是多少
答:
10kv高压电缆埋地深度至少要0.70m
,因此,在挖槽的过程中,要挖0.70m以上的深槽,且电缆沟的宽需控制在0.35m左右,这样安放电缆时,更轻松。而且,要注意多条电缆线不能重叠在一起,以免影响安全使用。电缆在埋地之前,需要在表层做好铠装,并做防腐措施,确保电缆不被腐蚀。而且电缆的埋藏深度,要...
10KV
电缆
穿钢管埋设时,电缆沟的
深度多少
合适?
答:
电缆
铺设:1.直埋铺设不小于0.7米,农田不小于1米,过路加钢管保护.2.采用管井铺设时,电缆井之间距离不宜超过30-50米,根据使用管子不同可采用水泥包封.
横跨双方两车道的
公路电线
法律规定要有多高
答:
如将高压线移到地下,
高压电缆
外皮到地面
深度
不得小于.7米,位于车行道和耕地下,不得小于1米。1KV以下距离为4米;1-1KV距离为6米;35-11KV距离为8米;154-22KV距离为1米;35-5KV距离为15米前方车右转不靠最右边车道,后方车辆从右超车直行,双方都违规。1、前车在交通路口的右转道按规章右转...
电缆
过道埋设时,应埋深
多少
cm,上下左右撒满细沙多少mm
答:
按照国标GB50217-2007《电力工程
电缆
设计规范》要求:1、挖沟的
深度
应使电缆埋置后的电缆外表面距地面的距离不得小于70厘米;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于100厘米。2、直埋电缆上、下应铺垫不小于100mm厚的砂或软土,且盖以混凝土板或砖,覆盖宽度应超出电缆两侧各50mm。软土或沙子...
10KV
电缆
采取电缆沟敷设与居民建筑的最少安全距离
是多少
?
视频时间 12:15
380伏的
高压电线
离地的高度最低标准应该要
多少
米?
答:
380伏的
高压电线
离地的高度最低标准为4米。《电力设施保护条例》各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下 1KV以下距离为4米;1-10KV距离为6米;35-110KV距离为8米;154-220KV距离为10米;350-500KV距离为15米。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
高压线埋地下的标准规定
高压电缆埋地标准
高压线路地埋要求
高压电缆埋设深度要求
高压缆赔深度施工标准
高压电缆埋深
直埋电缆沟深度规范要求
高压电缆过道路应埋多深