...变配电室
高压
柜
计量
柜的电流互感器
变比怎么计算
?有没有公式?_百度...
答:
K=I1/i2
。电流法测量电流互感器的变比为一种传统的试验方法,现在各发电厂,变电站等基本上都采用该方法。由电流表A1可以测得标准电流互感器的二次电流i1,根据标准电流互感器的变比可以计算出被测电流互感器的一次侧电流I1=i1*Kstd,表A2测得的是它的二次侧电流i2。由I1和i2即可计算出被测...
某10/0.4KV 200KVA变压器采用
高压计量
现测得低压侧电流200A 高压侧计...
答:
某10/0.4KV 200KVA变压器采用
高压计量
现测得低压侧电流200A,那么高压侧电流为: 200 * 0。4 /10 = 8 A ,互感器
变比
就为:8 / 4 = 2
高低压
计量的变比计算
方法?
答:
高压侧电流=变压器容量/20
,低压侧电流=变压器容量*2 比如说1000KVA的变压器,高压侧电流=1000/20=50A,低压侧电流=1000*2=2000A,这种方法过于粗糙,一般都是设计院用来开关元型选型、电缆选型和校验的时候常用的方法。4、公式计算法:I=S/1.732/U I--电流,单位A S--变压器容量,单位kVA U--...
35千伏
高压计量
互感比计祘公式
怎样
计祘
答:
使用电流互感器接入的电表在计算用电量时,
计算方法为:实际用电量=电流表读数*电流互感器的倍数
电度表测量的是电功,即功率和时间的乘积,单位是kw*h.当使用了电流互感器时,这时电度表电流实际上是互感器的电流,而电路实际电流是互感器输出电流*互感倍数,假设互感器的变比为N,这时流过电度表电流...
10kv高压进线总柜
高压计量
柜及出线柜电流互感器
变比怎么计算
答:
电流互感器一般按额定电流的1.3~1.5倍来选择.变比的计算就是一次侧电流与二次侧电流之比
.电流互感器二次侧电流是5A,知道一次侧电流就能计算出变比了.
变压器有两台,容量均是1600KVA,采用
高压
高计时,请问
怎么
确定电流...
答:
变压器视在功率为3200KVA,按照功率因数为cos =0.8
计算
,以10kV电压供电,
高压计量
,则:I=P/根号3*cos =3200/1.732*10*0.8=3200/13.856=230.95(A)电流
变比
为250/5或者300/5,应该配置250/5A或300/5A的电流互感器比较合适。
在
高压计量
中,计量表显示3度,高压电流互感器
变比
为30/5,高压电压互感器...
答:
电流互感器
变比
为30/5即倍数为6倍 ,电压互感器10000/100即倍率为100倍 就可以得到该
计量
总计费倍率为600倍 ,而现在计量表显示3度 实际消耗的电能就为3X600=1800度。
10kv
高压计量
表
怎样
确定比率
答:
这个问题本身提法有点问题,是否是要确定电流互感器
变比
?如果是要确定ct变比,还要根据变压器额定功率而定。可通过公式I=S*0.8/1.732/10kv,CT变比:
计算
出
的
额定电流I*1.5/5A PT变比:10KV/100
10kv和35kv
高压计量变比
最小到最大的有多少比多少?
变比怎么算
?
答:
你说
的
是电压互感器,电流互感器
变比
;拿10KV
计量
来说,电压互感器变比10000/100=100倍,电流互感器变比,随着负荷大小而不同,俺们计量柜是400/5的,即80倍。一共是8000倍。
高压计量
电表互感器300比5
如何计算
答:
300/5=60 即你电表的用电量*60就是你实际的用电量 如果还有电压互感器那么就是你电压互感器
的变比
*电流互感器的变比*电表显示电量=你实际电量
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
高压计量50比5怎么计算
高压计量变比计算公式
高压计量互感器变比计算方式
高压计量怎么计算电度
高压计量怎么计算公式
高压计量变比75比5
高压变比怎么算
10kv高压计量表怎么算
10kv高压电度表计量怎么算