120kw用多大铜芯电缆
120
平方的
电缆用多大
空开?
答:
120
平方
铜芯电缆
,安全载流量大约240A左右,使用环境不同稍有出入,选择额定电流300a左右的空开。
民用电,三向四线
120kw
,
用多粗的电线
?
答:
1,民用电,
120kw
,三相四线,需要的35平方的
电缆
。120000/3/380=105A,105/3=35平方毫米 2,三相四线是每根线承担1/3的总电流。3,120kw功率
需要120
~150A的空气开关(DZ型).手打不易,如有帮助请采纳,谢谢!!
120Kw
电机
用多大
铝
电缆
答:
120kw
的负载满载电流应该是在220A左右了。建议
用铜芯电缆
70平方的就可以了。如果用铝线至少95-120平方的。要看负载类型,实际工况,环境温度,铺设距离等等因素。
...采用多大平方
电缆
380Ⅴ 10台充电桩
120kw采用多大
容量
答:
只知道充电桩使用380V供电,没有这个充电桩的功率或需要的电流,是不能正确选择
电线芯
线
需要多粗的
。选择一个用电器
需要使用多粗的电线
,应先计算出这个用电器需要电源提供多少A电流。然后根据国家电工规范“500伏
铜芯
绝缘导线长期连续负荷允许载流量表”查出对应电线芯线粗、细即可。
380v
120kw要
配
多大
接触器,多大断路器,
多少平方
线
答:
当功率因数0.8时电流=
120
÷1.732÷0.38÷0.8≈228A 国标单根多股
铜芯电缆
70平方的安全载流量为265~285A,这么大的用降压启动了 接触器250安就可以。断路器250到300的。
请问各为老师
120千瓦要用多大
的
电缆
和开关,谢了
答:
三相380V、
120KW
功率负荷的用电设备,视供电电源的不同,三相三线应选同
芯电缆
YJV-3*150mm2或铝芯YJV-185mm2,三相四线应选同芯电缆YJV-3*150+1×70mm2或铝芯YJV-185+1×95mm2,三相五线应选同芯电缆YJV-3*150+2×70mm2或铝芯YJV-185+2×95mm2的电缆 ...
100
kw用多大
的
电缆
答:
1、100
KW需要
用35平方的
铜电缆
,380V三相100KW负荷电流估计在180A 上下,建议采用3*
120
+ 1 *95的
铜芯电缆
或更大的型号这样比较安全,100KW按三 相电源供电,电流约178. 7A,选95平方的铜芯线,95电缆载流量是231A左右。2、一般三相电线的相线采用2x300MM2单芯铜芯电缆,每相用2条同规格300平方...
100
kw用多大电缆
答:
100
kW
功率,如果三相电380V供电,根据I=P/U=100000/380≈263.2A,结合
铜芯电缆
经验公式(每平方
铜芯线缆
工作电流6A),263.2÷6≈43.9,根据常用电缆规格,可选用50平方铜芯电缆;如果单相电220V供电,I=P/U=100000/220≈454.6A,结合铜芯电缆经验公式(每平方铜芯线缆工作电流6A),454.6÷6...
150
kw
电机
用多大铜芯电缆
答:
185mm² PVC塑料绝缘 3
芯铜电缆
,推荐载流量320A,相应功率168.5kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为597.6m;
120
mm² PE塑料绝缘 3芯铜电缆,推荐载流量300A,相应功率158
kW
,电缆满负荷时5%电压损失距离为413.5m;150mm² PVC塑料绝缘 4芯铜电缆,推荐载流量340A,相应功率179....
95平方的线
用多大
空气开关能带多少
千瓦
答:
95平方的
铜芯电缆
明线敷设安全截流约300A。空气开关可以配250A的,250A的空气开关最大约能带
120KW
。95平方铜芯电缆能带168千瓦的设备。能带300A的负荷。