150kw用多大的铜芯电缆
150kw用多大的电缆
答:
150KW
,电压三相380V,功率因数0.8的话,电流大约是285A,用YJV-0.6/1KV-3*120mm2
的电缆
即可,若按照5%的压降考虑,350米以内都没问题。
150kw用多大的电缆
答:
该情况根据不同环境要求用不同电缆。不考虑其他可以用70平方毫米
的铜芯电缆
、25平方毫米的铜芯电缆、120平方毫米的铝芯电缆。电缆规格的选择还取决于其他因素,如电流负载、电压等。为了确保安全和可靠的电力传输,建议在选择电缆规格时咨询专业人士,如电气工程师或电缆供应商,以确保符合相关标准和要求。
150
千瓦的空调
需要多大的电缆
?
答:
150千瓦的空调
需要的电缆
的计算方法为:功率
150kw
的额定电流I=P/1.732UcosΦ=150/1.732/0.38/0.8=150/0.53=283安。如果是近距离(几十米以内),
铜电线
70平方毫米,铝
电缆线
120平方毫米。如果是远距离(百米以上),铜电线120平方毫米,铝电线180平方毫米。如果介于远距离与近距离之间,铜电线95...
150
千瓦的功率应该
用多大的铜芯电缆
(三相四线制)?
答:
由三相电机公式:P=1.732UIcosΦ 功率
150kw
的额定电流I=P/1.732UcosΦ=150/1.732/0.38/0.8=150/0.53=283安,cosΦ为0.8。电压为380V。根据电流283A,查
电缆
手册YJV知,
需要铜电线
70平方毫米。
150KW
三相电源供电
用多大
铜线,多大开关
答:
150KW
三相电源供电可用95平方铜线,400A开关。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=150/(1.732X0.38X0.85)=268A(按三相市电计算,功率因数取0.85)查下面电缆载流量表,可选95平方的三
芯铜电缆
。开关的容量一般按实际电流的1.5倍选择,268x1.5=402A。动力电路用空开规格...
三相空调总用功率
150Kw
,线长70米,需配
多大铜芯
电览,空开多大谢谢
答:
首先
150kw
的电流约为 电流=功率/电压/相位/功率因数(0.9)电流=150000/380/1.732/0.9=250A左右,最低
需要使用
95平方的铜芯线,但是,考虑到距离与损耗压降,建议使用120平方
的铜芯电缆
作为主线。空开选用300A的。
总功率
150
千瓦的用电器
需要多大的电缆
?
铜
的是多大?铝的是多大?
答:
功率
150kw
的额定电流I=P/1.732UcosΦ=160/1.732/0.38/0.8=160/0.53=282安 如果是近距离(几十米以内),
铜电线
70平方毫米,铝电线120平方毫米。如果是远距离(百米以上),铜电线120平方毫米,铝电线180平方毫米。如果介于远距离与近距离之间,铜电线95平方毫米,铝
电线150
平方毫米。空气开关400...
一台发电机
150KW的要用多大的电线
答:
一台发电机
150KW的要
用185
的铜电线
。先计算其电流值:I=P/(1.732Ucosφ)=150/(1.732x0.38x0.75)=303A(用标准三相市电计算,cosφ是负载功率因数,一般取0.75)。查《电气工程常用数据速查手册》,用截面为185平方的交联聚乙烯绝缘
铜电缆
(四芯)即可。
150KW
能带动
多大的电缆
?
答:
经济电流密度 计算比较复杂,一般是直接采用国家标准:3000及以下 3000—500 5000以上 裸铜线 3.0A/ mm² 2.25 A/ mm² 1.75 A/ mm²裸铝线 1.65 A/ mm² 1.15 A/ mm² 0.9 A/ mm²
铜电缆
2.5 A/ mm² 2.2...
...总功率
150KW
,电缆长度为250米,请问
用多大铜芯电缆
?
答:
如果电压为三相380V,负载为220V,最好采用三相均衡 但要根据设备的具体情况,来区分三相中每相的负载功率。有时候并不能完全三等分。总功率
150KW
,所以每相理论均分50KW I=P/U=50k/220=228A。长度250m,所以要采用4*100平方以上
的铜芯电缆
,E线视设备情况选取。另外还要考虑是否有阳光直射等其它...