答:
185mm² PVC塑料绝缘 3
芯铜电缆
,推荐载流量320A,相应功率168.5kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为597.6m;120mm² PE塑料绝缘 3芯铜电缆,推荐载流量300A,相应功率158
kW
,电缆满负荷时5%电压损失距离为413.5m;
150
mm² PVC塑料绝缘 4芯铜电缆,推荐载流量340A,相应功率179....
150kw要多大电缆
答:
220V
150KW用多大的
电缆可以按以下方案选择: 1、如果当地有三相四线供电系统,那么最好将这150KW负荷,尽可能的平衡分配为三个50KW,因为三相负荷每KW额定电流值为2A。所以,150KW负荷总电流就为100A,就可以选用25平方
铜芯电缆
了。 2、如果当地只有220V供电系统,那么这150KW负荷,按每KW4.5A计算的...
150
千瓦的电机
用多大电缆
?
答:
150
mm² PVC塑料绝缘 4
芯铜电缆
,推荐载流量340A,相应功率179.1kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为456m;120mm² PE塑料绝缘 4芯铜电缆,推荐载流量300A,相应功率158
kW
,电缆满负荷时5%电压损失距离为413.5m;150mm² PVC塑料绝缘 1芯铝线,推荐载流量316A,相应功率166.4kW...
150kw
功绩得
多大的电线多大的
开关
答:
150kw用
电量,使用三相电源,线路电流在395A左右,查国家电工规范“500伏铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表”,395A电流,需要选择150平方毫米
的铜芯电缆
。开关箱的总开关为315A是偏小一些了。入户电缆为70平方毫米是不够的。
150
千瓦
需要多大电缆
?配多大空气开关?
答:
三相
150kw
的负荷,需要配120平方
的铜
线
电缆
或者150平方的铝线电缆,电缆长度如果超过200米 还要根据长度计算电压降适当增加电缆截面,开关需要选择400A的断路器
150kw
供电
需要
什么规格的配电箱和
电缆
答:
150kw
供电
需要使用
YJV-3*120+1*70
电缆
;电机通常需要0.6,即
150KW
*0.6=90KW。三相交流电:电流=功率/1.732倍电压x功率因数;单相AC:电流=功率/电压x功率因数;DC:电流=功率/电压;根据上述计算,可以获得电流值。铜导体通常每平方毫米的横截面为5A,铝导体允许每平方毫米3A。
150
千瓦的功率应该
用多大的铜芯电缆
(三相四线制)?
答:
双根70的或者单根
150的铜芯电缆
。
150
千瓦
用多大铜电缆
?
答:
150KW
,功率因数按照0.8算,电流约150÷0.38÷1.732÷0.8=285A,需要用120平方铜线,另外还要校核电压降。
150
千瓦
用多大的电缆
答:
需要25平方
的电缆线
。(1)计算方法:根据三相电相线电流计算公式 I=P÷(U×1.732×cosΦ)P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-相线电流(A)带入数据P=100
kw
,U=380V ;计算得,相线电流I=178A (2)在三相平衡电路,一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm^2。178÷8=22....
在380v电压下负载
150kw
需
多大
四
芯电缆
?
答:
在380v电压下负载
150KW
需67.032MM²的四
芯铜电缆
。根据三相电功率计算公式:P=√3UIcosa(cosa为功率因数,一般取值0.85)铜导线的电流载流量一般取值4A/MM²I=150000÷(1.732×380×0.85)=268.127(安培)电缆导线截面积=268.127÷4=67.032(MM²)...