11问答网
所有问题
当前搜索:
16平方三相电电缆用多大空开
16平方
铜
电缆
380v配
多大空开
答:
该情况应配100A,3P的空开
。按照16平方毫米3芯铜芯电缆,型号YJV,电缆的载流量是83A,电压是380V三相电源,可以传输50KW左右。可以配100A,3P的空气开关。空开全称空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。
三相
四
线
制
16平方
铜线20Kw用电量应配什么开关控制保护
答:
20KW的功率,220V的话,电缆载流量大概是100A,
考虑到安全系数选择25mm的铜线,最小16mm的铜线。开关选用带漏电保护的空开,最小是120A的
,建议选用150A的。三相电的话,10mm的铜线可以。
30kw
三相电用多大
的
空开
答:
30千瓦
三相电需要16平米的电线
。这样才能保证足够的安全。对于三相30千瓦的电源而言,其允许允许的额定电流是在54安培,而
16平方
铜电流允许的电流是60安培,足够三相30千瓦的电源使用。三相电即三相交流电,是电能的一种输送形式。30千瓦三相电的功率 30kw三相电机电流为54A,30千瓦的应该是
3相电
的,可以...
三相
40千瓦
用多大空开
答:
40千瓦就是80,
三相
五线配
16平方
铜缆。
空开
若是和380伏的三相电源相连,则内部的额定电流大致是在60安,也就是要选择70安的
空气开关
。而空开若是和220伏的单相电源相连,则内部的额定电流大致是在180安,也就是要选择200安的空气开关。
三相电用多大
的
空开
好?
答:
6
平方
毫米的导线,44A*0.8=35.2A,一般用C32A
空气开关
;这里要注意家庭用电一般入户
线
为6平方毫米,其总空气开关一般采用C40,因为总开关到分开关距离近且为明敷。有很多家庭6平方铜线采用了C63的空气开关,其实属于不规范的。因为空气开关的工作原理中,有一个重要的脱扣曲线,在实际工作电流小于额定...
三相电
,
16平方
毫米的铜线进线,都是220v 空调、家电等,最大能用到多少...
答:
16平方
的铜芯线,安全截电流大约在80A左右,可以承受17600W的电器功率,但不知你的电源出线是
多大
规格的,每组的进户
线
大概不会也是16平方的,可粗略按以下资料来计算。参考资料:http://koudai.360.cn/u/12232361/article_65290531.html?categoryID=57643796&cp=3 ...
三相电
23.5千瓦配
多大电缆
及多少安培
空气开关
?
答:
23.5干瓦配铜线10平方,铝线
16平方
但距离不要太远,用100A
空气开关
够用。
20台5匹的格力空调
需要
大的
电缆
和
多大
的
空开
答:
20台5匹大约74KW 因
三相电用16平方
毫米铜线就可以了,三相1KW用2A够用所以用150A
空开
就可以了。
16平方
铜线40A的
三相电
可以带
多大
负荷
答:
在380V
三相
交流电条件下,
16平方
铜线可带负荷44kW;40A的三相电源可带负载22kW。在空气中敷设时,16平方铜线的安全载流量为80A,由三相交流电功率公式可计算负荷功率 P=1.732UIcosΦ=1.732×380×80×0.85=44KW 40A的三相电源或
空气开关
可带负荷功率 P=1.732UIcosΦ=1.732×380×40×0.85=...
三相电16
kw电流要用都大漏电开关?
答:
三相电16
Kw,
需要使用
32-40A的漏电保护器开关呀!漏电开关图片 为什么要这样选择呢?因为,三相电负荷电流的计算方法,一般都是按2A/Kw来计算的嘛!所以,16Kw的负荷额定电流就是32A呀!因此,我建议你选择32-40A漏电保护器开关比较合适嘛!同时,建议你在选择漏电保护动作电流的时候,尽可能地选择30mA这...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
3相16平方电缆用多大开关好
16平方三相电缆配多大断路器
16平方电缆配多大空开380
380v16平方线用多少安空开
16平方电缆用多大闸
三相四线16平方配多大空开
三相16平方铜线用多大的漏保
16平方的线需要多大的空开
100A的空开能接16平方的线吗