20台5匹的格力空调需要大的电缆和多大的空开

如题所述

20台5匹大约74KW 因三相电用16平方毫米铜线就可以了,三相1KW用2A够用所以用150A空开就可以了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-09-13
根据线路的长短适当增大或缩小线径,4平方足够,5p每相运转电流10A左右,启动瞬间3倍
制热时需要看有没有电辅加热,建议选用20A漏电开关,电表用3*20A左右的就可以