170kw低压铜芯电缆用多大
170kw用
多少平方
电缆
答:
一般来说,
380v170kw可以选择35平方的铜芯电缆或者40平方的铝芯电缆
。根据公式可得:P=1.732UIcosφ(式中:P-电功率,单位kW;U-电压,单位kV;I-电流,单位A;cosφ-系统自然功率因数)所以,I=P÷(1.732Ucosφ)=60KW÷380÷1.732÷0.85=107A。(功率因数以0.85计算)电缆大小与能带功...
170kw要多大
的
电缆
答:
根据导线安全载流量表查询得需要用150mm2的铜力缆
。 线槽铺设的线路,用150平方铜芯电缆,架空架设的,可用120平方铜芯电缆。这里指的是距离在200米以下的情况下使用,距离远的,要通过计算才可确定。 超过120KW的电机电路,170KW用
170平方铝线
。
170千瓦需要多大电缆
答:
如果选用VV铜芯无铠装电缆、
可用单芯120平方的
,空气敷设连续工作时、它的截流量是348A。
170千瓦
电器
需要多大
的
电缆
?
答:
线槽铺设的线路,
用150平方铜芯电缆,架空架设的,可用120平方铜芯电缆
。这里指的是距离在200米以下的情况下使用,距离远的,要通过计算才可确定。超过120KW的电机电路,170KW用170平方铝线。
170个千瓦需要
多少平方的
电线
答:
理论上说170千瓦需要配备185平方电缆
考虑实际情况采用120平方电缆算170千瓦同时使用也能勉强带动能长时间运行 拖动选线一般不考虑长度,因为电源和动力的距离都很近,不会超过1公里;环境温度只考虑线路敷设方式,线路敷设方式只考虑穿管和架空两种形式;拖动选线主要考虑的是动力所需要的电流大小。一般计算...
170KW
的中央空调需配置
多大
的
电缆
?
答:
一个千瓦按2A电流计算,
170KW
工作电流就是340A左右,120,150平方的
铜芯
线安全负载是每平方2.5A,所以用120平方勉强够用,用150平方的就很安全了。铜线的最大负载一般是安全负载的150%,还有压缩机启动时的电流是工作电流的3倍左右,装配断路器时要注意 ...
170kw要多大
的
电缆
?
答:
根据三相电路功率计算公式:P=1.732*U*I*COSΦ(U线电压, I线电流,COSΦ功率因数),线电压为380V,功率因数0.8,经计算线电流等于323A,根据电力电缆YJV的载流量,长期使用可以选择截面积95平方毫米
铜芯电缆
。
170千瓦
应该用多粗的
电缆
答:
170kw
=340安(电流)根据电工截面积计算得出:用185平方
电缆线
170千瓦
380
用多大电缆
?
答:
用380V电源,
170千瓦
大约产生340A电流。电流算是比较高的,按一平方
铜芯电缆
带3A,那么电缆需用340÷3≈113平方,那就取规格为120平方铜芯线,线芯至少为4芯,地线至少是相线的一半。如果距离电源大于100米,需取更大一号150平方的电缆。距离如果大于300米,电压降可能导致电机无法启动或者没力。
耗电量
170KW
,应该
选用
什么线径的
电缆
答:
要换算成单相的(指的是线电流)。一般有经验的电工都是根据功率,加上自己的心算,算出计算电流来选择电缆的,比如上面的
170KW
,电压是0.38KV,功率因数为0.8,算出来的计算电流是322A,根据口诀得到,选择150平方的
铜电缆
即可。我刚接触的时候和你一样模糊,呵呵!参考资料:电工手册 ...