180kw用多大铜芯电缆
380伏
180
个千瓦发热棒要
多大
的
铜
电线
答:
根据电工学中功率,电压,电流的关系算出电流的大小.P=1.732*U*I*0.8 式中:1.732是根号3,0.8是功率因数.
180KW
=1.732*380*I*0.8 I=340安.那么工作电流为340A,考虑到负荷中有起动电流很大的设备(比如电动机等),所以可以适当考虑线的距离和发热因素,选择
电线电缆
的线径放大一些,三相电缆的...
220伏电压,
180
千瓦负载,请问用380三相供电,
用多大铜
线?
答:
取电还是220V电压,从380V里面取任意一项和零线就是220V,至于电线你这个单相负荷太大了,
180kw
的话电流都是962.57A。应该要用2根240mm2的单
芯电缆
做双拼才带得起。
总负载为
180kW
,其中三相电动机为165kW,其它为15Kw,用五心埋地
电缆线
,应...
答:
导线截面积计算公式(导线距离/压降/电流关系)铜线 S=IL÷(54.4×U)铝线 S=IL÷(34×U)I-导线中通过的最大电流(A); L-导线长度(m);U-允许的压降(V);S-导线的截面积(平方毫米)
单相照明负荷
180
千瓦,进户三相
电缆
配置
多大
?进户三相总开配备多大?谢谢...
答:
容量:
180kW
需要系数:取0.5 有功负荷:90kW 功率因数:0.85 视在功率:Sc=106kVA 计算电流:1.52xSc=161A 开关选250A,脱扣电流整定为200A 进户线三相不平衡选3*50+2*35,三相平衡可选3*35+2*25
已知功率
180KW
,电压380V,怎么求电流?怎么求视在功率?怎么求功率因数_百 ...
答:
采用三相四线制供电,应该把
180KW
平均分配到每一相上,即每相负荷为180/3=60KW,以上计算是按照纯阻性负载计算的。如果采用其它类型的,需要考虑功率因数的影响,对计算结果做适当的放大就可以了。如果线路很长,还要核算末端电压降能否满足需要。即:用YJV50*3+1*35的
铜芯电缆
穿管埋设,每相接60KW...
400kav变压器距离一级配电柜300米总功率
180kw
地埋,需要
多大
的
铜
...
答:
计算的过程如下:1、计算负荷。PJs=153
KW
Qjs=106 KVAR 2、计算导线截面积。假设:变压器二次侧电压为0.4KV,电压损耗为5 计算结果
铜电缆
需要159平方。由于电缆规格中没有此规格,向下靠为150平方,肯定电压损耗大于5%。向上靠为185平方,肯定电压损耗小于5%。但还有两种选择:A、在一级配电箱处...
单相,三相共计负荷约
180
千瓦,需要
多大
的开关?三相五线
电缆
应采用什么...
答:
101页 ,一般按35°考虑,选120
电缆
,4*120+1*70。如果不是照明,是动力的话,我就直接写结果了,计算电流 341A ,开关选400A的,电缆3*300+2*150. 上面说的都是
铜芯
的。铝芯的你看图集吧。用铝合金的话就要看他们厂家的电缆的载流量数据,他们会提供的,铝合金的造价很低 ...
已知功率
180KW
,电压380V,怎么求电流?怎么求视在功率?怎么求功率因数...
答:
180kw
的额定电流I=P/1.732UcosΦ=180/1.732/0.38/0.8=180/0.53=340A。视在功率S=1.732UI=1.732X0.38X340=224KVA;功率因数cosΦ=P/S=180/250=0.75。负荷低于
180KW
,功率因数低于0.75,负荷高于180KW,功率因数高于0.75。视在功率是表示交流电器设备容量的量。等于电压有效值和电流...
铜芯
3*185+1的
电缆
能带多少千瓦 长度是70米 厂房用的
答:
铜芯3*185+1的电缆截流量是 322A ,P=1.73×380×322×cosφ,(功率因数cosφ取0.85)所以 P=
180
千瓦。 (V V,ZR-V V铜芯无铠电缆)这是空气敷设长期连续安全运行的负荷允许截流量。如果是VLV22
铜芯电缆
、那它的截流量还要小,才是260A。
预计用电功率
180KW
,长度350米 用多什么型号的
电缆
合适?
答:
电缆
粗细主要跟电流有关 你这
180kw
的功率,使用的还是380v电压吗,如果是,那电流大概就是500A左右,线径大概就需要250~300mm左右,这么粗的线,基本是不现实的 所以你得核实一下,你这输电电压是多少