2吨中频炉用多大的变压器
中频电炉
三相交流电流不平衡,是否有可能
变压器
有问题
答:
如果
变压器
三相电压不平衡,那就是变压器中性点漂移了,对于星形负载,就可能造成三相电流不平衡(对△形负载没啥影响)。
两吨的中频炉
KK晶闸管经常烧坏是什么原因
答:
是否总是在同一个位置上坏可控硅呢?若是这样,你可以考虑把这个位置的可控硅水套和逆变脉冲
变压器
都换成新的。山东华信电炉有限公司。
目前大功率的
中频炉
如何处理谐波?如果是无源滤波器的话,滤波效果如何...
答:
中频炉的
谐波滤波为什么不采用有源滤波而采用无源滤波?1、有源滤波容量单套不超过100KVA,对于500KVA以上的大功率电炉,滤波容量至少在 200KVA以上。
2
、有源滤波在提供滤波时,不能或很少提供无功功率补偿,因为要占容量,而无源滤波则同时提供无功功率补偿。3、由于中频炉的谐波主要是5,7,11,13次...
中频炉变压器
温度最高多少度
答:
105度。
中频炉变压器
的最高温度是不宜超过105℃的,当采用a类绝缘材料时,工作极限的温度是105℃最高升温应该是要小于60k。中频感应电炉的工作频率在50-2000Hz之间,广泛用于有色金属和黑色金属的熔炼,具有热效率高、熔炼时间短、合金元素烧损少、熔炼材质广的优点。
中频炉
到
变压器
用什么电缆连接
答:
水冷电缆。
中频电炉用
水冷电缆是连接中频电源与感应线圈之间的专用电缆,因其内部通水冷却,故称其为水冷电缆。
100kg的
中频炉
需要
多大的
动力电?
答:
要200KVA 毕竟你还有其他设备
中频炉
直流2000,能达到多少度呢?
答:
中频炉直流2000,通常指的是
中频炉的
输出电压为2000伏,输出电流为2000安培。这种中频炉的工作原理是将三相交流电经整流和
中频变压器
升压后,输出2000伏的直流电,供给中频感应加热设备使用。根据电力学原理,电流通过导体时会产生热量,直流电通过导体时产生的热量比交流电要高。因此,直流电加热设备的效率...
求助:
中频炉
无功补偿
答:
嘿嘿 在我们公司从事无功补偿设备研发、生产、销售的30年里,常常有新手向我们提类似的问题。这样:我们了解的到数据,
中频炉的
功率因数大致为0.76~.0.83左右。不高。如果不做无功补偿,肯定会被供电局罚款的。但是,中频炉的功率因数偏低,不是传统意义上的电流滞后引起的,而是谐波太大引起的。所以...
本厂有
2
台1600KVA
的变压器
并列运行,下面的设备有
中频炉
和对焊机产生谐波...
答:
这就要看自身的要求和承受能力了。无源滤波的优点是成本低,针对主要的谐波特征频率,设置专门的滤波回路进行抑制;有源滤波的缺点是成本太高,其主要是对谐波进行采样,然后释放出与谐波频率、大小相等的电动势,方向是相反的,予以中和;一般情况下,采用无源滤波就够了。绿波杰能希望能帮到您!
总容量6000KVA,4台1000KVA
变压器
,其中3台用于
中频炉
1台轧钢,有时候老跳...
答:
很明显是你们公司总负荷超过了原报装总容量6000kVA,你自己高压整定值调的高,但是变电站是按6000kVA做的整定值。所以你们不跳闸,变电站跳闸原因。过负荷情况严重,建议增容。