11问答网
所有问题
当前搜索:
ACS800关键参数设置
acs800
变频器正反转
参数设置
答:
1、将控制模式参数9904设定为DTC(直接转矩控制)或SCALAR(标量控制)
。2、将起动数据参数9901-9910设定,只需在第一次运行时设置以后就不需要再改变。3、将电机额定电压、额定电流、额定频率、额定速度、额定功率参数9905-9909设定,9905-9909参数的获得是从电机的铭牌数据中得到。
如何调试
acs800
变频器?
答:
99.01选择English(默认)20.01最小速度,DTC控制 99.02选择工厂宏FACTORY20.02最大速度,DTC控制 99.03
参数
恢复出厂值(初始化)20.03供给电机的最大电流,一般不改(默认2*In)99.04电机控制模式选择SCALAR20.04电机的最大正转矩
设定
99.05额定电压(见铭牌)20.05使用制动单元时必调为ON 99....
acs800
输出缺相屏蔽
参数
答:
以下是
ACS800
变频器的缺相屏蔽
参数
:1、参数71.0(enable,启用)和71.1(mode,模式)可以控制缺相屏蔽功能。2、当参数71.0
设置
为1时,缺相屏蔽功能启用。当参数71.1设置为1时,变频器会在输出缺相时停止输出,以避免损坏电机。需要注意的是,缺相屏蔽功能只能在V/F控制模式下使用,不能在矢量控制...
abb
acs800
变频器按钮加减速如何进行
参数设置
答:
参数11.03来设置:DI3U,4D(R)数字输入DI3:给定值增加。数字输入DI4:给定值减小
。执行停止命令或电源断电都会将给定值复位为0值。参数22.04 定义了给定值的变化率。DI3U,4D 数字输入DI3:给定值增加。数字输入DI4:给定值减小。程序存储当前的速度给定值(执行停止命令或关机都不会复位)。参数 22...
ABB变频器
acs800
控制盘
参数
如何
设定
答:
1. 进入参数模式。按键PAR 2. 选择一个参数组。3. 在组内选择一个参数。4. 进入参数设置功能
。5. 改变参数值。- (慢速改变数字及文字 )- (快速改变数字值,仅对数字有效 )6a. 存储新参数值。6b. 为了取消新的设置并恢复原有设置 ,按任意一个模式选择 键退出 ,并同时进入相应的模式。
变频器
acs800
主要
参数
如何
设置
?金城电气告诉你
答:
参数设置
比较简单,99.4参数设置为dtc控制。根据电动机的铭牌将组99参数设置好后,即可作电机的辨识运行。电机辨识运行后,根据实际需要,对组10(起动/停止/方向)、组11(给定选择)、组13(模拟输入)、组14(继电器输出)、组20(极限值)、组21(起动/停止)、组23(速度控制)和组27(制动斩波...
求ABB变频器
acs800
详细的
参数设置
---80分
答:
20.01 MINIMUM SPEED为352;20.02 MAXIMUM SPEED为1465;22 ACCEL/DECEL02 ACCELER TIME 1为3;22 ACCEL/DECEL 03 DECELER TIME 1为0;10 START/STOP/DIR01 EXT1 STRT/STP/DIR;11 REFERENCE SELECT03 EXT REF1 SELECT;后边这两个选择合适起动源和频率源,最后是限流
参数
你自己找了 AI1 ...
ABB变频器 电流及电压信号输入如何选择
答:
30.01 选择当模拟输入信号低于最小
设定
值时,
ACS800
的动作。 FAULT 故障跳闸,电机惯性停止运转。30.02 选择出现控制盘通讯中断时,ACS800的动作。 一般为FAULT FAULT为故障跳闸,并且电机按照
参数
21.03定义的方式停止运转;CONST SP 15为产生警告信息,并将速度固定为参数12.16所定义的值;LAST ...
ABB变频器
ACS800
怎样
设置
超频,使用的是工厂宏,DTC模式,电机
参数
为110...
答:
也就是99.07额定频率响应的也得提高,大概在64HZ,99.08提高到1250就可以了,这样在20ma的情况下就是1250转了,但是转矩下降是一定的,温度会增加很高,还有电缆距离不要长过50米,最小转速就是11.04
设置
为300即可,11.05最大转速就设为1250即可,电机运转时一定要速度缓慢提升,实时监控电机温度!
ACS800
如何
设置
转矩给定?
答:
答:
ACS800
变频器设置转矩控制宏:还要作如下
参数设置
:99.01:=1(语言选择:英语)99.02:=4 (选择:转矩控制宏)99.04:=0 (选择:直接转矩控制)99.05 ~99.09:(设置:电动机铭牌数据)1001 =2(选择:DI1 :1:起动;0=停止)1101=2(为REF2 转矩给定)、1102=3(定义外部给定AI2...