电机过负荷保护怎么
设置
?
答:
对于过载保护呢有以下几个方法:1.最大功率限制,
参数
20.11 2.电流限制,参数20.03 3.内置的最大电流限制,在隐藏参数136.04,136.05,143.19 4.电机热保护模型,参数30.04,30.05,30.06 5.负载曲线,参数30.07 基于标准软件。欢迎采纳。
ABB变频器
ACS800
怎样
设置
超频,使用的是工厂宏,DTC模式,电机
参数
为110...
答:
我看你要是短时间用还可以,时间长了电机受不了啊!也就是99.07额定频率响应的也得提高,大概在64HZ,99.08提高到1250就可以了,这样在20ma的情况下就是1250转了,但是转矩下降是一定的,温度会增加很高,还有电缆距离不要长过50米,最小转速就是11.04
设置
为300即可,11.05最大转速就设为1250即可...
acs800
怎么上传
参数
答:
程序的上传和下载用控制盘就可以实现的,具体的办法仔细看看说明书就会了。ABB
ACS800
变频器
参数设定
:在第一次运行时设置以后就不需要再改变了,这一组参数代码范围从9901~9910共10个参数。ABB变频器工作原理:通过将380V交流电压整流滤波成为平滑的510V直流电压。再通过逆变器件将510V直流电压变成频率与...
800
过流跳闸极限值是那个
参数
答:
3点5安培。
ACS800
传动单元的过电流跳闸限制值是最大值3点5安培(额定输出电流),当超出这个范围传动柜将停止运行,并将空气阻力中的1(报错字1,
参数
09.01)的第1位
设置
成1。
ACS800
从机
参数
租60.02
设置
为 TORQUR和ADD有什么区别?
答:
不知道你什么系列的变频器,下面是我给别人的
ACS800
标准程序的回答,复制给你,看看对你有没有帮助。欢迎采纳。一、变频器的简朴本地启动 1. 首先确定空开闭合,接触器得电;2.按LOC/REM使变频器为本地控制模式 3. 按PAR进入控制盘的
参数设置
模式 用双箭头键选到99参数组,然后用单箭头键选择04,...
SIEMENS S7-300与ABB
ACS800
如何通讯 变频器
参数设置
答:
很简单的,GSD导入STEP7,选择PPO类型,变频器侧在51组
参数
里选择总线类型和地址,9802选择为通讯控制,99组
设定
电机参数就行了,其他组和通讯无关
ABB变频器
ACS800
与S7-300通讯,选择pp05 ,51号
参数
组中的51.05之后的参 ...
答:
out对应数据集的第三个字(给定2,REF2),而接收数据集的字对应什么在90组里设定。51.06
设置
为6 意思是PZD3 in对应数据集第六个字(实际信号2,ACT2),而发送数据集的字对应什么在92组里设定。51.07至51.12以此类推。其实你可以在51组里直接
设定参数
地址映射,不需要通过数据集来转换。
ABB变频器
ACS800
的ID2
参数
,是做什么用的,怎么修改?
答:
ID RUN是指在进行电机辨识的时候,提示辨识开始川旦贬秆撞飞鳖时搏江,结束时显示ID DONE.电机辨识简单说就是当你选择电机辨识功能时,在变频器
设置
完电机额定
参数
和一些应用宏参数后,变频器针对所带的电机进行识别;控制模式主要分为标量控制和直接转矩控制两种,标量控制是采用频率给定,直接转矩给定是...
ABB变频器
ACS800
,速度给定与速度反馈差30转怎么
设置
,例如,速度给定1000...
答:
如果用了编码器,要把
参数
50.06要设成encoder。可使用参数23.05进行滑差补偿。可以试着提高参数23.05的值,设到200%试试。如果使用的是计算速度,就要进行标准辨识,计算的速度才能准确。关于限幅的问题可以看参数3.04(标准),看看是不是哪一位被置位了?
求ABB
ACS800
变频器 基本应用
参数设置
?卷绕不锈铁皮的驱动.
答:
是用在收卷部分嘛?是有专门的卷曲宏的还是通用变频器!一般通用变频
设置
好基本的99
参数
组然后把堵转时间堵转电流设搞点,启动时间要根据线速度
设定
,最好配刹车电阻设置相应的参数,对应的你输出输入信号要做相应的设定,还有比较细节的就要根据你实际情况来设了。如果是用有卷曲宏的并且要应用这个宏,...